Моделирование сложных устройств заземления для ОРУ. Существующие программы

Количество просмотров - 8264
(ссылка на эту тему)
Анджин-сан
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 02 Февраля 2010 года, 12:02
(ссылка на это сообщение)

А знает ли кто программы, позволяющие моделировать сложные устройства заземления? Например устройства заземления электроустановок с эффективно заземлённой нейтралью по ПУЭ просят либо 0,5 Ом, либо нормирования по напряжению прикосновения. Ну в общем пункты 1.7.88 - 1.7.95. Если кто занимался этим - поделитесь опытом! Я думаю всем будет интересно. Hi Tech - молодец, где таким вещам научился?

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Февраля 2010 года, 18:17
(ссылка на это сообщение)

Вот, гляньте эти темы
https://www.proektant.org/index.php/topic,4149.msg23753.html#msg23753
https://www.proektant.org/index.php/topic,793.0.html

В гуглях, яндексах можно набрать "расчет заземления"....
Хотя, моделирование сложных систем заземления [непонятно]

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Анджин-сан
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Февраля 2010 года, 09:09
(ссылка на это сообщение)

Да я эти темы уже смотрел. И по корякину двумя способами считать пробовал. В одном случае, когда считается чере3 R11, R22 и R12 получилось 0,7 Ом. Я давай добавлять вертикальных электродов, но результат почти не меняется. Даже Десятой! ома не убавил! Во втором случае либо я неверно нашёл К1 и К2, но как их точно определить не знаю наверняка. Результат - десятки Ом.
Для небольших объектов считал сопротивление одиночного заземлителя а потом делил на кол-во заземлителей. Горизонтальный не учитывал. В таком случае хватает 40 штук. Но с одной стороны, я не учитываю проводимость очень большого контура, за что меня можно пнуть, с другой стороны наверняка надо учитывать и сопротивление самих проводников, что ухудшает ситуацию. Во всех справочниках, где учитывается естественное сопротивление, оно считается параллельно включённым с искусственным. Я по аналогии.
Кстати скачал 2 программы ZZ и grounding, но вторую ещё не поставил, ибо на работе заморочки. Но в ZZ не нашёл куда вводить площадь, а она ессно влияет. Посмотрим что в другой. А пока хотел спросить у уважаемых форумчан как поступают они. К примеру там я проектировал ОРУ 110/6 или 220/35 считал так то, по таким то нормам.
Недавно занимаюсь такими проектами, наверно не совсем по моей части, образование другое. Может быть недавние студенты чего подскажут?
Да, кстати, сейчас тестирую демо версию ОРУ проект. Но либо потому что демо, либо она кривая. Там как раз идёт моделирование. Есть ли подобные?
Добавлю что площадь ОРУ у меня 3000 м кв, два ввода.

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Желиговский
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Февраля 2010 года, 13:21
(ссылка на это сообщение)

Из практики известно, что ни одна программа не дает точного рассчета ЗУ без забивки пробного электрода на строительной площадке. Суть в том ,что забитый электрод потом включается в рассчитаное и запроектированное ЗУ. Таким образом поступали на объекте "Минск -Арена". Вы можете уточнить эту информацию в "Белгоспроекте" у глав.спеца Рябчинского Александра Владимировича (тел. +375 17 203-97-48).

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Рюрикович
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Апреля 2010 года, 06:51
(ссылка на это сообщение)

В "ОРУ-Проект" демонстрационной отключеена опция автоматизированного проектирования. Вот она и моделирует. В полной версии - проектирует сама. Это и другое [подмигиваю] на http://elsafety.ru

Электрофизик (Москва, Россия)
Beroes Group
***
Куратор подраздела "Программы Beroes Group"

Разработка программного обеспечения для электрических расчетов
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 10 Мая 2010 года, 21:06
(ссылка на это сообщение)

Попытка автоматизировать обсуждаемые в теме расчеты предпринята в программе Beroes ZU 2.2.
http://beroes.front.ru/brs_zu22.htm
Попробуйте, может быть и поможет.
* Программа Beroes ZU 2.2.htm
(26.54 Кб)  [скачать]  [загрузок: 139618]
* BeroesZU22.rar
(4926.04 Кб)  [скачать]  [загрузок: 344]

Инженер-электрик (Одесса, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 840, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Эйприл, ИК, Shvet, Андрей_888, Beroes Group, Walkmax, Electrik 1998, Перельман, kollega_, Українець
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines