Сеть напряжением 400 В. Можно ли использовать аппараты коммутации и защиты с Uн=690 В?

Количество просмотров - 2152
(ссылка на эту тему)
Wasd
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 11 Мая 2010 года, 09:51
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Помогите понять, пожалуйста, следующее: если мне требуется напряжение для разъединителя (400 В) с предохранителями на 400 В, а у меня есть разъединитель на номинальное напряжение 690 В, я же могу его использовать? И предохранитель на 690 В - могу ли я его использовать?

Студент ( ? , Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Мая 2010 года, 10:41
(ссылка на это сообщение)

Конечно можете.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Июня 2010 года, 15:55
(ссылка на это сообщение)

Ну мы ведь применяем в 400 В кабель 660 В (ниже нету)...
Номинал, это на что расчитано максимум, а меньше не больше...

Инженер (Минск, Беларусь)
Ptg
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Июня 2010 года, 20:24
(ссылка на это сообщение)

Разъединитель - без проблем. А вот предохранители у нас на практике обычно ставят те что требуются, иначе что они будут "предохранять"

Инженер (Одесса, Украина)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Июня 2010 года, 22:22
(ссылка на это сообщение)


Разъединитель - без проблем. А вот предохранители у нас на практике обычно ставят те что требуются, иначе что они будут "предохранять"

Не смешите...
Предохранитель срабатывает от тока, а не от напряжения...

Инженер (Минск, Беларусь)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 23 Июня 2010 года, 10:39
(ссылка на это сообщение)

 "Лившиц". Нагрев проводников и защита предохранителями в эл.сетях до 1000 В.

Инженер (Омск, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 23 Июня 2010 года, 10:51
(ссылка на это сообщение)


"Лившиц". Нагрев проводников и защита предохранителями в эл.сетях до 1000 В.

Это не нормативный документ... При желании можно привести еще несколько десятков книг...

Инженер (Минск, Беларусь)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 23 Июня 2010 года, 11:11
(ссылка на это сообщение)

Проектировщик может использовать расчёты из справочников которые считает нужными, разумеется с учётом НТД.

Инженер (Омск, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 23 Июня 2010 года, 11:15
(ссылка на это сообщение)


Проектировщик может использовать расчёты из справочников которые считает нужными, разумеется с учётом НТД.

Методику расчета, Вы хотели сказать..?
А Вы прочтите название темы...
По этим методикам Вы выберете оптимальное оборудование (аппаратуру)... А вопрос заключался в возможности использования оборудования (аппаратуры), расчитанного на более высокое напряжение..

Инженер (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 813, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Максим R, Сергей 1959, Енот1502, макс2801, Shvet, РоманC, Aerohost, mariaks, Yury G, tiara777, mastaq
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines