Разделение РЕ-проводника. Возможно ли использовать клеммные колодки с перемычками?

Количество просмотров - 5245
(ссылка на эту тему)
[Дмитрий]
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 09 Октября 2009 года, 19:29
(ссылка на это сообщение)

Всем доброго времени суток!
Уважаемые коллеги, подскажите, кто сталкивался, если общий РЕ проводник требуется разделить на несколько, обязательно ли использовать РЕ-шины или возможно поставить перемычки на кммной колодкена требуемое кол-во проводников. А может возможен вариант привести на одну РЕ шину три общих РЕ проводника (для трех групп потребутелей), а от РЕ шины брать необходимое кол-во РЕ проводников для потребителей?? (общие РЕ проводники различного сечениядва по 16 мм2 и один 10 мм2)

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Октября 2009 года, 19:41
(ссылка на это сообщение)

Вообще есть такое понятие ГЗШ - главная заземляющая шина. Сопротивление ее заземления не должно быть в случае 220В с глухозаземленной нейтралью больше 4 Ом. ГЗШ соединяется с заземлителем. На ГЗШ приходят все проводники защитного заземления и систем уравнивания потенциалов. В жилых домах ГЗШ располагается, как правило в шкафу ВРУ. Все основные требования к защитным проводникам PE и системе заземления расписаны в ПУЭ глава 1.7. Кучу интересных картинок найдете на яндексе поиском по " ГЗШ [улыбка].

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
[Дмитрий]
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Октября 2009 года, 20:47
(ссылка на это сообщение)

по поводу ГЗШ мне известно, но ситуация иная, мой случай - проблема связанная с темой    Заземляющий проводник на несколько розеток софитовой фермы в театре    и т.к. ставить шесть шин на определенное кол-во проводников (реально 6-ть групп потребителей) не позволяют физицеские размеры фермы и коробки.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Октября 2009 года, 21:40
(ссылка на это сообщение)

Аа... Надо мне будет почитать и подумать. Ченить соображу, не впервой [подмигиваю]. Только не сегодня. Ремонт коридора на сегодня заканчиваю.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Октября 2009 года, 15:00
(ссылка на это сообщение)

Так, значит такие фантазии.
От каждой розетки блока ведете 3х проводный провод в ящик, где будет общая шина PE и промежуточные клеммы для "силы". Саму ферму, также заземляете гибким проводником. Все сечения заземляющих проводников посмотрите в ПУЭ раздел 1.7. Общая шина PE в ящике соединяется с общей системой заземления, желательно ближе к ГЗШ.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
[Дмитрий]
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Октября 2009 года, 15:07
(ссылка на это сообщение)

отпадает, вопрос в том, можно ли РЕ проводники (общие) от различных коммутационных устройств (диммер 1, диммер 2, ва47-29-13D) объеденить на одной РЕшине и развести РЕ проводники по розеткам или же сделать разделение РЕ проводников (общих) на клеммной колодке.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 10 Октября 2009 года, 15:14
(ссылка на это сообщение)

Если диммеры и прочая оборудование имеет контакты заземления предусмотренные конструктивно, то их тоже заземляйте от питающего щита (кажется ЩС1 и ЩС2 ?).
Сечение заземляющего проводника идущего на шину PE промежуточного ящика определяется сечением проводников идущих на вводной автомат системы софитового освещения. Т.е. если от ВРУ на софитовое освещение идет 50мм2, то и заземляющий ставьте такой же.
Подождем оппонентов? Может кто-то еще чем надоумит.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
[Дмитрий]
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 10 Октября 2009 года, 15:19
(ссылка на это сообщение)

Андроид, прошу прощения, но суть вопроса уточнена в посту #6  [подмигиваю]

люди, кто-нибудь поделитесь опытом [рыдаю]

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Майор
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 10 Октября 2009 года, 22:00
(ссылка на это сообщение)

"Вообще есть такое понятие ГЗШ - главная заземляющая шина. Сопротивление ее заземления не должно быть в случае 220В с глухозаземленной нейтралью больше 4 Ом."
Уважаемый АндроИД!
Где Вы такую фигню прочитали?
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 11 Октября 2009 года, 07:42
(ссылка на это сообщение)

Бывают ляпы [грусть] Спасибо за замечание. Речь идет о заземляющем устройстве.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Майор
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 11 Октября 2009 года, 18:50
(ссылка на это сообщение)

Если я правильно понял, то в сообщении #2 речь (как пример) идёт о жилых домах?
Следовательно, в данном случае заземляющего устройства можно говорить только как о повторном заземляющем устройстве на вводе в электроустановку. Тогда в соответствии с ПУЭ п.1.7.61:
При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
Не вводите народ в заблуждение.
[Дмитрий]
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 12 Октября 2009 года, 11:56
(ссылка на это сообщение)

Люди, пожалуйста, действительно, давайте не отходить от темы, т.к. описан конкретный случай и сформулирован конкретный вопрос. и, наверное не стоит возвращаться к тому что выяснили ранее (пост#2 давно разобрали)
ПОВТОРЮ ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ:
если общий РЕ проводник требуется разделить на несколько, обязательно ли использовать РЕ-шины или возможно поставить перемычки на кммной колодке для требуемого кол-ва проводников. А может возможен вариант привести на одну РЕ шину три общих РЕ проводника (для трех групп потребителей), а от РЕ шины брать необходимое кол-во РЕ проводников для потребителей?? (общие РЕ проводники различного сечениядва по 16 мм2 и один 10 мм2)
если можно на клеммной колодке разделять, то на какой документ опираться?? если такой есть
Р.S. а от куда и что тянуть уже выяснили, повторно вопрос прошу не поднимать, он решен в теме Заземляющий проводник на несколько розеток софитовой фермы в театре   


Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
КиЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 12 Октября 2009 года, 14:44
(ссылка на это сообщение)

если можно на клеммной колодке разделять, то на какой документ опираться??

На счет документа в голову пока ничего не приходит, но совершенно аналогично в коробках делят фазы и провода N, РЕ в коробках например на розетки (когда от одной коробки 3-4 розетки подключаются).

Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
[Дмитрий]
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 12 Октября 2009 года, 15:08
(ссылка на это сообщение)

Аргумент весомый, спасибо КиЗ, тогда выходит, что из одного разъёма клеммной колодки я могу пускать несколько РЕ проводников, главное чтоб влезли в разъем??
или ч-з гильзы:
did250.jpg
 
* did250.jpg
(7.05 Кб, 250x250)  [скачать]  [загрузок: 533]

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
КиЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 12 Октября 2009 года, 15:22
(ссылка на это сообщение)

что из одного разъёма клеммной колодки я могу пускать несколько РЕ проводников,
Я этого не говорил, я говорил что можно разделять в коробке на ее клеммах. Почему нельзя описано в теме Заземление защитных металлорукавов электропроводки

Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 08:47

автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 399, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
ЭдВик, AlexeyVL, Imp, Дмитрий ЕКБ, mastaq, РоманC, Вадик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines