|
Система заземления TN-S. Возможность использования стальной шины в качестве PE-проводника?
|
Количество просмотров - 2385
(ссылка на эту тему)
|
|
|
|
Вася с Лабазовки
|
Уважаемые форумчане. Прокоментируйте данную схему заземления на предмет соответствия нормативным документам и дайте обоснованные ответы на вопросы по конструктивному выполнению.
|
Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
|
|
|
Юра 123
|
Система заземления TN-S. Три фазы, рабочий нуль,защитный нуль.Рабочий и защитный проводники раделяются только в одном месте (ВРУ,ГРЩ, и тд.) далее их нельзя объединять. В щитах (N) устанавливается на изоляторы (РЕ) на корпус.
|
Инженер (Омск, Россия)
|
|
|
DimGo
|
Данная схема существующая или проектируемая? Какова длина кабельной линии?
|
Инженер-проектировщик (Новополоцк, Беларусь)
|
|
|
Юра 123
|
Схема существующая и проектируемая, длина кабельной линии зависит от всех параметров.
|
Инженер (Омск, Россия)
|
|
|
DimGo
|
Если нужна именно TN-S, то почему не использовать 5-жильный кабель? Если линия протяженная, то лучше применить TN-C-S.
|
Инженер-проектировщик (Новополоцк, Беларусь)
|
|
|
Вася с Лабазовки
|
Схема существующая. Длина кабеля - 45 м, в том числе в траншее -25 м. А как на предмет прокладки в одной траншее кабеля и РЕ проводника, о же работает и как горизонтальная шина заземления?
|
Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
|
|
|
Юра 123
|
Существующая схема электроснабжения электроустановки до 10 кВт. ТП щит учёта с автоматами защиты СИП-5 4х25+1х35 длина 300 м по опорам, 50 м спуск , траншея, подъём до Распеделительного щита ВБбШв 4х10+ПВ-3 1х35.
|
Инженер (Омск, Россия)
|
|
|
DimGo
|
Прокоментируйте данную схему заземления на предмет соответствия нормативным документам Схема существующая. Длина кабеля - 45 м, в том числе в траншее -25 м. В данном случае сталь выполняет функцию защитного РЕ-проводника. Согласно п.543.1.2 ГОСТ 30331.10-2001 (российский аналог ГОСТ Р 50571.10-96) сечение защитного проводника должно быть равно половине сечения фазных проводников, т.е. 60 мм.кв. для аллюминия. Поскольку РЕ-проводник выполнен из стали, то, согласно ГОСТ, его сечение выбирается таким образом, чтобы проводимость была равна проводимости аллюминиевого проводника 60 мм.кв. По моим расчетам диаметр стали должен быть 20 мм.
|
Инженер-проектировщик (Новополоцк, Беларусь)
|
|
|
Вася с Лабазовки
|
По моим расчетам диаметр стали должен быть 20 мм. Спасибо, понятно, сняли мои сомнения на предмет сечения РЕ проводника. А вот на предмет конструктивного выполнения пересечения кабеля с горизонтальными проводниками системы заземления ТП и молниезащиты здания - полной ясности нет. Как нет и на каком расстоянии от кабеля должен проложен проводник РЕ.
|
Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
|
|
|
DimGo
|
на каком расстоянии от кабеля должен проложен проводник РЕ. В ПУЭ 7 нашел: 1.7.128. В системе TN нулевые защитные проводники рекомендуется прокладывать совместно или в непосредственной близости с фазными проводниками.
|
Инженер-проектировщик (Новополоцк, Беларусь)
|
|
|
Юра 123
|
Система TN-S может иметь повреждения 1.- замыкание Фазы на N. 2.- замыкание фазы на PE. при 1. токи нулевой последовательности при ОКЗ возвращаются по N не связанным с заземляющем устройством. при 2 по PE, который в зависимости от условий может быть связан с заземляющим устройством. При таких ОКЗ величина сопротивления нулевой последовательности сильно отличаются (неоходимо учитывать харрактер ,сечения проводников N и PE и их расположения относительно фазных) , что приведёт к изменению параметра "Фаза-Ноль" в достаточно широком диаппазоне. ПУЭ -7 п.1.7.121, п. 1.7.122 допускает испоьзование сторонних проводящих частей в качестве единственных нулевых защитных проводников.
|
Инженер (Омск, Россия)
|
|
|
|