Проектирование АЗС. Можно ли прокладывать пластиковые трубы в несколько рядов?

Количество просмотров - 13812
(ссылка на эту тему)
Малюк
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 15 Июля 2009 года, 11:57
(ссылка на это сообщение)

Ещё такой ворос: можно ли прокладывать пластиковые трубы в несколько шаров?
5.jpg
 
* 5.jpg
(128.78 Кб, 792x536)  [скачать]  [загрузок: 1078]

Проектировщик (Киев, Украина)
Г-тех
***
Активный участник форумов

Photo by Alexander Kazantsev
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Июля 2009 года, 12:03
(ссылка на это сообщение)

Насколько я знаю производитель не запрещает, нормы тоже. Только зачем? Монтировать удобнее в один ряд.

Главный технолог (Минск, Беларусь)
Малюк
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Июля 2009 года, 12:08
(ссылка на это сообщение)

А если 9 труб, то это траншея 1,5 м шириной. Не многовато ли?

Проектировщик (Киев, Украина)
Г-тех
***
Активный участник форумов

Photo by Alexander Kazantsev
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Июля 2009 года, 12:18
(ссылка на это сообщение)

Для пластика хоть 5 метров. Это сталь мы зажимаем поуже из-за лотков.
Пластиковые трубопроводы укладываются на нивелированную, тщательно утрамбованную песчаную подготовку толщиной не менее 150мм с уклоном не менее 0,002 в сторону горловин резервуаров.
Т.е. площадка укатывается песком, а потом раскатываются трубы по наикратчайшим путям с нужным уклоном

Главный технолог (Минск, Беларусь)
Малюк
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Июля 2009 года, 12:23
(ссылка на это сообщение)

А минимальная глубина залегания трубы от поверхности должна быть какая?

Проектировщик (Киев, Украина)
Г-тех
***
Активный участник форумов

Photo by Alexander Kazantsev
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Июля 2009 года, 12:27
(ссылка на это сообщение)

по НПБ не менее 400 мм, но вы уточните у специалистов по генплану пирог дорожной одежды, чтобы не попасть в него.

Главный технолог (Минск, Беларусь)
Малюк
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Июля 2009 года, 12:28
(ссылка на это сообщение)

Огромное спасибо за ликбез!!!

Проектировщик (Киев, Украина)
Г-тех
***
Активный участник форумов

Photo by Alexander Kazantsev
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 15 Июля 2009 года, 12:35
(ссылка на это сообщение)

Ну мы же одна команда. [закон]

Главный технолог (Минск, Беларусь)
Жадина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Июля 2009 года, 11:52
(ссылка на это сообщение)

По поводу глубины заложения трубопроводов, кроме пирога - учитывайте глубину промерзания(для Украины может и лишнее...), по уклону- всетаки 0.003 ибо для дизеля нужен такой уклон а на одной площадке делать узкую ступенчатую планировку... ну вобщем никто этим заниматься не будет.

Инженер-технолог, филиал "Белоруснефть-Нефтехимпроект" (Минск, Беларусь)
Малюк
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 03 Октября 2009 года, 11:04
(ссылка на это сообщение)

По-поводу лотка. Тут странная штука одни говорят что надо, а другие что просто песчанная подготовка. Вот один подрядчик говорит, что проверяли: "Зарыли пластиковую трубу на 600 мм в глубь, сверху проехались бульдозером, в итоге с трубой ничего не случилось".

Проектировщик (Киев, Украина)
Арт
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 05 Октября 2009 года, 09:24
(ссылка на это сообщение)

Есть ещё двухстенные трубопроводы. Практиковалось так если трубы одностенные то сверху крыть дорожними плитами например до монолитной плиты в зоне колонок. Если двухстенные то просто в пещаной подготовке. Как лучше, екномичнее, кто как делпет?

Инженер-технолог (Тернополь, Украина)
Гпи
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 06 Октября 2009 года, 05:35
(ссылка на это сообщение)

Благодарю, АРТ!
У меня есть такая информация по укладке труб.
1 003.jpg
 
* 1 003.jpg
(315.44 Кб, 1275x2100)  [скачать]  [загрузок: 1364]

ГИП (Усть-Илимск, Россия)
Skywow
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 16 Октября 2009 года, 07:56
(ссылка на это сообщение)

Я считаю что тут выбирать не приходится. Все дело сводится к тому где дальше будет проходить согласование проект в каких надзорных органах. У каждого могут быть свои требования. Вот и приходится укладывать в лотках согласно правилам хотя можно и в защитном гофре и песчанной подготовке

Старший инженер (Казань, Татарстан)
JKL
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 25 Ноября 2010 года, 14:50
(ссылка на это сообщение)

Пластиковые трубопроводы укладываются на нивелированную, тщательно утрамбованную песчаную подготовку толщиной не менее 150мм с уклоном не менее 0,002 в сторону горловин резервуаров.


Подскажите пожалуйста в каком нормативном документе прописан минимальный уклон 0,002 трубопроводов на АЗС

Инженер-технолог (Екатеринбург, Россия)
Г-тех
***
Активный участник форумов

Photo by Alexander Kazantsev
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 25 Ноября 2010 года, 15:24
(ссылка на это сообщение)

инструкция по проектированию технологических стальных трубопроводов Ру до 10 МПа СН527-80
п.3.5

Главный технолог (Минск, Беларусь)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Технологическом форуме
автор: Shvet
Вчера в 15:07

автор: Hazerdlis20
23 Апреля 2024 года, 21:45

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:15

автор: Shvet
22 Апреля 2024 года, 15:11

19 Апреля 2024 года, 13:01

автор: Estimatestroy
18 Апреля 2024 года, 15:23

17 Апреля 2024 года, 08:36

16 Апреля 2024 года, 11:37

автор: УЦ РЕСУРС
14 Апреля 2024 года, 12:08

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Земский
11 Апреля 2024 года, 17:24

автор: Ламбада
10 Апреля 2024 года, 14:39

08 Апреля 2024 года, 22:56

автор: УЦ РЕСУРС
07 Апреля 2024 года, 09:20

автор: УЦ РЕСУРС
06 Апреля 2024 года, 16:14


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 406, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, texnolog11, СергейА, макс2801
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines