beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22032
  • Всего тем - 31049
  • Всего сообщений - 288190
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Прокладка кабеля от дачного домика до бани в траншее. Выбор кабеля и способа его защиты?

Количество просмотров - 4064
(ссылка на эту тему)
Montana
**
Активный участник форумов

ООО "ОстСтарСервис"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Февраля 2010 года, 16:18
(ссылка на это сообщение)

Требуется проложить силовой кабель от дачного домика до бани в земле.
Планируется запитать накопительный водонагреватель мощностью 2,5 кВт.
Питание однофазное.

Вопрос - какую марку или тип кабеля выбрать для прокладки его в траншее в земле (планирую для дополнительной механической защиты кабеля использовать стальную трубу - стоит ли это делать?) Укладывают ли в земле медные кабели? Расстояние прокладки в земле - 15 метров.

Главный инженер проектов ООО "ОстСтарСервис" (Минск, Беларусь)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Февраля 2010 года, 17:31
(ссылка на это сообщение)

Ложи кабель- ВВГ-1 кВ сеч. 3х2.5 мм2. В траншее проложи на глубине 0.8 м, а там где грядки - 1м; трубы только на выходе кабеля из траншеи на стену или строительные конструкции. Кабель защити автоматом с УЗО.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Желиговский
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Февраля 2010 года, 17:41
(ссылка на это сообщение)

планирую для дополнительной механической защиты кабеля использовать стальную трубу - стоит ли это делать

Уважаемый Montana советую по поводу защиты кабеля почитать вот здесь https://www.proektant.org/index.php/topic,732.msg31769.html#msg31769

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Montana
**
Активный участник форумов

ООО "ОстСтарСервис"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Февраля 2010 года, 17:59
(ссылка на это сообщение)


Уважаемый Montana советую по поводу защиты кабеля почитать вот здесь https://www.proektant.org/index.php/topic,732.msg31769.html#msg31769


Оно конечно спасибо, но мне нужно себе на участок, и вероятно сигнальная лента достаточно дорога, чтобы ее применять в моем случае.

Главный инженер проектов ООО "ОстСтарСервис" (Минск, Беларусь)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Февраля 2010 года, 18:32
(ссылка на это сообщение)

Нууу -  сигнальная лента  на дачной участке  это для потомков.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Желиговский
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 23 Февраля 2010 года, 18:33
(ссылка на это сообщение)

Уважаемый Монтана,говорю как дачник дачнику.Через год забудешь, где идет тот самый кабель.И купив какой-нибудь куст или дерево будешь мучиться где и куда воткнуть в землю лопату.А лента по сравнению с жизнью и здоровьем стоит копейки.

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Montana
**
Активный участник форумов

ООО "ОстСтарСервис"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 23 Февраля 2010 года, 18:53
(ссылка на это сообщение)

Ну раз пошла такая пьянка [улыбка]

Трасса прокладки кабеля будет помечена на обоих строениях отметкой (краской), начало и конец трассы. Трасса будет пролоена по прямой. По ходу трассы НИКОГДА не будут посажены деревья или кустарники. Глубина укладки кабеля составит 1 м. На щитке электроснабжения будет приклеен план трассы. Автомат, питающий водонагреватель будет включен только при необходимости работы водонагревателя. [улыбка]

Думаю, этих мер будет достаточно.

Главный инженер проектов ООО "ОстСтарСервис" (Минск, Беларусь)
LVN
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 24 Февраля 2010 года, 13:29
(ссылка на это сообщение)

Есть указания по применению сигнальной ленты. Выходит, что ее можно использовать только в полях.
Берешь бронированный кабель, сверху закрываешь кирпичом. Прокладка кабеля от насаждений 1 м в трубе.

Электрик (Старый Оскол, Россия)
Montana
**
Активный участник форумов

ООО "ОстСтарСервис"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 24 Февраля 2010 года, 13:53
(ссылка на это сообщение)

1. Беру бронированный кабель
2. Закапываю на глубину 1 м
3. Кирпичом сверху НЕ закрываю
4. Все говорят про трубу, хоть бы кто пояснил какую - гофру, жесткую ПНД, стальную, асбестоцементную...

Главный инженер проектов ООО "ОстСтарСервис" (Минск, Беларусь)
Nkontakt
*
Участник форумов

кабельные муфты и инструмент
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 24 Февраля 2010 года, 15:18
(ссылка на это сообщение)

существуют понятия защитная и сигнальная лента
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 24 Февраля 2010 года, 15:55
(ссылка на это сообщение)

Если проложить кабель бронированный в шланге (буква ш в обозначении) да на глубину 1м, да как предложено выше пометить трассу прокладки кабеля, то ни надо ни каких труб и лент. На счет того, что
А лента по сравнению с жизнью и здоровьем стоит копейки.
у Вас будет УЗО! Участок Ваш, и "по согласованию с организациями эксплуатирующими участок" (с собой [улыбка] ) можно проложить кабель без кирпичев и лент.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Montana
**
Активный участник форумов

ООО "ОстСтарСервис"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 24 Февраля 2010 года, 15:58
(ссылка на это сообщение)


у Вас будет УЗО! Участок Ваш, и "по согласованию с организациями эксплуатирующими участок" (с собой [улыбка] ) можно проложить кабель без кирпичев и лент.


Абсолютно верно. Поэтому прения можно прекратить на этот счет. Всем спасибо [улыбка]

Главный инженер проектов ООО "ОстСтарСервис" (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 10:23

автор: Mav
29 Апреля 2024 года, 10:01

автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 979, пользователей - 15
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Evdbor, Alex2214, Electrik 1998, VadGKorn, Mav, Shvet, Aerohost, doctorRaz, MaDMaN87, макс2801, РоманC, DenKLJ, Burch, Холоденин Алексей
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines