Добрый день!
Коллеги, недавно в ходе работы был выявлен ряд интересных вещей по Приказу Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536.

1. п.378 и п.379 категорически запрещает установку запорных устройств перед предохранительными клапанами, которые защищают трубопроводы (система ключей/переключающее устройство - запрещены).
Хотя в этом же приказе есть п.353, который для сосудов при определенных условиях допускает использование запорной арматуры (система ключей/переключающее устройство - разрешены).

2. п.380. третий абзац пункта:
Границей, отделяющей трубопровод меньшего давления от трубопровода более высокого давления, является запорная арматура на участке трубопровода после РУ (РОУ) и предохранительного устройства, который должен иметь прочность равнозначную трубопроводу до РУ (РОУ) и подвергаться испытаниям совместно с ним.
т.е. ППК теперь должен быть установлен сразу после РУ и быть рассчитан на высокое расчётное давление. Хотя согласно технологических норм и практике проектирования которая мне известна, ППК должен быть установлен на низком расчётном давлении, после отключающей арматуры и смены класса с высокого на низкий.

Прошу Вас поделиться мнением по этому поводу и ссылками на зарубежные нормали.

Нашел информацию в:
- ASME B31.1-2018 п.107.8, 122.5, 122.6.
- ASME BPVC.XIII-2021, часть 12, 13
- API 520 Part II, часть 4.

УЦ РЕСУРС
***
Активный участник форумов

Анализ Технологических Рисков
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Марта 2024 года, 09:51
(ссылка на это сообщение)

Здесь же однозначно говорится, что после РУ (РОУ) и предохранительного устройства,
, а не   сразу после РУ

Инженер (Уфа, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Технологическом форуме
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29

автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23

автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40

автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37

автор: Shvet
12 Ноября 2024 года, 07:19

автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49

автор: Юрий_K
08 Ноября 2024 года, 15:08

автор: Tangerine
30 Октября 2024 года, 09:26

автор: Foxson
25 Октября 2024 года, 15:08

автор: Shvet
25 Октября 2024 года, 07:28

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:33

автор: Андрей 37
21 Октября 2024 года, 11:52

автор: Beloroman
17 Октября 2024 года, 21:21

автор: Foxson
15 Октября 2024 года, 15:52

автор: tiara777
07 Октября 2024 года, 11:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 321, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Ixion, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines