На соседнем форуме 0-1 проблемы с авторизацией, унекоторых пользователей нет возможности принять участие в обсуждении интересных тем. Сейчас там обсуждают:Активные темы обсуждений:
У помещения категории Д может быть класс зоны 2-й?
[4.6 15:51] 29/334
Установка маслозаполненного трансформатора в цехе
[4.6 15:7] 7/139
Есв
[4.6 15:6] 3/198
Наличие расчета риска при проверке
[4.6 7:33] 1/107

Новые темы обсуждений:
животноводческие здания
[4.6 15:5] 5/129
Коридор и пожарная нагрузка
[4.6 10:36] 1/102Подробнее
Предлагаю принять участие в обсуждении этих тем на этом форуме. Начну с первой темы:
1. В помещении категории Д может быть класс зоны 2-й?    Помещение повышения давления горючего газа. Помещение не относится к категории А и Б.пож нагрузка 0,85 МДж на кв.м.
Моё мнение: пожарная нагрузка, по-видимому, определена без учёта теплоты сгорания газа.
Это характерная ошибка при определении категории помещений с наличием горючего газа. Бытует ошибочное мнение, что газ только образует взрывоопасные смеси. Но газ способен также гореть факелом и при определении  пожарной нагрузки это обстоятельство следует учитывать.К сожалению в СП 12.13130 об этом не упомянуто.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 05 Июня 2024 года, 07:28
(ссылка на это сообщение)

К сожалению в СП 12.13130 об этом не упомянуто.
Предлагаете обсудить внесение изменений в СП? С кем?

это обстоятельство следует учитывать
Зачем? Какая от этого польза народному хозяйству? Без юмора.

В помещении категории Д может быть класс зоны 2-й?
Не может.
Если есть зона 2, значит есть взрыв. Если взрыв >5кПа, то в СП написано относить к А. Если взрыв <5кПа, то в в "Пособие к СП..." написано относить к В.

Инженер-технолог (Москва, Россия)
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #3 : 05 Июня 2024 года, 08:38
(ссылка на это сообщение)

"Пособие к СП..." написано относить к В
пункт 5.1 Пособия

Инженер-технолог (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 05 Июня 2024 года, 14:23
(ссылка на это сообщение)

Животноводческие здания это наш давний спор. СП12 распространяется только на подклассы Ф5.1 и Ф5.2. По новой начинать эту бодягу нет желания.
Само здание по методике можно прокатегорировать. Найти какие-нибудь электрощитовые, насосные и получить процент от общих помещений, но тут то же всякие вопросы встают.
А зона да формально 2-й класс, раз газ присутствует. Но почему с теплогенераторными Вас не смущает 2 зона

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 05 Июня 2024 года, 14:39
(ссылка на это сообщение)

Точнее отсутствие в нормах по теплогенераторным указания про 2-ю зону. Отсутствуют такие указания и в СП89

----- добавлено 05 Июня 2024 года, 14:43 -----
Кстати хороший материал для обсуждения
http://www.0-1.ru/?id=121034


----- добавлено 05 Июня 2024 года, 14:45 -----
Маслозаполненные трансформаторы сколько ходил по заводам всегда выделялись капитальными стенами

----- добавлено 05 Июня 2024 года, 14:51 -----
По расчету риска. У нас суды принимают к рассмотрению только расчеты риска согласованные в ИПЛ.
Или расчет риска в девятом разделе на новое здание должен быть согласован с экспертизой.
Я тут насмотрелся расчетов. Дымоудаление не надо, АУПТ не надо. Уже маразмы есть, что и сигнализацию не надо

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Vоlk
Сегодня в 07:01

автор: ЭдВик
Вчера в 19:29

автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37

автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31

автор: Shvet
10 Декабря 2024 года, 07:39

автор: Земский
09 Декабря 2024 года, 11:54

автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09

автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48

автор: Файруза
25 Ноября 2024 года, 09:45

автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27

15 Ноября 2024 года, 06:39

автор: Magny
12 Ноября 2024 года, 13:55

автор: Shvet
29 Октября 2024 года, 15:52

автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:53

автор: Алексей 13
21 Октября 2024 года, 15:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 575, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Imp, Pyromaniac 92, Перельман, Shvet, Сергей 999, РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines