beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22028
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288175
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Надземный гаражный бокс. Необходимо ли предусматривать противодымную вентиляцию?

Количество просмотров - 7373
(ссылка на эту тему)
Дана
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Февраля 2010 года, 10:57
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Необходимо ли предусматривать противодымную вентиляцию для удаления продуктов горения из помещения гаражных боксов если площадь помещения 168,5 м2, одноэтажное, надземное, сообщается с помещениями мастерских одной дверью!Предыдущий проектировщик не сделал, и вот пришли замечания с экспертизы.Правда в документах, на которые ссылается экспериза нет конкретного пункта, где прямо прописано что в таких помещениях нужна противодымная вентиляция [грусть]
Помогите пожалуйста!

Проектировщик ОВ (Казань, Россия)
Dpv 2005
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Февраля 2013 года, 16:45
(ссылка на это сообщение)

Правда в документах, на которые ссылается экспериза нет конкретного пункта, где прямо прописано что в таких помещениях нужна противодымная вентиляция

Так а в замечаниях, что именно написано?
ПЛАНИРОВКУ ПРИЛОЖИТЕ, где объект находится? отдельное строение или пристройка?

Инженер (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 05 Февраля 2013 года, 18:10
(ссылка на это сообщение)

  Согласно СП113
6.3.6 В соответствии с СП 7.13130 в закрытых надземных и подземных автостоянках следует предусматривать системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения с этажа (яруса) пожара:
         а) из помещений хранения автомобилей;
         б) из изолированных рамп.
   
    6.3.7 Удаление дыма необходимо предусматривать через вытяжные шахты, как правило, с искусственным побуждением тяги.
         В надземных автостоянках до двух этажей и одноэтажных подземных стоянках допускается предусматривать естественное дымоудаление в одноэтажных подземных или надземных стоянках при устройстве вытяжных шахт с естественной вытяжкой через окна и фонари, оборудованные механизированным приводом для открывания фрамуг в верхней части окон на уровне 22 м и выше (от пола) и для открывания проемов в фонарях. Общая площадь открываемых проемов, определяемая расчетом, должна быть не менее 0,2% площади помещения, а расстояние от окон до наиболее удаленной точки помещения не более 18 м. В автостоянках, встроенных в здания другого назначения, устройство дымоудаления через открываемые проемы не допускается.
         В автостоянках с изолированными рампами в вытяжных шахтах на каждом этаже следует предусматривать дымовые клапаны.
         Требуемые расходы дымоудаления, число шахт и дымовых клапанов определяются расчетом.
         В подземных автостоянках к одной дымовой шахте допускается присоединять дымовые зоны общей площадью не более 3000 м на каждом подземном этаже. Количество ответвлений воздуховодов от одной дымовой шахты не нормируется.
   
    6.3.8 В лестничные клетки, ведущие непосредственно наружу, и шахты лифтов автостоянок следует предусматривать подпор воздуха при пожаре или устройство на всех этажах тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре:
         а) при двух подземных этажах и более;
         б) если лестничные клетки и лифты связывают подземную и надземную части автостоянки;
         в) если лестничные клетки и лифты связывают автостоянку с надземными этажами здания другого назначения.
   
    6.3.9 При пожаре должно быть предусмотрено отключение общеобменной вентиляции.
         Порядок (последовательность) включения систем противодымной защиты должен предусматривать опережение запуска вытяжной вентиляции (раньше приточной).
   
    6.3.10 Управление системами противодымной защиты должно осуществляться - от пожарной сигнализации (или автоматической установки пожаротушения), дистанционно - с центрального пульта управления противопожарными системами, а также от кнопок или механических устройств ручного пуска, устанавливаемых при въезде на этаж автостоянки, на лестничных площадках на этажах (в шкафах пожарных кранов).
   
    6.3.11 Элементы систем противодымной защиты (вентиляторы, шахты, воздуховоды, клапаны, дымоприемные устройства и др.) следует предусматривать в соответствии с СП 60.13330 и СП 7.13130.
         В системах вытяжной противодымной вентиляции противопожарные (в том числе дымовые) клапаны должны иметь сопротивление дымогазопроницанию согласно ГОСТ Р 53301.
   
    6.3.12 При определении основных параметров приточно-вытяжной противодымной вентиляции необходимо учитывать следующие исходные данные:
         а) возникновение пожара (возгорание автомобиля или загорание в одном из вспомогательных помещений) в надземной автостоянке на нижнем типовом этаже, а в подземной - на верхнем и нижнем типовых этажах;
         б) геометрические характеристики типового этажа (яруса) - эксплуатируемая площадь, проемность, площадь ограждающих конструкций;
         в) удельная пожарная нагрузка;
         г) положение проемов эвакуационных выходов (открыты с этажа пожара до наружных выходов);
         д) параметры наружного воздуха.
   


Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dpv 2005
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Февраля 2013 года, 13:38
(ссылка на это сообщение)

Спасибо Dizel 2012, но то ли я не правильно понял вопрос то ли вы.
Дана спрашивала  о  гаражных боксах, я и хотел вначале определится с формулировка и вообще понять как точно обстоит картина в данном случае.
Нужно понять, что это за боксы и вообще боксы ли это или не правильная формулировка. Потому и запросил планировки а так мы можем только гадать.
Далее я так понимаю стоит задача если есть такая возможность не использовать систему дымоудаления т.к.  и доказать это (необязательность дымоудаления) нормами поэтому я и запросил замечания т.к. также гадать, что они написали тоже бессмысленно.

и СП 7 конечно нужно знать,  но  нас спросили о необходимости или отсутствии таковой в определенной ситуации:, насколько я понял, ситуация такая: 1 надземный этаж (закрытый а может и открытой)   боксы площадь 168,5 м2

СП 113.13330.2012

6.3.7 Удаление дыма необходимо предусматривать через вытяжные шахты, как правило, с
искусственным побуждением тяги.
В надземных автостоянках до двух этажей и одноэтажных подземных стоянках допускается
предусматривать естественное дымоудаление
в одноэтажных подземных или надземных стоянках
при устройстве вытяжных шахт с естественной вытяжкой через окна и фонари, оборудованные
механизированным приводом для открывания фрамуг в верхней части окон на уровне 22 м и выше
(от пола) и для открывания проемов в фонарях. Общая площадь открываемых проемов,
определяемая расчетом, должна быть не менее 0,2% площади помещения, а расстояние от окон
до наиболее удаленной точки помещения не более 18 м. В автостоянках, встроенных в здания
другого назначения, устройство дымоудаления через открываемые проемы не допускается.

СП7

7.3 Требования 7.2 не распространяются:
         а) на помещения (кроме помещений категорий А и Б, и закрытых автостоянок) площадью до 200 м , оборудованные установками автоматического водяного или пенного пожаротушения;
    так что вот еще вопрос есть ли пожаротушение.

Инженер (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31

автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53

автор: Dizel 2012
22 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 243, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Максим R, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines