beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288150
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Трансформаторы тока измерительные. Методика выбора для системы учёта электроэнергии?

Количество просмотров - 99928
(ссылка на эту тему)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #76 : 13 Февраля 2017 года, 13:26
(ссылка на это сообщение)


Добрый день!
Необходимо запроектировать трансформаторную подстанцию на 100 кВА и подвести к ней питающую линию 10 кВ. В ячейке КРУ 10кВ на ГПП110/10кВ, от которой будет питаться моя ТП, нужно выбрать трансформаторы тока и поставить учет.
Основная сложность заключается в том,  что при такой мощности силового трансформатора ток в линии очень маленький, всего около 5,5 А.
Если следовать требованиям  ПУЭ 1.5.17, то для учета нужно ставить ТТ с обмоткой 10/5 или 20/5. Но такие трансы не проходят по термической и электродинамической стойкости.
Что можете предложить?

Может применить ТТ без шины, а с отверстием под жилу кабеля

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Василий П.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #77 : 18 Февраля 2017 года, 11:28
(ссылка на это сообщение)

Может применить ТТ без шины, а с отверстием под жилу кабеля

Подскажите марку или где такой поискать?
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #78 : 19 Февраля 2017 года, 08:53
(ссылка на это сообщение)

посмотрите в сторону ТВ-СЭЩ 10 от Самарского Электрощита, но у них от 50/5 минимально

что-то мне подсказывает, что на изолированную жилу кабеля вы можете поставить ТТ класса 0,66 кВ, а там - большой выбор

Проектант (Самара, Россия)
Green
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #79 : 21 Ноября 2017 года, 20:06
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, что бы не плодить тему спрошу тут.
Есть РУВН-10 кВ с КСО 266 лохматого года, необходимо установить тр-ры тока на отходящую линию с одним трансформатором ТМГ 1600-10-0,4 (Iном тр-ра=94,2А; при Кз=0,6..0,7 ~ Iрасч=56,5..65,9 А).
Интересует вопрос по какому принципу нужно подбирать тр-р тока, следует ли учитывать возможную перегрузку тр-ра до Кз=1,4 ~ Iрасч=131,9 А (не более 2-х часов).
Ток КЗ небольшой (около 6 кА) по термической и электродинамической стойкости трансформаторы 100 или 150 проходят.
Говорят там когда то стояли трансформаторы ТПО, чем сейчас их можно заменить и на что при заказе новых обратить внимание, т.к. действующие камеры под напругой посмотреть шильдики нельзя, а документов на тр-ры нет.

? (Владимир, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #80 : 22 Ноября 2017 года, 09:01
(ссылка на это сообщение)

стандартно КСО 266 комплектовались ТПОЛ-10, но на практике встречал и ТПЛы, и ТОПы, и ТОЛы...
чтоб не переделывать начинку камеры лучше всего заменять ТТ на аналогичные
что-то про ТПО я не слыхал, может там стояли другие ТТ?
ставьте 150/5, т.к. это не противоречит п.1.5.17 ПУЭ, только необходимо определиться с количеством вторичных обмоток, классом точности этих обмоток и мощностями вторичных обмоток

Проектант (Самара, Россия)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #81 : 22 Ноября 2017 года, 09:52
(ссылка на это сообщение)

Исходя из мощности трансформатора ТМГ 1600-10-0,4 выбираете первоначально ТТ на номинальный первичный ток. Можно принять 100/5. Мощность вторичных обмоток принят, исходя мощности присоединенных приборов.  Если приборы подключенный к ТТ не изменились, выполнять проверку работают ли присоединенные приборы в требуемом классе точности - не нужно.
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #82 : 22 Ноября 2017 года, 10:43
(ссылка на это сообщение)


Исходя из мощности трансформатора ТМГ 1600-10-0,4 выбираете первоначально ТТ на номинальный первичный ток. Можно принять 100/5. Мощность вторичных обмоток принят, исходя мощности присоединенных приборов.  Если приборы подключенный к ТТ не изменились, выполнять проверку работают ли присоединенные приборы в требуемом классе точности - не нужно.
Ingener 523, прочитайте нашу дискуссию с Diego в https://www.proektant.org/index.php?topic=36788.msg214739#msg214739 пост 28
"То, что называется аварийным режимом, это именно работа по одному вводу. Это может быть как повреждение одного кабеля/трансформатора, так и ремонтные работы. Это не что-то скоротечное. Так исторически сложилось. Есть еще режим работы пожар и пожар при работе по одному вводу."

тут я с ним согласился, что Ктт необходимо выбирать с учётом "аварийного" режима

Проектант (Самара, Россия)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #83 : 22 Ноября 2017 года, 12:27
(ссылка на это сообщение)

Проектант 63, да вы правы, нужно брать ТТ с Ктт=150/5 с учетом аварийного режима.
Green
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #84 : 25 Ноября 2017 года, 16:34
(ссылка на это сообщение)

Тр-ры ТПЛ-10-М на много лучше ТПЛ-10 по сроку службы и работе?

? (Владимир, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #85 : 26 Ноября 2017 года, 08:35
(ссылка на это сообщение)


Тр-ры ТПЛ-10-М на много лучше ТПЛ-10 по сроку службы и работе?
конечно лучше па всем тех. характеристикам - они, как никак, модернизированные ТПЛ-10
http://www.cztt.ru/tpl_10_m.html
ТПЛ-10 не выпускаются уже лет 16

Проектант (Самара, Россия)
Stass
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #86 : 04 Октября 2018 года, 17:31
(ссылка на это сообщение)

Много где читал, что при выборе ТТ по току. Номинал ТТ должен быть больше или равен максимального тока установки.
Но согласно ГОСТ 7746-2001 п 6.6.2 Наибольшие рабочие первичные токи трансформаторов на номинальные токи до 10000 А должны соответствовать указанным в таблице 10.
И в таблице указано, что ТТ со значением номинального первичного тока 15, 30, 75, 150, 200, 300, 600, (А) в обязательном порядке должны выдерживать наибольший рабочий первичный ток, равный соответственно, 16, 32, 80, 160, 200, 320, 630, (А). То есть получается максимальный ток установки может быть больше номинала ТТ.
В моем случае согласно ТУ
Максимальная нагрузка 165 кВт, Сила тока максимальная 258 А
Можно поставить, возможно 250 но по нему нет информации в ГОСТ 7746-2001 в таблице 10. Есть  200А и 300А. соответственно не понятно какую максимальную нагрузку он должен держать согласно ГОСТА
По расчету согласно п.1.5.17 ПУЭ проходит и 250 и 300 даже 400.
Соответственно ясно, что только 200 нельзя ставить и ниже.
Помогите разобраться как правильно согласно нормативов подобрать трансформатор
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #87 : 05 Октября 2018 года, 07:54
(ссылка на это сообщение)

и 300 и 400 можно обосновать, а вот минимальная нагрузка есть? тогда было бы проще сослаться на ПУЭ

Проектант (Самара, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #88 : 05 Октября 2018 года, 14:38
(ссылка на это сообщение)

Максимальная нагрузка 165 кВт, Сила тока максимальная 258 А
Можно поставить, возможно 250 но по нему нет информации в ГОСТ 7746-2001 в таблице 10. Есть  200А и 300А. соответственно не понятно какую максимальную нагрузку он должен держать согласно ГОСТА
По расчету согласно п.1.5.17 ПУЭ проходит и 250 и 300 даже 400.

Это же трансформатор тока, а не проводник. Надо смотреть, чтобы к примеру амперметр не зашкалил, измерительные преобразователи не уперлись в предел, иначе система регистрации не увидит и т.д. Значит ток ТТ должен перекрывать весь диапазон рабочих токов (причем и с учетом допустимых перегрузок при АВР, что упорно называют аварийным режимом). По той информации, что у Вас получается 300А. 

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Stass
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #89 : 07 Октября 2018 года, 15:25
(ссылка на это сообщение)

Это же трансформатор тока, а не проводник. Надо смотреть, чтобы к примеру амперметр не зашкалил, измерительные преобразователи не уперлись в предел, иначе система регистрации не увидит и т.д. Значит ток ТТ должен перекрывать весь диапазон рабочих токов (причем и с учетом допустимых перегрузок при АВР, что упорно называют аварийным режимом). По той информации, что у Вас получается 300А.

Подскажите по каким параметрам Вы подобрали ?
И правильно я понимаю что АВР это только в при второй категории ?
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #90 : 07 Октября 2018 года, 16:17
(ссылка на это сообщение)

АВР - это скорее 1 категория.
там много моментов к 1 категории, не только АВР.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Вчера в 13:45

автор: Mav
Вчера в 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 843, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
mastaq, Чистильщик, Alex13, РоманC, Вадик, Electroac 36
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines