Помещение КРУЭ-110 кВ. Система выравнивания потенциалов. Требования, нормативные документы

Количество просмотров - 5877
(ссылка на эту тему)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 15 Ноября 2009 года, 13:59
(ссылка на это сообщение)

Кто подскажет.
Здание, в котором размещено КРУЭ-110 кВ (элегазовые ячейки), выполнено в железобетонных строительных конструкциях, имеет железобетонные полы. Как следует выполнить выравнивание потенциалов на рабочих местах?:
-- шаг выравнивающей сетки;
-- сечение выравнивающих проводников, их прокладка в монолите пола или в
   подготовке пола;
-- какими нормативными документами это регламентируется;
Есть СТП 09110.47.107-07 "Методические указания по проектированию заземляющих устройств электрических станций и подстанций" "Белэнерго", но там рассмотрены только вопросы открытых распредустройств (ОРУ).

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Electric Mouse
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Мая 2010 года, 15:19
(ссылка на это сообщение)

делали пс с круэ. итак:
Цитата
- шаг выравнивающей сетки;

1мх1м
Цитата
сечение выравнивающих проводников

сталь круглая диаметром 12мм
Цитата
их прокладка в монолите пола или в
    подготовке пола

вот тут...не скажу терминами, но заливали в бетонной стяжке
Цитата
какими нормативными документами это регламентируется;

вот это попытаюсь узнать и скажу...

Заведующий группой, инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Железнов
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Ноября 2011 года, 15:51
(ссылка на это сообщение)

+1, меня тоже интресует ( хорошо бы если общий был документ и для России и для Беларусии)

Студент, электроснабжение (Иваново, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 01 Декабря 2011 года, 16:01
(ссылка на это сообщение)

А почему так часто делали сетку? (шаг 1х1 м?) какой-то документ?

Инженер ( ? , Украина)
Железнов
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Декабря 2011 года, 07:59
(ссылка на это сообщение)

+ 1 к Iriiishka

Студент, электроснабжение (Иваново, Россия)
Electric Mouse
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Декабря 2011 года, 13:12
(ссылка на это сообщение)

о! простите что долго не писала. итак СТП 09110.47.203-07
7.3.5 Заземление оборудования КРУЭ производится путем присоединения точек заземления к металлическим рамным конструкциям, на которых устанав-ливаются ячейки КРУЭ. В свою очередь рамные конструкции присоединяются к заземляющей сетке, уложенной в бетонном полу под рамными конструкциями и присоединенной к ЗУ электроустановок.
Рамные конструкции присоединяются к заземляющей сетке не менее, чем в четырех местах. Расстояние между местами заземления не должно превышать 4 м.
Резмеры ячеек заземляющей сетки должны быть не более 1,0х1,0 м.
Заземляющая сетка должна быть присоединена к ЗУ не менее, чем в четы-рех местах по кратчайшему пути.

Заведующий группой, инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Железнов
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Декабря 2011 года, 14:37
(ссылка на это сообщение)

а для России нет что нибудь такого?,


Студент, электроснабжение (Иваново, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 15 Июля 2015 года, 15:32
(ссылка на это сообщение)

А можно попросить выложить ссылку на этот СТП 09110.47.107-07 "Методические указания по проектированию заземляющих устройств электрических станций и подстанций" "Белэнерго", или же отправить мне на почту. Заранее благодарю.

Инженер ( ? , Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Mav
Сегодня в 10:01

автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 420, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Дмитрий ЕКБ