Сообщение #1 : 10 Февраля 2010 года, 11:20
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста каким кабелем пятижильным или четырехжильным подключать силовые шкафы промышленного оборудования к ТП . Система TN-C-S. Оборудование сложное , внутренней принципиальной схемы  не знаю. (Лущильные линии, сушильные линии, пресса, шлифовальная линия.)

Инженер-электрик (Казань, Россия)
LVN
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Февраля 2010 года, 12:26
(ссылка на это сообщение)

Для любого оборудования имеющее электирческую часть имеется требования по способу подключения, рекомендуемые сечения питающих лений.

Электрик (Старый Оскол, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Февраля 2010 года, 13:06
(ссылка на это сообщение)

Затребуй от технологов паспорта на это оборудование.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Никoлай 2
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Февраля 2010 года, 13:39
(ссылка на это сообщение)

Все дело в том , что это БУ оборудование, импортное итальянское и паспортов на них нет, есть только мощности и вводные автоматы. По ним и ориентировался, подобрав сечение кабеля. Не нашел в ПУЭ четкого определения, когда надо подключать пять жил, а когда четыре. Заказчик просит срочно выдать  решение где можно обойтись, 4-мя , жилами а где только пятью. Я предложил вариант- от ТП до щитка силового пять жил , а от от щита до оборудования 4-ре жилы, пятая земля.

Инженер-электрик (Казань, Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Февраля 2010 года, 14:22
(ссылка на это сообщение)

Я предложил вариант- от ТП до щитка силового пять жил , а от от щита до оборудования 4-ре жилы, пятая земля.
Более-менее нормальный вариант, ибо корпуса оборудования, как правило, соединяют с контуром заземления отдельным проводником при монтаже. Хотя на части оборудования во вводных клеммных колодках наличествуют 5 клемм, и одновременно есть болт заземления.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Никoлай 2
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Февраля 2010 года, 16:07
(ссылка на это сообщение)

Господа проектировщики, а как бы Вы поступили при решении подобной задачи? Поделитесь опытом.Все таки Четыре жилы лили пять, с точки зрения стоимости кабелей это существенно, ведь кабели медные КВВГнг и сечение жил от 120 до 185 кв.мм (в зависимости от от мощности оборудования.

Инженер-электрик (Казань, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 10 Февраля 2010 года, 18:09
(ссылка на это сообщение)

Господа проектировщики, а как бы Вы поступили при решении подобной задачи? Поделитесь опытом.Все таки Четыре жилы лили пять, с точки зрения стоимости кабелей это существенно, ведь кабели медные КВВГнг и сечение жил от 120 до 185 кв.мм (в зависимости от от мощности оборудования.

Я бы, сначало определился, где у меня будет ГЗШ; в ТП или в цеху. И исходя их этого определял жильность кабелей.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Никoлай 2
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 11 Февраля 2010 года, 16:05
(ссылка на это сообщение)

Названное оборудование , имеет большую потребляемую мощность, от 400 до 600кВт, поэтому их я пристегнул прямо на низковольтные шкафы ТП, а те что ниже 100 кВт, через ВРУ и распределительные щиты.

Инженер-электрик (Казань, Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 11 Февраля 2010 года, 16:14
(ссылка на это сообщение)

Все присоединяемое оборудование монтируется в одном цеху? Линия? Или раскидано территориально?

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Никoлай 2
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 12 Февраля 2010 года, 15:25
(ссылка на это сообщение)

Все расположено в одном цеху размером 192х72

Инженер-электрик (Казань, Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 12 Февраля 2010 года, 20:05
(ссылка на это сообщение)

Ведите контур заземления по цеху и заземляйте на него. От контура до оборудования стальной полосой не менее 40*4, дальше в зависимости от типа присоединения. Есть старинное оборудование которое соединяют на сварку с проводником заземления, но гораздо чаще оконцованным отрезком провода ПГЛ М 70.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Mihail 63
Сегодня в 14:19

Сегодня в 10:23

автор: Mav
29 Апреля 2024 года, 10:01

автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 952, пользователей - 14
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, AnPo, Shvet, Наталья1698, Alex2214, Алексей У., Imp, Земский, Архградо, Opornik, РоманC, Профессор Нафаня, Walkmax, асик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines