Устройство второго эвакуационного выхода в жилом доме. Требования по ДБН В.2.2-15-2005?

Количество просмотров - 4926
(ссылка на эту тему)
Олександр
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 04 Мая 2010 года, 13:37
(ссылка на это сообщение)

Нужен совет коллег. Проектируется 4-этажный кирпичный жилой дом мансардного типа, трехподъездный, с устройством деформационного шва. Выходы из квартир в лестничные клетки типа СК1.
Поступило замечание пожарников со ссылкой на п.4.10 нашего украинского ДБН В.2.2-15-2005 "Жилые здания", что с 3-го и 4-го этажей нужны вторые эвакуационные выходы из квартир (это касается жилых зданий секционного типа высотой до 26,5 м). Правомерно ли такое замечание и является такой дом секционным? Я думаю, что наши нормы совместимы.

Архитектор (Черкассы, Украина)
Борисович
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #2 : 07 Мая 2010 года, 15:31
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите ДБН В.1.1.7-2002 там есть использование лестничных клеток СК1 и других , может найдете ответ

Инженер проектно-сметной документации (Винница, Украина)
Олександр
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Мая 2010 года, 18:05
(ссылка на это сообщение)

Vineko, спасибо. Вариант нашелся. Имется ввиду выход на площадку вдоль наружной стены с глухим простенком шириной 1,2 м между торцом площадки и проемом, выходящим на площадку. Просто надо было указать это место на лоджии, чтобы им было понятно.

Архитектор (Черкассы, Украина)
ИнженерЮ
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Мая 2010 года, 23:11
(ссылка на это сообщение)

А где у вас деформационный шов и почему вы на него обращаете внимание? Любопытно.

В РБ вот так:
Цитата
3.56 В зданиях класса Ф1.3 секционного типа высотой не более 26,5 м (от отметки проезжей части ближайшего к дому проезда до отметки пола верхнего жилого этажа) квартиры должны иметь выход на одну лестничную клетку Л1. При этом, с шестого до верхнего этажа включительно (кроме технического), следует проектировать второй эвакуационный выход, в качестве которого может быть принят:
а) выход из каждой квартиры (общей площадью не более 150 м2) на балкон или лоджию с глухим простенком от торца балкона (лоджии) до оконного проема не менее 1,2 м или не менее 1,6 м между оконными проемами, выходящими на балкон (лоджию);
б) выход на наружную лестницу 3 типа, ведущую до отметки пола второго этажа, который сле¬дует устраивать по коридору, минуя лестнично-лифтовый узел. При этом в секциях с числом квартир на этаже более четырех необходимо устраивать в квартирах в три и более комнаты балкон или лоджию с простенком не менее 1,2 м или не менее 1,6 м между оконными проемами, выходящими на балкон (лоджию);
в) переход через проем размерами 1,2×0,6 м из каждой квартиры в смежную секцию через воздушную зону или выход на наружную лестницу, имеющую уклон не более 80°, при этом должны устраиваться переходные люки размерами 0,6×0,8 м или 0,7х0,7 м. Допускается предусматривать уклон лестницы 90°, при этом расположение люков один над другим не допускается.
Примечание  При общей площади квартиры св. 150 м2 следует проектировать вторые эвакуационные выходы в со¬ответствии с требованиями 3.56а на два балкона (лоджии), размещенных с разных сторон здания.

Инженер-конструктор (Витебск, Беларусь)
Олександр
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Мая 2010 года, 08:53
(ссылка на это сообщение)

Деформационный шов отделяет одну секцию здания от остальной части по конструктивным соображениям ( грунты просадочные).Это было просто общее описание конструкции здания и к данной теме отношения не имеет, написал лишнее. Было принято решение аналогичное, указанному Вами в 3.56 "а". Только в нашем ДБНе оно описано немного по-другому.

Архитектор (Черкассы, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Строительном форуме
автор: Mirden
Вчера в 22:39

автор: Mirden
Вчера в 22:37

автор: builderpgs
26 Апреля 2024 года, 02:32

автор: kutuzovr748
08 Апреля 2024 года, 15:05

04 Апреля 2024 года, 16:11

автор: Shvet
23 Марта 2024 года, 11:34

12 Марта 2024 года, 10:14

автор: Виталина
11 Марта 2024 года, 14:53

11 Марта 2024 года, 14:31

11 Марта 2024 года, 14:05

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:49

27 Февраля 2024 года, 09:52

автор: Stasya88seva
10 Февраля 2024 года, 16:10

автор: Медведева
07 Февраля 2024 года, 11:49

автор: Анита000
29 Января 2024 года, 20:01


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 286, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Omir
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines