Сообщение #1 : 12 Августа 2009 года, 14:11
(ссылка на это сообщение)

 Уважаемые коллеги, может у кого встречалось такое: на сущ. 4-х эт "хрущевку" кирпичную посадить мансардный этаж, примерно той же этажной планировки (т.е. кухни - 6 м2, совм. с/у и пр.). Дом газифицирован, т.е. перепланировка над кухнями... не стыкуется с нормами. В соответствии с последними нормативами потребуется кап.ремонт всего дома и без выселения жильцов. Заказчик верит, что получатся оччччень дешевые м2.
Может Сообщество что-нибудь подскажет. Благодарю заранее.

Инженер ПГС (Брест, Беларусь)
K.lrf 77
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Августа 2009 года, 16:01
(ссылка на это сообщение)

 :DЯ в таком делала электрику и связь, не знаю как насчет цены но квартиры скажем не очень... Переделывали все и в квартирах тоже...

Инженер 2-ой категории проектной организации (Брест, Беларусь)
Кб 100
***
Куратор подраздела "Ограждающие конструкции, кровли"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Августа 2009 года, 16:32
(ссылка на это сообщение)

спасибо, но хотелось-бы больше по конструктивной части...

Инженер ПГС (Брест, Беларусь)
Феликс 61
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Августа 2009 года, 06:05
(ссылка на это сообщение)

Во-первых необходимо заказать обследование здания, включая фундаменты. Не факт, что они выдержат дополнительную нагрузку, а устройство усиления тоже не копеечку стоит.

ГИП (Витебск, Беларусь)
Кб 100
***
Куратор подраздела "Ограждающие конструкции, кровли"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Августа 2009 года, 08:33
(ссылка на это сообщение)

спасибо коллега Феликс 61, обследование показывает, что старые фундаменты выдержат (как и грунты). Но начитался в Сети и так в литературе столько всего... Может в практике у кого-то встречалось подобное? Ведь судя по информации уже есть даже построенные недавно. Спасибо.

Инженер ПГС (Брест, Беларусь)
Новый П
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Августа 2009 года, 10:48
(ссылка на это сообщение)

  Кб 100, моя жена недавно участвовала в выполнении подобного проекта. Правда это было административное здание, трёхэтажное с надстройкой этажа и частичной перепланировкой (ремонтом) всех остальных этажей, фундаменты тоже выдерживали, только вроде стены они усиляли поясами. Представить чертежи этого проекта нет никакой возможности, т.к. вся информация на фирме закрыта на замок. Стоимость метров не подскажу, проект сейчас ещё на осмечивании.
 Какие собственно у Вас вопросы, спрашивайте что конкретное может?

Инженер (Новополоцк, Беларусь)
Кб 100
***
Куратор подраздела "Ограждающие конструкции, кровли"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 14 Августа 2009 года, 20:40
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответ, Новый П. Собственно говоря, меня интересуют не конкретные чертежи, а больше схема, т.е. деревянные фермы, металл, ж.б рамы и т.п. и именно по жилью.   

Инженер ПГС (Брест, Беларусь)
Феликс 61
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 15 Августа 2009 года, 06:18
(ссылка на это сообщение)

Конфигурация мансарды зависит от не всегда здорового воображения архитектора. Материалы подберет конструктор, предварительно согласовав их с заказчиком. Главная проблема - несущая способность существующих плит покрытия. Для ее определения нужно поднять старые чертежи и посмотреть, какие заложены плиты. В противном случае их придется или менять или усиливать. Кроме того, для устройства входа на мансарду придется демонтировать часть плит над лестничной клеткой и делать ж/б лестницу.
Кстати у нас в Витебске есть построенные мансарды на таких жилых домах.

ГИП (Витебск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Строительном форуме
автор: Mirden
Вчера в 22:39

автор: Mirden
Вчера в 22:37

автор: builderpgs
26 Апреля 2024 года, 02:32

автор: kutuzovr748
08 Апреля 2024 года, 15:05

04 Апреля 2024 года, 16:11

автор: Shvet
23 Марта 2024 года, 11:34

12 Марта 2024 года, 10:14

автор: Виталина
11 Марта 2024 года, 14:53

11 Марта 2024 года, 14:31

11 Марта 2024 года, 14:05

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:49

27 Февраля 2024 года, 09:52

автор: Stasya88seva
10 Февраля 2024 года, 16:10

автор: Медведева
07 Февраля 2024 года, 11:49

автор: Анита000
29 Января 2024 года, 20:01


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 295, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
HeleninimiMR, Kalugin
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines