Контроль загазованности (CO и CH4) в котельной. Установка датчиков концентрации метана?

Количество просмотров - 13085
(ссылка на эту тему)
Taghaer
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 15 Декабря 2009 года, 20:19
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте.
Кто работал с газоанализаторами Seitron 4-канальный сигнализатор RGY000MBP4?

Как правильно устанавливать датчики по метану, в инструкции сказано что на каждые 20кв.м
Связывался консультантом - поставщиком, он сообщает что датчики по метану устанавливаются по колличеству газоиспользующего оборудования.
В помещении одно ГРУ и два котла ДКВР и в каждом по 2е горелки

Площадь контролируемого помещения 540 кв.м.

Если устанавливать по газоиспользующему оборудованию то это два котла и ГРУ, или 4е горелки и ГРУ?


Всем спасибо.

Инженер-проектировщик КИПиА (Санкт-Петербург, Россия)
Vavkhachev
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Февраля 2011 года, 14:47
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте.
Кто работал с газоанализаторами Seitron 4-канальный сигнализатор RGY000MBP4?

Как правильно устанавливать датчики по метану, в инструкции сказано что на каждые 20кв.м
Связывался консультантом - поставщиком, он сообщает что датчики по метану устанавливаются по колличеству газоиспользующего оборудования.
В помещении одно ГРУ и два котла ДКВР и в каждом по 2е горелки

Площадь контролируемого помещения 540 кв.м.

Если устанавливать по газоиспользующему оборудованию то это два котла и ГРУ, или 4е горелки и ГРУ?


Всем спасибо.


Установите по датчику в районе котлов и около ГРУ.

Начальник группы (Воронеж, Россия)
R 13
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Октября 2017 года, 12:56
(ссылка на это сообщение)

 
Lenovo_A1000_IMG_20161203_171940.jpg
 
* Lenovo_A1000_IMG_20161203_171940.jpg
(1536.18 Кб, 1944x2592)  [скачать]  [загрузок: 578]


Установите по датчику в районе котлов и около ГРУ.


Добрый день! Поясните пож. по ситуации с правильным обустройством "котельной"(если ее так можно назвать).
Есть небольшой магазин со складом (общ.пл.=50 кв.м.). Торговая площадь отделена от склада перегородкой с дверью. В конце склада отгорожено помещение для котла: АОГВ-12,5   Р=1274 Па  N=12500 Вт(фото прикрепил). Нужно обязательно устанавливать сигнализатор или датчик загазованности(сколько, какой, можно ли самому это устанавливать)?
Автоматики(супер настоящей) там нет, просто "биметаллическая" пластина "работает"
P.S. Вопрос возник у знакомого в связи с тем, что год назад подключая котел газовики ничего не требовали. Сейчас как и всегда началась компания "...не мешать малому бизнесу и снижать налоговую нагрузку...". Вот "газовики" начали  по-полной(еще и на оператора котельной учат). Это наверное всего все ПРАВИЛЬНО, просто заинтересовало(для ликбеза) в каких случаях ЭТО обязательно. Сам не спец "по газу". Поэтому, чтобы не копаться, поясните популярно.
Заранее спасибо.
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Октября 2017 года, 15:06
(ссылка на это сообщение)

Поясните пож. по ситуации с правильным обустройством "котельной"(если ее так можно назвать).

Это не котельная, а теплогенераторная.
Нужно обязательно устанавливать сигнализатор или датчик загазованности(сколько, какой, можно ли самому это устанавливать)?

Сигнализатор загазованности нужен обязательно. Он должен иметь исполнительное устройство-электромагнитный клапан. Самому устанавливать нельзя. Газовики установят. Обычно при конторе горгаза имеется магазин, где продаются в том числе датчики с клапанами. Стоимость около 5 тыс. руб.На теплогенераторное помещение достаточно одного устройства.
Всё это описано в своде правил СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха".


Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
R 13
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Октября 2017 года, 16:36
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за разъяснение.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Адель
05 Апреля 2024 года, 16:11

04 Апреля 2024 года, 16:10

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09

автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09

автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50

11 Марта 2024 года, 13:59

11 Марта 2024 года, 13:51

11 Марта 2024 года, 13:49

автор: kollega_
08 Марта 2024 года, 15:14

автор: VadGKorn
04 Марта 2024 года, 19:09

26 Февраля 2024 года, 16:37

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 434, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Чистильщик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines