beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22046
  • Всего тем - 31058
  • Всего сообщений - 288217
Страниц: 1 2 3 [4] 5  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Расчёт электрических нагрузок по форме Ф636-92 (Тяжпромэлектропроект). Обсуждение

Количество просмотров - 56337
(ссылка на эту тему)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #46 : 13 Августа 2014 года, 06:26
(ссылка на это сообщение)


Подскажите как быть с расчетом "офисных" нагрузок?
60 Вт - это же расчетная нагрузка. не помню точное определение, вроде расчетная нагрузка - это средняя нагрузка за рабочую смену. могу и ошибаться. а у Ваших компьютеров 400 Вт - это номинал. но это же не означает, что он постоянно потребляет 400 Вт, это означает, что он может потреблять до 400 Вт.
Постоянная нагрузка - это вообще утопия. как-то снимали характеристику потребления нашего проектного отдела - она изменяется очень сильно. еще надо учесть, что кабели держат спокойно 2-хкратную перегрузку в течение 2-3 часов, и автоматы при превышении номинала не отключаются мгновенно (по некоторым графикам при I=1,2*Iн до 1200 с).
Вот, видимо, все это и учитывает расчетная нагрузка на розетку 60 Вт.

Инженер (Оренбург, Россия)
Tr0do
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #47 : 13 Августа 2014 года, 07:26
(ссылка на это сообщение)

В моей практике, нагрузка одного рабочего стола была прописана в ТЗ на проектирование, там подробно были даны: нагрузка, количество розеток, Ки,Кс. а если речь идёт в об общем здании где нет чёткой информации о потребителях, то в таких случаях и использую рекомендации СП.

Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #48 : 13 Августа 2014 года, 08:34
(ссылка на это сообщение)

Я для расчета офисных нагрузок беру нагрузку 0,4 кВт на "одно рабочее место" состоящее из 4 розеток. Копиры (ксероксы) в общей нагрузке беру с Кс=0,1-0,2.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #49 : 13 Августа 2014 года, 10:24
(ссылка на это сообщение)

В "приличных" офисах розеточные сети питания компьютеров выделяют в отдельные линии и считают по "потребности".

ок, офис не приличный)) группу гарантированного питания также не предусматривается) По потребности, а СП-31-110-2003 типа как дополнительная информация рассматривать?

Технологи Вам в помощь.
Они могут укомплектовать оборудованием все помещения. И у этого оборудования будут соответствующие нагрузки.
Можете сами. В соответствии со своим опытом и нормативными документами. На листе чертежа укажите "Экспликацию технологического оборудования" с мощностями и уровнем напряжения. У розеток (электроприёмников) укажите номера и мощности в соответствии с СПДС ГОСТ 21.613-88.


Спасибо!

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #50 : 13 Августа 2014 года, 10:29
(ссылка на это сообщение)

60 Вт - это же расчетная нагрузка. не помню точное определение, вроде расчетная нагрузка - это средняя нагрузка за рабочую смену. могу и ошибаться. а у Ваших компьютеров 400 Вт - это номинал. но это же не означает, что он постоянно потребляет 400 Вт, это означает, что он может потреблять до 400 Вт.
Постоянная нагрузка - это вообще утопия. как-то снимали характеристику потребления нашего проектного отдела - она изменяется очень сильно. еще надо учесть, что кабели держат спокойно 2-хкратную перегрузку в течение 2-3 часов, и автоматы при превышении номинала не отключаются мгновенно (по некоторым графикам при I=1,2*Iн до 1200 с).
Вот, видимо, все это и учитывает расчетная нагрузка на розетку 60 Вт.


дак я же буду по расчетным нагрузкам выбирать сечение наружних сетей+их коммутанционные аппараты также. Выйдет допустим проходит и 4мм2, а по факту, когда все в работе)))),  нужно 10мм2 чтобы не грелось ничего. и автомат на ступень а то и две  выше.

мне все равно кажется, что в  СП расчет нагрузок с 60Вт на розетку  для общественных зданий некорректный. За 12 лет, когда его выпускали в свет(СП) много уже воды утекло.

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #51 : 13 Августа 2014 года, 10:29
(ссылка на это сообщение)

В моей практике, нагрузка одного рабочего стола была прописана в ТЗ на проектирование, там подробно были даны: нагрузка, количество розеток, Ки,Кс. а если речь идёт в об общем здании где нет чёткой информации о потребителях, то в таких случаях и использую рекомендации СП.

понятно

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #52 : 13 Августа 2014 года, 10:40
(ссылка на это сообщение)

Выйдет допустим проходит и 4мм2, а по факту, когда все в работе)))),  нужно 10мм2 чтобы не грелось ничего. и автомат на ступень а то и две  выше.

я уже писал про кабель и автоматы. хотите проверить - снимите график потребления с любого офиса.

Инженер (Оренбург, Россия)
Vladimir 1985
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #53 : 05 Марта 2015 года, 10:40
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Вопрос по расчетной мощности административного здания. Подскажите, пожалуйста, имеется административное здание общей площадью 937 м². Согласно СП 31-110-2003 таблица 6.14 п. 21 (с кондиционированием воздуха) - Pуд=0,054 кВт/м² общей площади. Расчетная мощность: Ррасч = Pуд * S = 0,054 * 937 = 50,6 кВт. Проектировщики по разделу ОВ дают мощность 25 кВт на своё оборудование. Вопрос: Найденная Ррасч = 50,6 кВт учитывает эту нагрузку или нужно плюсовать 25 кВт к 50,6кВт?


Инженер (Калининград, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #54 : 05 Марта 2015 года, 12:54
(ссылка на это сообщение)

Маловато будет. Еще комп. розетки мин. 0,1 надо брать. Я считаю на 4 кв.м. одно компьютерное. Еще и кондиционирование серверных. То же мин. 3 кВт на серверную.
Поднял старый проект - офис 1282,5 кв.м. (1 эт. 443,0, 2 эт. 477,5 кВт, манс. эт. 362,0 кв.м) со всеми нагрузками (вентиляция, полное кондиционирование, нар. освещение, обогрев ливнестоков) вышло Ру=142,6 кВт, Рр=100,8 кВт. Первоначально без обогрева ливнестоков и серверной было Ру=100,3 кВт, Рр=76,5 кВт. Можете посчитать по пропорциям. Хотя разница не большая.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #55 : 05 Марта 2015 года, 12:58
(ссылка на это сообщение)

Хотя не особенно и Большая разница 76,5 кВт/1282,5 кв.м=0,596 кВт/кв.м, но это без наворотов. А с наворотами 0,782 кВт/кв.м получилось.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #56 : 05 Марта 2015 года, 13:04
(ссылка на это сообщение)

По мощности компа - я лично с нашим компьютерщиком разрезали пит. кабель и напрямую через амперметр мерили. Получилось вместе с 23 дюймовым LED монитором:
- при полной нагрузке компа 325 Вт,
- при спящем режиме 80 Вт,
- в среднем (работали офис, автокад, почта) 250-260 Вт.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Vladimir 1985
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #57 : 05 Марта 2015 года, 15:27
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответ, но я имею ввиду то, что Ррасч = 50,6 кВт, найденная по СП 31-110-2003 (табл. 6.14) учитывает или нет нагрузку 25 кВт (на отопление и вентиляцию), которые дали ОВешники, или всё равно её нужно прибавлять (50,6+25=75,6)?

Инженер (Калининград, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #58 : 05 Марта 2015 года, 21:55
(ссылка на это сообщение)

А разве в позиции 21 табл. 6.14 ответ не однозначен?

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Vladimir 1985
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #59 : 06 Марта 2015 года, 11:32
(ссылка на это сообщение)

Вроде как однозначен. Т.е. получается, что я могу не обращать внимание на мощности, которые дают мне ОВэшники, всё-таки 25 кВт (половина расчетной мощности)?

Инженер (Калининград, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #60 : 06 Марта 2015 года, 11:40
(ссылка на это сообщение)

Во первых, ОВ-шники дают вам установленную мощность, скорее всего включая мощность от вентиляторов пожарной защиты. По нормативу вы получаете расчетную мощность. Т.е у вас получается верная расчетная мощность.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Страниц: 1 2 3 [4] 5  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Dizel 2012
Вчера в 14:17

автор: Химзащита
Вчера в 10:06

автор: Petrov-Vodkin
07 Мая 2024 года, 23:26

автор: Opornik
07 Мая 2024 года, 10:23

автор: Evdbor
06 Мая 2024 года, 22:00

автор: Сomings
03 Мая 2024 года, 21:07

автор: Дока 312
03 Мая 2024 года, 14:01

автор: 7777
03 Мая 2024 года, 13:32

автор: Tripulov
03 Мая 2024 года, 12:33

02 Мая 2024 года, 10:23

автор: Mav
29 Апреля 2024 года, 10:01

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 199, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Александр 156
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines