beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22550
  • Всего тем - 31282
  • Всего сообщений - 289715
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Влияние токов КЗ на шинах подстанции на отходящие линии и линейные токоогранич. реакторы

Количество просмотров - 689
(ссылка на эту тему)
Klaed27
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 30 Января 2024 года, 10:53
(ссылка на это сообщение)

Помогите разобраться с таким вопросом.
Если токи КЗ на шинах 6кВ подстанции 110/6 равны 44 кА, но есть линейный токоограничивающий реактор РБ-6-600-6, установленный в отходящих фидер. 6кВ Как узнать как вычислить по каким токам КЗ подбирать кабельную линию, если нам нужно снабдить объект на 12.2 МВт в 2 километрах от подстанции. На практике никто с токами термической стойкости кабеля при КЗ вообще не заморачивается.  

Инженер (Тольятти, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Января 2024 года, 19:15
(ссылка на это сообщение)

Читайте для начала РД 153-34.0-20.527-98, ГОСТ Р 50254-92, ГОСТ Р 52736-2007, смотрите может есть более новые версии...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 01 Февраля 2024 года, 09:46
(ссылка на это сообщение)

у вас какая-то дичь, простите за жаргон.
во-первых, ток КЗ 44 кА для ПС 110 кВ - это уже ненормально, скорее всего где-то что-то не так понимаете в сборе исходных данных (хотя и не отрицаю, что такое может быть, однако лучше перепровериться)
во-вторых, реактор, судя по наименованию, рассчитан на 600 А, а вы хотите 12 МВт передать, это 1200А (и это я еще косинус фи не учел)
ну и в-третьих, расскажете потом, как будете тянуть кабели с такой пропускной способностью на 2 км ))
Ната 1204
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Февраля 2024 года, 09:53
(ссылка на это сообщение)

На практике никто с токами термической стойкости кабеля при КЗ вообще не заморачивается.

А как можно выбрать кабель без проверки на ток терм. стойкости. Иногда бывает сечение фазы проходит по термической стойкости, и по длительно допустимому и по потерям напряжения, а экран нет. И приходиться выбирать кабель с сечением экрана в разы больше не 25 мм2, а уже 70мм2.

Проектировщик (Ставрополь, Россия)
Dmitrii_ID
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Февраля 2024 года, 08:35
(ссылка на это сообщение)


На практике никто с токами термической стойкости кабеля при КЗ вообще не заморачивается.

А как можно выбрать кабель без проверки на ток терм. стойкости. Иногда бывает сечение фазы проходит по термической стойкости, и по длительно допустимому и по потерям напряжения, а экран нет. И приходиться выбирать кабель с сечением экрана в разы больше не 25 мм2, а уже 70мм2.

А можете привести пример, не могу понять, как у Вас так получается, что экран так увеличивает сечение кабеля?

Инженер-проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Ната 1204
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 05 Февраля 2024 года, 11:29
(ссылка на это сообщение)

А можете привести пример, не могу понять, как у Вас так получается, что экран так увеличивает сечение кабеля?
. Отправила на эл. почту вам.


Проектировщик (Ставрополь, Россия)
Swindler
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Сентября 2024 года, 14:30
(ссылка на это сообщение)

Если на ПЦ схема выполнена с индивидуальным пофидерным реактивированием тогда первым шагом необходимо рассчитать ток КЗ за каждым из реакторов на фидерах.
Есть такая книга "Токоограничивающие реакторы" В.Г. Стернин, А.К. Карпенский. На стр.24 в табл. В-3 есть параметры реакторов включая РБ-6-600-6, где последняя поз.: - это реактивность xp=6%.
На стр.26 есть два выражения 1-1 и 1-1а, из них можно получить значение реактивного сопротивления реактора:
xн=xр*Uн/(1,732*Iн*100)=6*6000/(1,732*600*100)=0,346 Ом.
где 6 - это реактивность xp=6%
6000 - это номинальное линейное напряжение сети.
600 - это номинальный ток реактора.

Далее рассчитываете сопротивление системы (для простоты привожу пример без учёта положения РПН на силовом трансформаторе):
xc=Uc/(1,732*Iкз.c(3))=6600/(1,732*44000)=0,087 Ом.
где 6600 - это приведённое напряжение 6,6кВ (номинальное напряжение силового трансформатора 110/6 по НН).
44000 - это ток КЗ в 44 кА приведённый к 6,6 кВ.

Далее рассчитывается ток КЗ за реактором:
Iкз(3)=Uc/(1,732*(xс+xн))=6600/(1,732*(0,087+0,346))=8800 А.

Далее проверяется термическая стойкость по току 8,8 кА при уставке МТЗ т.к. отсечка на таком расстоянии вероятнее всего введена не будет.
Порядок проверки в зависимости от марки и числа лучей в фидере можно посмотреть например в справочнике "Настольная книга проектировщика. Кабели с изоляцией из СПЭ на напряжение 6-35 кВ" (найти через Яндекс) стр.29-31.

? (Москва, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Сентября 2024 года, 12:31
(ссылка на это сообщение)

где 6600 - это приведённое напряжение 6,6кВ (номинальное напряжение силового трансформатора 110/6 по НН).

Все так. Только это ПС 110/6 кВ, а трансформатор наверняка 115/6,3 кВ.
Линейный реактор выбирают. А если уже есть проверяют. Методика Рожкова, Козулин Электрооборудование станций и подстанций. Нельзя ставить первый попавшийся.
В принципе может и 44кА быть ток КЗ на стороне 6 кВ. Прикинем грубо. Пусть Uк где то 10%. Значит номинальный ток 10/100*44 = 4,4 кА. А мощность минимум 1,732*6*4,4 = 46МВА. То есть трансформатор как минимум 63МВА.
И последнее. Передать на напряжении 6 кВ 12,2 МВт на 2км, как уже указали, совсем нереально. Это реально для 35 кВ.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 13:50

автор: Vоlk
Вчера в 12:39

автор: Ingenеr 2017
08 Декабря 2024 года, 14:30

автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10

автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11

автор: Ingenеr 2017
02 Декабря 2024 года, 12:49

автор: Petrov-Vodkin
02 Декабря 2024 года, 12:28

автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58

автор: Перельман
30 Ноября 2024 года, 21:32

автор: Mav
26 Ноября 2024 года, 19:51

автор: Ingenеr 2017
26 Ноября 2024 года, 12:24

автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02

автор: Ingenеr 2017
25 Ноября 2024 года, 13:20

автор: Виталина
25 Ноября 2024 года, 07:59

25 Ноября 2024 года, 05:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 350, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
NewMAV, Чистильщик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines