|
Телекоммуникационное оборудования в РРС. Как выполнить схему уравнивания потенциалов?
|
Количество просмотров - 2126
(ссылка на эту тему)
|
|
|
|
Кирилл П
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Здравствуйте. Очень хотел бы услышать мнение людей по поводу представленной схемы уравнивания потенциалов для телекоммуникационного оборудования. Имеет ли она право на жизнь? NEC настоятельно рекомендует чтобы контуры заземлений зданий были соединены между собой в том случае, когда внешнее оборудование (антенна с радиоблоком) стоит на одном здании а внутреннее - в другом. Ну а корпуса этого оборудования соответственно заземлены.
Задумка была следующая: чтобы для соединения контуров зданий не проводить земляные работы и не закапывать полосу (а расстояние между зданиями приличное и есть забор), решили пойти по верху и от внешнего оборудования РРЛ решили кинуть провод заземления к тросу а от троса на другом здании кинуть провод заземления к ближайшему щитку на шину PE (чтобы не тянуть этот провод до помещения где стоит внутреннее оборудование).
В общем лично у меня вызывают сомнение два момента: возможность использования стального троса в линии заземления, а возможность использования шины щитка для целей выравнивания потенциалов.
|
Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
Электрон
|
минимум 6 мм на заземление нуна... А если молния долбанет... тада уж пускайте по 1 спуску в землю с каждого домика и по 1-3 штыря... треугольником... (соли побольше ))) - шутка )
|
Проектировщик (Витебск, Беларусь)
|
|
|
Кирилл П
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Разве все это делается для молнии? По моему молния это отдельная тема и вообще антенна должна находиться в зоне системы молниезащиты.
|
Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
Электрон
|
Я конечно не спец... но когда связист повесил свой проводок да причем на незащищенную стальку 5... монтажник выпучил глаза и задал такой же вопрос(а если молния долбанет)...
лан... будем ждать ответов спецов...
|
Проектировщик (Витебск, Беларусь)
|
|
|
Кирилл П
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Я наверное просто не уловил суть вашего ответа, у меня просто сейчас все мысли об электрическом уравнивании потенциалов. Я не знал что стальной трос подвесной линии тоже надо защищать.
|
Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
Сердолик
|
Не зовите заземляющее устройство контуром заземления - немного не верно так говорить Как антенна к оборудованию подключена? тоже кабель по тросику стальному кинут? (Стальной трос можно использовать как проводник уравнивания) 1. На антенну ведь идет от оборудования какой то провод? В нем наверняка есть либо оплетка (либо РЕ) проводник? 2. Корпус Антенны надо соединить с заземлителем своего здания посредством проводников - Обязательно!. 3. Оборудование соединено со своим заземлителем посредством проводников. Расстояния между здания какие? Заземляющие устройства на вводах в здания есть? Питающие линии идут транзитом? от разных ТП?, от одних?
|
Инженер, проектировщик (Мурманск, Россия)
|
|
|
Кирилл П
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Антенна соединяется с оборудованием только коаксиальным кабелем. Его я и показал на схеме красным цветом. 1. Никакого силового провода от антенны до оборудования не идет 2. Понял. т.е. это нужно вне зависимости от того что в результате будет подключение к земле на другом здании? 3. Да, тут без вопросов. Расстояние около 80м. Информации о зданиях у меня нет
|
Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
Сердолик
|
2. Понял. т.е. это нужно вне зависимости от того что в результате будет подключение к земле на другом здании? да Расстояние около 80м. Информации о зданиях у меня нет 80 м воздушкой - по столбам что-ли?
|
Инженер, проектировщик (Мурманск, Россия)
|
|
|
Электрон
|
80 метров мотать будет туды сюды... + расширение зимой + обледенение + МОЛНИЯ )))
|
Проектировщик (Витебск, Беларусь)
|
|
|
Кирилл П
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Да нет без столбов 80 м воздушкой - по столбам что-ли?
Да нет без столбов
|
Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
Кирилл П
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
80 метров мотать будет туды сюды... + расширение зимой + обледенение + МОЛНИЯ )))
Летом расширение А молния меня уже беспокоить начинает
|
Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
[Дмитрий]
|
открываем ПУЭ и читаем: 1.7.123. Не допускается использовать в качестве РЕ-проводников: металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей; трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления; Это конечно если тросс несущий, просто не сказано иного (хотя и о этом автор умолчал))))
|
Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
|
|
|
Кирилл П
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
открываем ПУЭ и читаем: 1.7.123. Не допускается использовать в качестве РЕ-проводников: металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей; трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления; Это конечно если тросс несущий, просто не сказано иного (хотя и о этом автор умолчал))))
Но это же не тросовая электропроводка, т.е. ~220В по коаксиальному кабелю не передается
|
Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
[Дмитрий]
|
Электропроводка - это не только 220, а любое электрическое напряжение, но рас каоксиал, то тогда Вы правы, там сигналы)), но все же по тому же ПУЭ посмотрите минимальные сечения РЕ проводников))
|
Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
|
|
|
Кирилл П
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Электропроводка - это не только 220, а любое электрическое напряжение, но рас каоксиал, то тогда Вы правы, там сигналы)), но все же по тому же ПУЭ посмотрите минимальные сечения РЕ проводников))
Смотрел, и Электрон уже писал что это 6 мм2 минимум.
|
Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
|