Сообщение #1 : 03 Ноября 2009 года, 11:53
(ссылка на это сообщение)

Вопрос таков:
согласно ПУЭ при прокладке в канале (Таблица 2.3.1) необходимо соблюдать требование "По вертикали и горизонтали в свету между одиночными силовыми кабелями напряжением до 35 кВ наименьшие размеры при прокладке - не менее диаметра кабеля". Все просто и понятно.
Вопрос возникает относительно отдельных кабелей одной фазы. Можно ли несколько кабелей одной фазы (например 4) проложить в общем пучке, не соблюдая расстояние между ними не менее диаметра кабеля?
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Ноября 2009 года, 13:04
(ссылка на это сообщение)

Что бы не было заморочек, отдельные фазы А,В,С собирай в жгут треугольником и клади как отдельные комплектные параллельные кабели:
   А            А           А
В    С      В    С      В    С
Данный вопрос постоянно возникает на форумах время от времени и вышеприведенный способ прокладки параллельных кабелей наилучший.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Геркон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Ноября 2009 года, 13:33
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за совет. Я не уточнил что у меня кабели 0,4 кВ и имеются жилы РЕ и N. Я так понимаю это меняет ситуацию?
И еще если рассматривать Ваш вариант, то какое расстояние брать между жгутами?
Я так понимаю в качестве кабеля необходимо рассмотривать жгут, т.е. не менее d1+d2 (d1, d2 - диаметры кабелей)?
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Ноября 2009 года, 14:37
(ссылка на это сообщение)

Вся суть в том, что отдельные жилы надо вязать в жгут как жилы цельного кабеля - это лучший вариант: А+В+С+N+PE. Расстояние между данными жгутами такое же, как между обычными 4-х 5-ти жильными кабелями.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
ПС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Ноября 2009 года, 15:16
(ссылка на это сообщение)

Тогда почему не взять сразу многожильный кабель на нужное сечение? Думаю одножильные кабели взяты именно потому, что нужна большая пропускная способность, чем у многожильного. А мы фактически снизим ее, переведя одножильные кабели почти в один "многожильный".
Расстояние между данными жгутами такое же, как между обычными 4-х 5-ти жильными кабелями.
Тогда это не менее диаметра нашего гибридного кабеля.

Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 03 Ноября 2009 года, 15:51
(ссылка на это сообщение)

А одножильные кабели не греются и поэтому при прокладке их не надо разносить в пространстве и снижать токовую нагрузку? И потом, надо учитывать, что с увеличением сечения, токовая нагрузка растет не прямо пропорционально росту сечения. Может выгоднее взять два кабеля меньшего сечения, чем один "толстый"?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
ПС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 03 Ноября 2009 года, 16:06
(ссылка на это сообщение)

Конечно греются, я и не думаю сомневаться. Просто не знаю как точно увязать к данному вопросу Таблицу 1.3.12 из ПУЭ.

Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 15:59

автор: Mav
Вчера в 10:01

автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 477, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
МихаилИЗнв, Чистильщик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines