Програмка в Excel для расчёта Е, I, U, Iкз, Iпуск, Rз и др. В помощь электрикам

Количество просмотров - 4827
(ссылка на эту тему)
Kok
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Августа 2009 года, 10:53
(ссылка на это сообщение)

Выкладываю все как есть. Пишите замечания, предложения.
Иржа
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Августа 2009 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, уважаемый Kok. хорошая программа, спасибо. Помогите в решении след. вопроса.
При расчете ΔU для линии, выполненной двумя кабелями АВБбШв 2(4*95), какое надо брать сечение проводника 2*95=190, или стандартное? Длина трассы 350м,Iр=302,8А, Рр=169,4кВт.

Инженер-проектировщик (Гродно, Беларусь)
Влад 55
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Августа 2009 года, 13:29
(ссылка на это сообщение)

Хоть меня и не спрашивают, но есть своя программка. Нужно брать 2х95мм2 По моим расчетам у вас будут потери 7,737%
По предложенной программке что-то не получается...

Инженер-проектировщик (Вологда, Россия)
Иржа
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Августа 2009 года, 14:07
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, Влад 55. У меня результат тот же и вручную, и по программе. Но ΔUдоп.=5%. Надо увеличивать сечение.
 А программа, действительно хорошая

Инженер-проектировщик (Гродно, Беларусь)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Августа 2009 года, 22:28
(ссылка на это сообщение)

Прикольная штучка. Будем изучать. СПАСИБО.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Леонид Мирошко
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Августа 2009 года, 10:51
(ссылка на это сообщение)

Не знаю, кто как считал, но по формуле
2 * S)
у меня вручную и по моей программе - http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html - получается 5.46% при "2*95=190... Длина трассы 350м,Iр=302,8А, Рр=169,4кВт."

По программе "Расчеты Е, I, U, Iкз, Iпуск, Rз и др.xls", только некоторые замечания:

Самое главное - программа дает неверный результат.

Неизвестна формула, по которой ведется расчет, а потому нет возможности проверить и протестировать ее, убедиться в ее профпригодности.

Исходные данные и результаты перемешаны в пространстве, поэтому считывание крайне затруднено.

Ширина некоторых полей недостаточна для вывода и поэтому в них постоянно ###. Изменить самостоятельно невозможно, т.к. ячейки защищены.

Цветовые сочетания неприятны для глаза - особенно красное на зеленом.

Невозможно ввести другие напряжения и фазность.

Инженер (Киев, Украина)
Влад 55
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Августа 2009 года, 11:26
(ссылка на это сообщение)

Леонид Мирошко   , присоединяюсь, по-моему не учтены конкретные реактивные сопротивления кабелей

Инженер-проектировщик (Вологда, Россия)
Леонид Мирошко
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 19 Августа 2009 года, 11:36
(ссылка на это сообщение)

То, что не учтена реактивная составляющая - не факт.Возможно, где-то в глубинах она заложена. Но об этом не сообщается и удостовериться в этом невозможно никак.

В моей программе реактивная составляющая тоже не учитывается. Но об этом прямо указано в пояснениях и приведена формула, которой можно воспользоваться для проверки работы программы.

Инженер (Киев, Украина)
Kok
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Августа 2009 года, 17:39
(ссылка на это сообщение)

       Ребята вначале почитайте внимательно вкладку «Пояснения» и многие вопросы автоматически отпадут сам по себе:
       Формулы есть, только для того чтобы их увидеть надо подвести курсор мыши к красному треугольнику в ячейке и, подержать с полсекунды и формула (и примечания) выскочат.
       Практически все данные и формулы взяты из Кнорринга «Проектирование электрического освещения»
       Рисуешь в АВТОКАДЕ-скучно, перешел временно в программу-ПОВЕСЕЛИЛСЯ и опять в автокад, т.е. на вкус и цвет товарищей нет - это для Леонида Мирошко.
       Zтр,  Ro,  Xo  можно посмотреть в Iкз(3л) и в Iпуск (они из Кнорринга  там где учитывается реактивная составляющая).
Влад 55
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 20 Августа 2009 года, 12:41
(ссылка на это сообщение)

130409 , не обязательно 5%, я, например, пользуюсь нормативом 4-6% от ТП до ВРУ

Инженер-проектировщик (Вологда, Россия)
Влад 55
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 20 Августа 2009 года, 12:46
(ссылка на это сообщение)

Выкладываю все как есть. Пишите замечания, предложения.
Нет возможности заменить расчитанное сопротивление трансформатора на реальное - для различных схем соединения обмоток

Инженер-проектировщик (Вологда, Россия)
Sedah
*
Участник форумов

СООО "ДжиВиЭй Лайтинг"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 25 Августа 2009 года, 17:58
(ссылка на это сообщение)

Уважаемый Kok. Прежде всего хотел бы поблагодарить вас за то, что в программе по расчету количества светильников вы выбрали коэффициенты именно наших светильников. Но  я бы хотел сообщить, что расчет по коэффициентам, недостаточно точен. Он хорош только при расчете простых и не больших помещений. В остальных случаях, я бы рекомендовал всем пользоваться программой DIALux. А наше предприятие предоставит всем желающим базу для всех наших светильников для работы в этой замечательной программе.(базу можно скачать на нашем сайте walterindustries.com)
При желании можно связаться со мной, и я привезу и саму программу, и базу, и мануал, и новые каталоги светильников.

Всем удачи ;о)))

Специалист предприятия ИП "ДжиВиЭй Лайтинг" (Минск, Беларусь)
Самрег
*
Участник форумов

Devi-крупнейший производитель кабельных систем обогрева
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 26 Октября 2009 года, 12:25
(ссылка на это сообщение)

у меня вручную и по моей программе - http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html

Леонид, спасибо за толковую расчетную программу!

Технический консультант Devi (Минск, Беларусь)
Kok
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 15 Февраля 2018 года, 20:25
(ссылка на это сообщение)

Выкладываю програмки по электрике все как есть. Пишите замечания, предложения.
* U I УЗО.xls
(1675.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 38]
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: R 13
Вчера в 22:57

автор: 7777
Вчера в 22:06

автор: ElectroLamp
Вчера в 21:53

автор: Градиент
Вчера в 21:05

автор: Samsony 1
Вчера в 20:55

Вчера в 20:42

автор: Опти
Вчера в 20:13

автор: Strimax
20 Апреля 2018 года, 17:45

автор: DVolg 174
20 Апреля 2018 года, 13:59

автор: R 13
20 Апреля 2018 года, 13:29

автор: Samsony 1
20 Апреля 2018 года, 13:14

автор: Ingener*2017
20 Апреля 2018 года, 12:20

автор: Ingener*2017
20 Апреля 2018 года, 12:02

автор: Ingener*2017
20 Апреля 2018 года, 11:29

автор: Mr. Current
19 Апреля 2018 года, 19:22

Последние 10 cообщений чата:
19 Апреля 2018 года, 08:42
Мы все свои приборы на предприятии поверяем в ФБУ «Тест-С.-Петербург». Попробуйте позвонить туда
10 Апреля 2018 года, 12:46
Здравствуйте, товарищи!
Может кто и подскажет где можно поверить прибор УПТР-2МЦ (Северо-Запад, желательно Питер)?
 [не знаю]
10 Апреля 2018 года, 09:34
На форумах внедрена новая функция "Закрепление первого сообщения в теме" - https://www.proektant.org/index.php?topic=44212.0
08 Марта 2018 года, 13:39
ПОЗДРАВЛЯЮ всех дам с праздником!
Успехов во всех делах и хорошего настроения.
07 Марта 2018 года, 13:55
Всех Дам с наступающим праздником!!!
03 Марта 2018 года, 11:13
Підскажіть чи необхідно зараз мати ліцензію проектувальника опалення? Або як офіційно проектувати мережі опалення?
23 Февраля 2018 года, 12:10
С 23 февраля!  [привет] [улыбка]
23 Февраля 2018 года, 11:37
С праздником!!!
23 Февраля 2018 года, 11:04
С праздником, мужчины!!
23 Февраля 2018 года, 10:47
С 23 февраля! [улыбка]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 238, пользователей - 0
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика