beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22032
  • Всего тем - 31049
  • Всего сообщений - 288186
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

ВОК в грозотросе для ВЛ 110 кВ. Арматура и ввод кабелей в здание?

Количество просмотров - 16231
(ссылка на эту тему)
Rigel
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 08 Июня 2011 года, 01:43
(ссылка на это сообщение)

Господа, очень интересует момент заземления грозотроса в точке крепления муфты МОПГ-М (переход с ОКГТ на ЭКБ-ДПМ в грунт). Крепление самой муфты к опоре, в принципе, понятно. Кроме как штатным кронштейном, его не выполнишь. Интересует, как в таком случае будет реализовываться заземление грозотроса, необходимо ли оно? Как и чем и где крепить запас грозотроса (ОКГТ) и ЭКБ на теле опоры? Какие зажимы для грозотроса на тросостойке и теле опоры  использовать?
И еще... Я правильно понимаю, что спуск на высоту опоры + расстояние до передвижной лаборатории будет выполняться грозотросом, потом этот грозотрос будет сматываться в запас и закрепляться на тросостойке, а сам спуск будет выполняться диэлектрическим ЭКБ-ДПЛ?
З..ы: и ОЧЕНЬ интересует сам узел перехода с ОКГТ на ЭКБ-ДПЛ по опоре УС-110. Если у кого-то он есть - прошу выложить здесь.

Инженер ОПС, ПГС (Благовещенск, Россия)
Optictelecom
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 08 Июня 2011 года, 17:20
(ссылка на это сообщение)

Грозотрос заземляется на каждой опоре (кроме случаев плавки гололеда), это выполняется с помощью шунта на вершине опоры. Шунт представляет из себя отрезок провода, сопротивлением не выше, нежели грозотрос (часто самим ГТ) .
А по сути заземление осуществляется в каждом месте крепления метализированных струбцин спуска с опоры.
Запас грозотроса крепят согласно инструкции производителя кабеля (полезный документ, потребуйте его от поставщика или от референтного поставщика, если объем еще не расторгован, хотя стадия РД должна делаться после расторговки объекта).
Крепление кабеля ДПМ также рекомендую уточнить у производителя кабеля, но, как правило, тут все также делается струбцинами:

Лучше использовать струбцины для ОКСН - они мягче и не повредят оболочку ДПМ.
Ваш вопрос про "спуск на высоту опоры ..." - Ответ да, Вы правы. Все именно так.
Я бы добавил металлическую трубу, которая выходит из земли и идет до высоты 4-5 метров, а в ней кабель ДПМ, на тот случай, чтобы неповадно было сразу рубануть топориком по кабелю и посмотреть, что внутри. Народ-то у нас любознательный.

Узел перехода, я думаю Вы нарисуете сами. Ничего сложного.

Инженер-технолог, Управление ВОЛС-ВЛ, Холдинг МРСК (Москва, Россия)
Rigel
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 09 Июня 2011 года, 01:11
(ссылка на это сообщение)

Большое спасибо за подробный ответ! Идея бомбить производителей грозотроса вопросами мне, если честно, сразу в голову не пришла. Но теперь буду пытаться вытянуть с них что-нибудь полезное.

Инженер ОПС, ПГС (Благовещенск, Россия)
Optictelecom
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 09 Июня 2011 года, 08:44
(ссылка на это сообщение)

Вот в помощь, если узел стыковки кажется трудным:

Инженер-технолог, Управление ВОЛС-ВЛ, Холдинг МРСК (Москва, Россия)
Tomass
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 16 Июня 2011 года, 13:07
(ссылка на это сообщение)

День добрый.

1. Можно уточнить, что имелось ввиду под "узел перехода с ОКГТ на ЭКБ-ДПЛ"? Дело в том, что ОКГТ после ввода в концевую муфту МОПГ-М полностью разваривается и иначе как через кварцевые волокна кабели между собой не соединяются.
2. "Кроме как штатным кронштейном, его не выполнишь. " - не совсем верно. Муфта с запасом кабеля может быть установлена на кабельный барабан например, или помещена в отдельный закрытый шкаф. Например, Барабан БШ-1-02.03 (для МОПГ):
Барабан типа БШ.jpg
 
* Барабан типа БШ.jpg
(89.35 Кб, 707x831)  [скачать]  [загрузок: 1859]

или вот так:
Шкафы типа ШРМ-А-Б для размещения муфт.jpg
 
* Шкафы типа ШРМ-А-Б для размещения муфт.jpg
(74.02 Кб, 676x710)  [скачать]  [загрузок: 1814]
Rigel
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 29 Июня 2011 года, 05:08
(ссылка на это сообщение)

Всё, разобрались.... [улыбка] повыпиливали узлы с других проектов. Узлы попозже выложу для всеобщего обозрения на файлообменник.
Проблема возникла только с комплектами ввода ОК/ОКГТ в МОПГ-М. Точнее, с их отсутствием. Еле-еле нашли в ССД-Москва 4 необходимых ввода по нехилому ценнику.
* Узлы грозотрос.rar
(7472.42 Кб)  [скачать]  [загрузок: 379]
* Справочное пособие по МОПГ-М от 1 04 10.rar
(656.09 Кб)  [скачать]  [загрузок: 223]

Инженер ОПС, ПГС (Благовещенск, Россия)
Влaдимир Д
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 01 Ноября 2011 года, 11:37
(ссылка на это сообщение)

Вот в помощь , если узел стыковки кажется трудным

Здрасте...
Та 2-х рисунков нет или я что-то не понял?!

Проектировщик (Уфа, Россия)
Phaeton
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 19 Января 2012 года, 13:29
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Нет ли у кого-нибудь из посетителей форума фотографий поддерживающих грозостоек с натянутыми на них грозотросами? ну или схем устройства. Просто мне необходимо понять, каким образом цеплять поддерживающую подвеску. Сразу оговорюсь, что цепляется не на КГП, а скорее всего на серьгу. И еще вопрос, возможна ли такая ситуация, когда на поддерживающей площадке грозотроса просто отверстие, как бывает на площадках анкерных опор?

Проектант (Екатеринбург, Россия)
Pilligrim
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 13 Декабря 2012 года, 20:18
(ссылка на это сообщение)

Тут писали по поводу негатива от сварщиков.
Что бы его не получать, при проектировании (хотя бы), нужно учитывать следующие моменты.
Сварщику очень неудобно (высок риск ошибок и повреждения волокон), стыковать кабеля с разными расцветками волокон и не кратным (не знаю как правильно еще это назвать) количеством волокон в модуле.
Т.е. если один кабель идет по 8 ов в модуле , а другой по 6 ов.
Это практически смерти подобно, особенно на кабелях в 96 и более волокон.
удобнее всего варить когда кассету можно распланировать по модулям, то есть в первую кассету 1 модуль (например 12 ов в модуле) с одного кабеля  и 1,2,3 с другого (по 4 ов в модуле).
в общем проектировщику желательно подумать, как модули и волокна будут укладываться в кассету.
А-то получается иногда так что в одну кассету на 32 ов надо засунуть 40 волокон, а один модуль в разные кассеты не разведешь.
Ну придумать, конечно можно всякие костыли, но это время,нервы и низкое качество работы в результате.

Инженер (Пятигорск, Россия)
Влaдимир Д
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 14 Декабря 2012 года, 07:14
(ссылка на это сообщение)


Вот в помощь, если узел стыковки кажется трудным:


Просьба перезалить файл - нет двух рисунков
Спасибо

Проектировщик (Уфа, Россия)
Optictelecom
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 14 Декабря 2012 года, 07:36
(ссылка на это сообщение)


Тут писали по поводу негатива от сварщиков.
Что бы его не получать, при проектировании (хотя бы), нужно учитывать следующие моменты.
Сварщику очень неудобно (высок риск ошибок и повреждения волокон), стыковать кабеля с разными расцветками волокон и не кратным (не знаю как правильно еще это назвать) количеством волокон в модуле.
Т.е. если один кабель идет по 8 ов в модуле , а другой по 6 ов.
Это практически смерти подобно, особенно на кабелях в 96 и более волокон.
удобнее всего варить когда кассету можно распланировать по модулям, то есть в первую кассету 1 модуль (например 12 ов в модуле) с одного кабеля  и 1,2,3 с другого (по 4 ов в модуле).
в общем проектировщику желательно подумать, как модули и волокна будут укладываться в кассету.
А-то получается иногда так что в одну кассету на 32 ов надо засунуть 40 волокон, а один модуль в разные кассеты не разведешь.
Ну придумать, конечно можно всякие костыли, но это время,нервы и низкое качество работы в результате.


Посмотрите такой наш стандарт . Вы готовы его применять при проектировании разварки муфт? Или все-таки слишком сложным кажется и неохота?

Инженер-технолог, Управление ВОЛС-ВЛ, Холдинг МРСК (Москва, Россия)
Optictelecom
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 14 Декабря 2012 года, 07:40
(ссылка на это сообщение)


Просьба перезалить файл - нет двух рисунков


Тот файл битый, да, но остальные рисунки принципиально ничем не отличаются. От муфты на опоре до муфты в грунте в трубе пластиковой, а в районе земли 3 м от поверхности вверх и 1 вглубь - железная, чтобы ножовкой не перепилили. Если найду чертежи, выложу.

Инженер-технолог, Управление ВОЛС-ВЛ, Холдинг МРСК (Москва, Россия)
Влaдимир Д
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 14 Декабря 2012 года, 10:55
(ссылка на это сообщение)

Цитата: Влaдимир Д от Сегодня в 07:14
Просьба перезалить файл - нет двух рисунков


Ну ладно, я не замечание указал, а просто подсказка -  может кому-то очень важно...
Спасибо

Проектировщик (Уфа, Россия)
Pilligrim
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 16 Декабря 2012 года, 23:12
(ссылка на это сообщение)

Идея интересная, Хотя на практике трудно выполнимая.
Возможно в крупной организации, где есть свой технадзор и можно внедрить подобный стандарт, но я слабо себе представля....
И в любом случае я не увидел в нем то о чем говорил, Может не внимательно читал [улыбка]

Инженер (Пятигорск, Россия)
Optictelecom
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 17 Декабря 2012 года, 04:01
(ссылка на это сообщение)


И в любом случае я не увидел в нем то о чем говорил, Может не внимательно читал [улыбка]


A попробуйте выполнять этот стандарт. Ваши мысли сами исполнятся. Просто проектировщик обычно представляет себе муфту как черный ящик который как угодно коммутирует волокна.

Инженер-технолог, Управление ВОЛС-ВЛ, Холдинг МРСК (Москва, Россия)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Vladimir_KIP
Сегодня в 12:38

04 Апреля 2024 года, 16:10

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09

автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09

автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50

11 Марта 2024 года, 13:59

11 Марта 2024 года, 13:51

11 Марта 2024 года, 13:49

автор: kollega_
08 Марта 2024 года, 15:14

автор: VadGKorn
04 Марта 2024 года, 19:09

26 Февраля 2024 года, 16:37

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 918, пользователей - 15
Имена присутствующих пользователей:
Yury G, MaDMaN87, Чистильщик, Госсть, Mav, Dima_T, Vladimir_KIP, Грариум, Danchik_White, Земский, AnPo, РоманC, VladSKAD, ddd, Владимир Ц.
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines