Резервуары пожарные. Расчёт нормируемого уровня воды для пожаротушения в резервуаре?

Количество просмотров - 11244
(ссылка на эту тему)
Helen 191287
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 27 Апреля 2010 года, 17:03
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, пожалуйста, как рассчитываются уровни воды в резервуаре, если вода используется только на пожаротушение.

Инженер ВиК (Гомель, Беларусь)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Апреля 2010 года, 22:18
(ссылка на это сообщение)

Если речь идет о привязке резервуара на площадке, то отметка выбирается из условия нахождения насосов под заливом. Обычно отметка воды в резервуаре берется на 1 м выше отметки верха корпуса насоса.

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Helen 191287
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 28 Апреля 2010 года, 19:39
(ссылка на это сообщение)

Если у меня Wпож=216 м3, я могу принять один ж/б резервуар емкостью 250 м3. Или обязательно нужно принимать не менее 2-х резервуаров. Спасибо.

Инженер ВиК (Гомель, Беларусь)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Апреля 2010 года, 09:43
(ссылка на это сообщение)

ТКП 45-2.02-138-2009 Противопожарное водоснабжение.
15.3   Количество пожарных резервуаров в одном узле следует принимать не менее двух и не бо-лее шести. При этом суммарный объем воды, приходящийся на каждый из двух водозаборных колод-цев (люков), должен составлять не менее 50 % от расчетного объема хранения.
15.4   Допускается для населенных пунктов с числом жителей до 150 чел. при застройке зданиями высотой до двух этажей наружное противопожарное водоснабжение предусматривать от одного по-жарного резервуара или водоема, при этом должны выполняться требования 15.6.
если для нужд автоматического пожаротушения  СНБ 2.02.05-04 Пожарная автоматика
5.52   При объеме воды менее 1000 м3 допускается хранить ее в одном резервуаре.

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Шифер
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Октября 2010 года, 13:33
(ссылка на это сообщение)

Исходя из габаритных размеров резервуара. Например, принят резервуар с размерами в плане 6х6м. Тогда, слой воды в резервуаре д.б. не менее 3м (216/2=108/(6*6))

Специалист (Казань, Россия)
Yuriy M.
***
Куратор подраздела "Внутренние водопровод и канализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Сентября 2012 года, 12:31
(ссылка на это сообщение)

5.52   При объеме воды менее 1000 м3 допускается хранить ее в одном резервуаре.

а что это за пункт такой 5.52?

Главный специалист (Гомель, Беларусь)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Сентября 2012 года, 12:42
(ссылка на это сообщение)

ТКП 45-2.02-190-2010 (02250) ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ Строительные нормы проектирования
6.13.3   Расчетный объем воды для водяных УП допускается хранить в резервуарах водопроводов, где следует предусматривать устройства, не допускающие расхода указанного объема воды
на другие нужды.
При определении объема резервуара для водяных УП следует учитывать возможность автоматического пополнения резервуара водой в течение всего времени пожаротушения.
При объеме воды менее 1000 м3 допускается хранить ее в одном резервуаре.

А 5.52 - это из старого СНБ, которое заменило ТКП


Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: AdreN
25 Апреля 2024 года, 13:34

автор: Мира
25 Апреля 2024 года, 06:41

19 Апреля 2024 года, 15:00

12 Апреля 2024 года, 11:12

автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46

11 Марта 2024 года, 15:00

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01

автор: kollega_
24 Февраля 2024 года, 18:32

автор: AdreN
22 Февраля 2024 года, 13:39

автор: Burch
06 Февраля 2024 года, 10:47

18 Января 2024 года, 16:28

автор: ЭдВик
03 Января 2024 года, 18:18

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:25

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:24

10 Ноября 2023 года, 11:18


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 300, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, ВПК, Top4ok
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines