beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Прокладка взаиморезирвирующих кабелей в земле. Нормированные расстояния между кабелями?

Количество просмотров - 28133
(ссылка на эту тему)
Афанасий
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 04 Октября 2007 года, 11:51
(ссылка на это сообщение)

Вопрос маленький, простой, но для меня не разрешимый. Мои спецы тоже ничего путного сказать не могут, только предположения.
Вопрос: "можно ли прокладывать взаиморезервирующие кабели в земле в одной траншее?"

Инженер-проектировщик (Гродно, Беларусь)
Роман
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Октября 2007 года, 12:12
(ссылка на это сообщение)

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СН 174-75

п.11.10 ...Взаиморезервирующие кабели, питающие потребителей I категории, необходимо прокладывать в разных траншеях, при этом расстояние между траншеями должно быть не менее 1 м.
Парни-и-ша
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Октября 2007 года, 12:27
(ссылка на это сообщение)

 Как раз сопутствующий вопрос всплыл, а СН 174-75 не отменен? Все таки 32 года прошло с момента принятия.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Роман
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Октября 2007 года, 12:28
(ссылка на это сообщение)

В Украине действует
Афанасий
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Октября 2007 года, 13:22
(ссылка на это сообщение)

В Беларуси он тоже вроде действует, по крайней мере не отмечен как заменённый. Но меня смущают эти 32 года времени, а потом ПУЭ вышло позже, но в нём почему-то никакой информации по этому вопросу не нашёл  [грусть]

Инженер-проектировщик (Гродно, Беларусь)
Роман
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Октября 2007 года, 13:36
(ссылка на это сообщение)

В России действует документ НТП ЭПП-94, который заменяют собой строительные нормы Госстроя СССР СН 174-75 "Инструкция по
проектированию электроснабжения промышленных предприятий". В нем указанного пункта уже нет, т.е. вообще нет ничего про прокладку взаиморезервирующих кабелей в траншее. Во как!
Гном
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Октября 2007 года, 13:58
(ссылка на это сообщение)

Роман, а как расшифровывается НТП ЭПП? Что-то я таких документов не слышал. А для России вообще может стоит сомтреть уже ПУЭ-7.

Инженер-проектировщик (Полоцк, Беларусь)
Роман
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Октября 2007 года, 16:05
(ссылка на это сообщение)

нормы технологического проектирования электроснабжения промышленных предприятий. разработка института Тяжпромэлектропроект. Насчет ПУЭ-7, может там и есть что-то по этому вопросу, хотя очень сомневаюсь.
Гном
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 08 Октября 2007 года, 11:35
(ссылка на это сообщение)

Согласно первоначальному проекту глав 2.1 и 2.3 ПУЭ 7-го изд., взаиморезервирующие кабели, как правило, должны прокладываться по разным трассам, т.е. в разных траншеях с расстоянием между траншеями не менее 3 м. Эта норма (расстоние) относилась только к кабелям, питающим электроприёмники особой группы 1 категории. Для всех остальных - расстояние не менее 1 м между траншеями или в одной траншее на расстониии 1 м между кабелями. НО... Внимание! В окончательную редакцию ПУЭ-7 эти нормы не вошли  [растерян]
   Короче полное игнорирование со стороны нормативов...
   Получается единственный документ - СН 174-75 тридцатилетней давности  [беспокоюсь]

Инженер-проектировщик (Полоцк, Беларусь)
Som
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 16 Июня 2008 года, 12:36
(ссылка на это сообщение)

Тема конечно, старая, но у меня есть документ- Технический циркуляр "Росэнергомонтажа" от 20 августа 2004г. там прописаны расстояния....
ПС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 16 Июня 2008 года, 13:47
(ссылка на это сообщение)

 А можно увидеть табличку из данного циркуляра с расстояниями? Или хотя бы узнать номер циркуляра, чтобы попытаться найти самому.

Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
Сурен
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 16 Июня 2008 года, 15:50
(ссылка на это сообщение)

Циркуляр от 2004 г

Инженер-электрик, проектировщик (Ереван, Армения)
Гном
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 15 Июля 2008 года, 17:10
(ссылка на это сообщение)

   Сурен, большое спасибо за циркуляр. Что-то я сразу этой темы не заметил.

  Вот мнение специалистов РУП "Институт Белгоспроект" (ЭиМ, май-июнь 2008 года):
  Действующими техническими нормативными правовыми актами в Беларуси не установлены условия прокладки взаиморезирвирующих кабельных линий в траншеях. По аналогии с ранее действовавшим СН 174-75 "Инструкция по проектированию электроснабжения промышленных предприятий" можно рекомендовать прокладку взаиморезервирующих кабелей в разных траншеях с расстоянием между траншеями не менее 1 м. При невозможности выполнения этого условия может быть допущена прокладка таких кабелей в отдельной от основных кабелей траншее с расстоянием между взаиморезервирующими кабелями не менее 1 м либо с прокладкой кабелей в защитных трубах при меньших расстояниях.
   Резервные кабели, прокладываемые от третьего независимого источника к потребителям особой группы 1-ой категории надёжности электроснабжения, должны обязательно прокладываться в разных траншеях с увеличенным, примерно до 3-х м, расстоянием между траншеями.

Инженер-проектировщик (Полоцк, Беларусь)
Гном
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 15 Июля 2008 года, 17:14
(ссылка на это сообщение)

  Ещё раз подчеркну: выше я привёл мнение РУП "Институт Белгоспроект" (господина Анатолия Лазаревича Левина).
  А вот моё мнение:
  1) откуда Анатолий Лазаревич взял, что СН 174-75 отменён? Очевидно, что у РУП "Стройтехнорм" другое мнение;
  2) что значит "примерно до 3-х м, расстоянием между траншеями"? Слово "примерно" вообще не следует упоминать при обсуждении такого рода вопросов. Расстояние между траншеями и расстояние между кабелями - это не одно и тоже!

Инженер-проектировщик (Полоцк, Беларусь)
Мягкий знак
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 29 Июля 2008 года, 15:14
(ссылка на это сообщение)

Привет! Вопрос о прокладке взаиморезервирующих кабелей! В норме СS документ СН 174-75 отменен. Вместо него НТП ЭПП 94, в котором о резервирующих кабелях никакой информаци нет. В ПУЭ аналогично. Что это может означать? Что я расстояние между кабелем в соответствии с ПУЭ буду выбирать? Тогда это расстояние значительно меньше? Но верное ли это решение? Очень жду информации от вас!
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Вчера в 13:45

автор: Mav
Вчера в 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1099, пользователей - 13
Имена присутствующих пользователей:
Галкинс, Чистильщик, Shvet, ЭдВик, Земский, Перельман, Проектант 63, Top4ok, Архградо, Sasha84_BAV, ИК, Zve 1, ivm
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines