Сообщение #1 : 17 Декабря 2023 года, 01:02
(ссылка на это сообщение)

В здании 1973 года постройки , переоборудованного под офисы и хотел,  ток "0" провода превышает токи одной или двух фаз . На вводе СИП4 - 120 . Ток самой загруженный фазы доходит до 289 А , ток " 0" - до 130 А . Насколько это критично , и поможет ли заземление нулевого провода ?

Электромонтёр (Владивосток, Россия)
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Декабря 2023 года, 22:19
(ссылка на это сообщение)

нет
Павел 73
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Декабря 2023 года, 22:30
(ссылка на это сообщение)

Фазы награждены: А - 260-290А , В - 70-80А , С -160-170 , " 0" доходит до 130 А . В На офисных этажах нагрузка минимальная  , но ноль близок к фазным проводам . Хватит ли 120го СИП,  что бы вытянуть этот перекос ?

----- добавлено 17 Декабря 2023 года, 22:32 -----
Фазы нагружены.

Электромонтёр (Владивосток, Россия)
Dmitrii_ID
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Декабря 2023 года, 08:25
(ссылка на это сообщение)


Фазы награждены: А - 260-290А , В - 70-80А , С -160-170 , " 0" доходит до 130 А . В На офисных этажах нагрузка минимальная  , но ноль близок к фазным проводам . Хватит ли 120го СИП,  что бы вытянуть этот перекос ?

----- добавлено 17 Декабря 2023 года, 22:32 -----
Фазы нагружены.

А почему нет возможности распределить нагрузку равномерно по фазам?

Инженер-проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Павел 73
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Декабря 2023 года, 08:51
(ссылка на это сообщение)

Очень много арендаторов,  и все они работают в разное время . Здание десятиэтажное плюс пристройки , плюс отдельностоящие постройки. Приходил в выходные- нагрузка почти та же   но по другим фазам.

Электромонтёр (Владивосток, Россия)
Перельман
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Декабря 2023 года, 09:21
(ссылка на это сообщение)


Насколько это критично , и поможет ли заземление нулевого провода ?
Поможет от чего?
Длительно-допустимый ток для СИП 4х120 - 340 А, ваши нагрузки вполне укладываются в эту цифру. Неравномерность распределения по фазам и наличие тока в нулем проводе сами по себе опасности не представляют.

? (Нижний Новгород, Россия)
Dmitrii_ID
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Декабря 2023 года, 10:33
(ссылка на это сообщение)


Очень много арендаторов,  и все они работают в разное время . Здание десятиэтажное плюс пристройки , плюс отдельностоящие постройки. Приходил в выходные- нагрузка почти та же   но по другим фазам.

Тогда заказчик должен понимать и быть готовым к возможным последствиям.
СП 256... п. 10.5 Распределение нагрузок между фазами сети освещения общественных зданий должно быть, как правило, равномерным; разница в токах наиболее и
наименее нагруженных фаз не должна превышать 30% в пределах одного щитка и 15% - в начале питающих линий.

Инженер-проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Павел 73
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Декабря 2023 года, 00:40
(ссылка на это сообщение)

Большое спасибо за сообщения . На их основе буду составлять докладную записку руководству,  а там -куда кривая выведет. Ещё раз спасибо .

Электромонтёр (Владивосток, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Sasha 4312
Вчера в 08:56

автор: Sasha 4312
Вчера в 08:26

20 Июля 2024 года, 12:54

автор: Gizmo zx
19 Июля 2024 года, 11:38

автор: Space Cat
19 Июля 2024 года, 09:02

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 387, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: VadGKorn
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines