Оборудование Bender для сетей с изолированной нейтралью. Обсуждение применения

Количество просмотров - 5305
(ссылка на эту тему)
Zakcharevich
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Сентября 2009 года, 23:56
(ссылка на это сообщение)

При проектировании электроснабжения медицинских объектов в последнее время все чаще востребована сеть с изолированной  нейтралью. Так называемая (IT) сеть. По этому поводу могу поделиться информацией о оборудовании немецкой фирмы BENDER которое продает Минская фирма СП Белполэлектромонтаж ООО. Они же занимаются изготовлением готовых шкафов для контроля и измерения сопротивления изоляции именно для медицины. А так же и для индустриальных объектом где оборудование работает с изолированной нейтралью. Могу дать каталог продукции BENDER на русском языке если укажите емел. Он большой и на форуме не умещается.

Главный инженер, электромонтажные работы ( ? , Беларусь)
Enot 28
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Сентября 2009 года, 19:04
(ссылка на это сообщение)

А с чем связан выбор такой сети если не секрет? Как обеспечивается защита от КЗ?

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Zakcharevich
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Сентября 2009 года, 21:46
(ссылка на это сообщение)

В отношении оборудования BENDER могу сказать что оно рассчитано по сути не для защиты от короткого замыкания,а для предотвращения таковых.Это оборудование производит мониторинг уровня сопротивления изоляции потребительских линий и сигнализирует об понижении этого уровня до критического.

Выкладываю часть каталога по BENDER на русском:
* Electrical safety.pdf
(2769.45 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 305]

Продолжение каталога BENDER. Раздел для проектирования индустриальных объектов:
* Isometer RU.pdf
(7721.89 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 885]

Главный инженер, электромонтажные работы ( ? , Беларусь)
Zakcharevich
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Сентября 2009 года, 23:07
(ссылка на это сообщение)

Господа. Выкладываю пример щита контроля и измерения сопротивления изоляции типа БП-15. Этот образец относится к проектированию детской клинической больницы в г.Минске. ПРЕДУПРЕЖДАЮ! Данная схема и спецификация касаются только медучереждений. Если нужно проектировать для нефтянки или к примеру горнякам или железнодорожникам и метро, то набор оборудования будет совершенно другой. За исключением может разделительного трансформатора.

Главный инженер, электромонтажные работы ( ? , Беларусь)
Enot 28
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Сентября 2009 года, 08:53
(ссылка на это сообщение)

И все-таки, с чем связан выбор сети IT? Вы же как-то обосновываете ее применение? почему не TN-C-S?

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
КиЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Сентября 2009 года, 09:19
(ссылка на это сообщение)


И все-таки, с чем связан выбор сети IT? Вы же как-то обосновываете ее применение? почему не TN-C-S?
Все просто, с 1.07.2008 вышел "ТКП 45-4.04-86-2007 (02250) - Здания и помещения лечебно-профилактических организаций. Электротехнические системы", который заменяет П2-2000 к СНБ 3.02.04-03 в части
требований по проектированию электроустановок зданий и помещений лечебно-профилактических организаций. Вот например про систему заземления IT:
Цитата
11.5 В медицинских помещениях группы 2 цепи, питающие медицинское электрооборудование
и системы жизнеобеспечения пациентов, расположенные в среде, окружающей пациента и относящиеся к изделиям медицинской техники классов А и Б, следует выполнять с изолированной нейтралью (система заземления типа ) с электрическим разделением цепей (защитным разделением) с помощью безопасного разделительного трансформатора. 
От разделительных трансформаторов должна запитываться аппаратура и оборудование, которые подключают к сети через штепсельные розетки с заземляющими контактами, а также операционные светильники и другие стационарные изделия медицинской техники классов А и Б. Размещаемые в медицинских помещениях группы 2 рентгеновские установки и стационарное медицинское оборудование с номинальной единичной мощностью более 5 кВ•А, а также светильники общего электрического освещения не требуется подключать к разделительному трансформатору.
Не следует подключать к одному разделительному трансформатору электроприемники разных помещений группы 2, не объединенных единым лечебным процессом. Для медицинских помещений группы 2, оборудованных несколькими операционными столами или койками (например, операционная, палата интенсивной терапии и др.), количество систем с электрическим разделением цепей следует принимать не менее двух.


Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
Enot 28
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Сентября 2009 года, 11:06
(ссылка на это сообщение)

вот теперь понятно [улыбка] спасибо за ответ

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Алексеич
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 21 Сентября 2009 года, 17:22
(ссылка на это сообщение)

Если нужно проектировать для нефтянки или к примеру горнякам или железнодорожникам и метро, то набор оборудования будет совершенно другой.

Zakcharevich, а можно поподробнее как и зачем это нужно делать для "нефтянки" (как Вы выразились)? И какими нормативами применение этого оборудования регулируется для нефтеперерабатывающей отрасли?

Инженер-технолог (Мозырь, Беларусь)
Zakcharevich
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 12 Октября 2009 года, 12:45
(ссылка на это сообщение)

По нефтедобыче и перерабоке Bender используется для сети 6кВ. Электродвигателя 6кВ, питающие кабели. Первичным прибором устанавливается так называемое устройство сопряжения, а далее набор контролирующий уровень сопротивления изоляции.

Основанием для применения оборудования Bender при проектировании ЛПУ в Буларуси является ТКП 45-4.04-86-2007 (02250).

Устройства контроля дифференциального тока для систем TN/TT фирмы BENDER:
* Geraeteprogramm.part1.rar
(1423.5 Кб)  [скачать]  [загрузок: 95]
* Geraeteprogramm.part2.rar
(806.59 Кб)  [скачать]  [загрузок: 80]

Главный инженер, электромонтажные работы ( ? , Беларусь)
Zakcharevich
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #10 : 06 Мая 2010 года, 00:09
(ссылка на это сообщение)

  Всем кто занимается проектированием электроснабжения ЛПУ согласно ТКП 45-4.04-86-2007 (02250) - Здания и помещения лечебно-профилактических организаций. Электротехнические системы", который заменяет П2-2000 к СНБ 3.02.04-03 в части требований по проектированию электроустановок зданий и помещений лечебно-профилактических организаций.
  Обсуждение этого норматива ведётся в теме - www.proektant.org/index.php/topic,11158.0.html

Главный инженер, электромонтажные работы ( ? , Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 643, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Posetitel, Чистильщик, Перельман, Dima_T, Beroes Group, VadGKorn, Pyromaniac 92, Alex2214, Neznaika, Evdbor, Екатерина2011
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines