Распределительный щит. Количество резервных автоматических выключателей на щите?

Количество просмотров - 14006
(ссылка на эту тему)
Техник-электрик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 14 Мая 2010 года, 15:48
(ссылка на это сообщение)

Всем доброго времени суток! Задался я тут недавно вопросом, а сколько вообще в обычном распред. щите необходимо оставлять резервных автоматических выключателей - может есть такие нормативные данные у кого? Кто сколько ставит в своих проектах?
Буду всем премного благодарен за ответы.

Инженер-проектировщик (Тула, Россия)
Koctycb
**
Активный участник форумов

https://webnewsite.ru/
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Мая 2010 года, 16:33
(ссылка на это сообщение)

я не ставлю ни одного, во первых это лишнее удорожание, во вторых зачем ставить автомат на 16/25А если нужно будет поставить автомат на 32А или узо?
но я всегда оставляю если место в щите для установки дополнительных автоматов

Проектировщик ЭП, ЭС, ЭК, ЭМО (Брест, Беларусь)
Техник-электрик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Мая 2010 года, 16:50
(ссылка на это сообщение)

но я всегда оставляю если место в щите для установки дополнительных автоматов

Мне кажется  - это вполне оправданно...

Инженер-проектировщик (Тула, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Июня 2010 года, 15:53
(ссылка на это сообщение)


я не ставлю ни одного, во первых это лишнее удорожание, во вторых зачем ставить автомат на 16/25А если нужно будет поставить автомат на 32А или узо?
но я всегда оставляю если место в щите для установки дополнительных автоматов

А мне кажется, что необходимо установить резервный... пускай даже для временного подключения электроинструмента... ходовой, ампер на 16...
Почему 16 А? Просто он защищает любой кабель...

Инженер (Минск, Беларусь)
Ptg
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Июня 2010 года, 20:27
(ссылка на это сообщение)

Ампер на 16? Ходовой это на 25А. Один резервный - для временного подключения эл.инструмента вполне достаточно. Подтверждено на практике

Инженер (Одесса, Украина)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Июня 2010 года, 22:20
(ссылка на это сообщение)

25 А не защитит минимально допустимые сечения кабелей... да и сами подумайте, какую мощность Вы резервируете... [злой]

Инженер (Минск, Беларусь)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 23 Июня 2010 года, 08:47
(ссылка на это сообщение)

Я добавляю 10% и потом выбираю стандартный шкаф.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Сердолик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 23 Июня 2010 года, 09:04
(ссылка на это сообщение)

необходимо оставлять резервных автоматических выключателей


далее мои рассуждения:
- закладываются резерв автоматы, значит подразумевается увеличение Рр распред щита, слдедовательно надо закладывать резер и по сечению кабеля и тд и тп до самой головы!

Был проет, где заказчик в ТЗ прописал увелечение и автоматов в щитах и сечения КЛ на 20%, что и было ему сделано.

А у становка резервных аппратов в щиток, для заполнения свободного места, без увелечения сечений питающих  КЛ - сомнительное действие.

Инженер, проектировщик (Мурманск, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 23 Июня 2010 года, 09:13
(ссылка на это сообщение)


Я добавляю 10% и потом выбираю стандартный шкаф.

Разумный подход...
- закладываются резерв автоматы, значит подразумевается увеличение Рр распред щита, слдедовательно надо закладывать резер и по сечению кабеля и тд и тп до самой головы!

Верно, поэтому предпочтительно кабель выбирать по максимуму, разрешенному ТУ...

Инженер (Минск, Беларусь)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 23 Июня 2010 года, 09:37
(ссылка на это сообщение)

Про кабели это верно. Поэтому и выбирается большее сечение чем расчетное по току.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 23 Июня 2010 года, 10:55
(ссылка на это сообщение)


Про кабели это верно. Поэтому и выбирается большее сечение чем расчетное по току.

Как раз то экспертиза желает видеть выбор по расчетной мощности, особенно на бюджетных объектах...
Вот тогда то магическое слово "резерв" имеет большое значение...
Получается, не оставляя резерва, мы не можем завысить сечение питающего проводника...

Инженер (Минск, Беларусь)
DimGo
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 23 Июня 2010 года, 11:20
(ссылка на это сообщение)

Как раз то экспертиза желает видеть выбор по расчетной мощности

Это да...
Зачастую организации стараются просить мощность с запасом на "мало ли что".  В этом случае расчетная мощность ниже разрешенной ТУ и можно смело экспериментировать с резервом. Но бывают случаи, когда еле вписываешься в разрешенную ТУ мощность. Тут уже к резерву могут быть вопросы.

Инженер-проектировщик (Новополоцк, Беларусь)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 23 Июня 2010 года, 11:25
(ссылка на это сообщение)

Но бывают случаи, когда еле вписываешься в разрешенную ТУ мощность. Тут уже к резерву могут быть вопросы.

Как это ни странно, но это встречается чаще...
Как правило, проектировщик выкручивается подгонкой мощности... И, в принципе, может и подогнать хотя б на один резервный аппарат защиты, пусть и с очень малой запасной мощностью... вот почему 16 А - оптимальный вариант...

Инженер (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 840, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
Эйприл, Чистильщик, ИК, Shvet, Андрей_888, Beroes Group, Walkmax, Electrik 1998, Перельман, kollega_, Українець, VadGKorn
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines