Трансформатор тока 110 кВ с несколькими вторичными обмотками. Применяются ли такие?

Количество просмотров - 7945
(ссылка на эту тему)
Murik 1602
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 29 Октября 2009 года, 16:47
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!

Кто-нибудь сталкивался с трансформаторами тока, чтобы у него несколько вторичных обмоток были на 1 А и несколько на 5 А??? Конкретно интересует ТТ 110 кВ с 7 обмотками:
обмотки 0,2S/0,5/5Р/5Р/5Р с к.т. 1000/1
обмотки 5Р/5Р с к.т. 1000/5.
Возможно ли физически изготовить такой ТТ и реально кто-то применял аналогичные в практике?
Не хочется на ОРУ ставить друг за другом два ТТ, хотелось бы объединить их в один)

Заранее спасибо за помощь!
КиЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Октября 2009 года, 17:08
(ссылка на это сообщение)

Советую глянуть трансформаторы тока марки IMB от ABB. Они имеют 1 или 2 обмотки для измерений и 3 или 4 обмотки для защиты. См. прилагаемый файл.
* TO IMB123-500.pdf
(931.55 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1553]

Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
Murik 1602
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Октября 2009 года, 17:33
(ссылка на это сообщение)

по этому руководству не понятно, можно ли в одном ТТ разместить обмотки с вторичным током 1 А и 5 А...
КиЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Октября 2009 года, 17:53
(ссылка на это сообщение)

Действительно не понятно, но ниже есть запись:
Цитата
1.2.4. Возможно изготовление трансформатора с другими параметрами, оговоренными в заказе. Параметры на конкретное исполнение указываются в паспорте на трансформатор.
Эти ребята могут сделать все что нужно (я про ABB).

Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
Murik 1602
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Октября 2009 года, 18:20
(ссылка на это сообщение)

спасибо, за помощь! Но хотелось бы узнать, были ли такие примеры в практике
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Ноября 2009 года, 11:36
(ссылка на это сообщение)

Теоретически знаю, что на 110кВ есть ТТ с большим количеством вторичных обмоток.
При этом хочу обратить внимание, что несколько обмоток в одном таком ТТ намотаны каждая на свой отдельный сердечник. Т.е. насколько я вижу эту ситуацию – ТТ с несколькими обмотками есть не что иное как несколько физически раздельных ТТ конструктивно совмещенных в одном корпусе. В подтверждение своих слов привожу брошюру Вавина «Трансформаторы тока» - см. стр. 42 – 46 по теме дискуссии.
Касательно вопроса про совмещение 1А и 5А в одном корпусе - теоретически сколько угодно, проблем нет. А практически не знаю, делают так в жизни или нет, поскольку имел дело максимум с ТТ с двумя вторичными обмотками на 5А в ячейках РУ-6кВ (одна - для измерения, вторая - для защиты).

Главный инженер (Москва, Россия)
Дмитрий G.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Сентября 2012 года, 12:57
(ссылка на это сообщение)

Кто-нибудь сталкивался с трансформаторами тока, чтобы у него несколько вторичных обмоток были на 1 А и несколько на 5 А??? Конкретно интересует ТТ 110 кВ с 7 обмотками
Изготовить возможно все на подстанции где я работаю поставили трансформаторы тока с 5-ю вторичными обмотками.

Инженер ( ? , Беларусь)
Технарий
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 25 Сентября 2012 года, 16:27
(ссылка на это сообщение)

Есть такие трансформаторы, если нужно семь вторичных обмоток - то это скорее всего импорт (АВВ, Тренч, Альстом, Кончар, Артеч и пр.)
А установку бакового выключателя 110 кВ со встроенными трансформаторами тока не рассматривали? Там каждая обмотка - это отдельный бублик (сиречь независимый трансформатор тока), так что вообще никаких проблем с разным сочетанием вторичных токов нет (опыт поставки таких выключателей есть).
Но и по отдельностоящим ТТ возможно такое решение (чаще как правило 2 обмотки с током 1 А (учет и измерения), а остальные с током 5 А (защиты))

Технический директор (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Mav
Сегодня в 10:01

автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 373, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Толичек, Чистильщик, Коты, РоманC, Beroes Group, VadGKorn, Evdbor
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines