Сообщение #1 : 20 Ноября 2023 года, 11:38
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Пытаюсь разобраться, какое должно быть сопротивление защитного заземления в медицинском учреждении. Много где говорят, что должно быть не более 2 Ом, но нигде не могу найти внятной ссылки, в каком пункте какого документа написано данное требование. Может, встречал кто?

Инженер-проектировщик (Сыктывкар, Россия)
Александр ЭОМ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Ноября 2023 года, 12:28
(ссылка на это сообщение)

Могу предположить, что в соответствии с требованиями п. 7.7.2.3.6 СП 158.13330.2014 нужно рассчитать по формуле в соответствии с п. 1.7.104 ПУЭ
Но это не точно [улыбка]

Инженер-электрик, проектировщик (Херсон, Украина)
Перельман
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Ноября 2023 года, 09:29
(ссылка на это сообщение)

Речь не о защитном, а о функциональном заземлении, которое сейчас требуется для сложной медицинской техники. Конкретные цифры прописываются в заводской документации на эти приборы.

? (Нижний Новгород, Россия)
Ofuser
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Ноября 2023 года, 09:34
(ссылка на это сообщение)


Речь не о защитном, а о функциональном заземлении, которое сейчас требуется для сложной медицинской техники. Конкретные цифры прописываются в заводской документации на эти приборы.

С функциональным заземлением всё как раз таки понятно. Вот паспорт, вот цифры - иди и считай заземлители. А вот чем обосновывать расчёты для защитного заземления всего здания, я потерялся.

Инженер-проектировщик (Сыктывкар, Россия)
Перельман
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Ноября 2023 года, 09:43
(ссылка на это сообщение)

Для медицинских учреждений нормативов, обязывающих делать ЗУ защитного заземления с сопротивлением 2 Ом, нет.

? (Нижний Новгород, Россия)
Ofuser
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Ноября 2023 года, 09:50
(ссылка на это сообщение)


Для защитного заземления нормативов, обязывающих делать ЗУ в медицинских учреждениях с сопротивлением 2 Ом нет.

Ссылка Александра на п. 7.7.2.3.6 СП 158.13330.2014 и п. 1.7.104 ПУЭ выглядит более чем как норматив к защитному заземляющему устройству, но мне не хватает понимания материала, чтобы разобраться в расчётах. Ну то есть, по ПУЭ
R=U/I, где U=25 В согласно п. 7.7.2.3.6 СП 158.13330.2014 , а вот как принимать I - я не смог разобраться.

Инженер-проектировщик (Сыктывкар, Россия)
Evdbor
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Ноября 2023 года, 11:07
(ссылка на это сообщение)

Много где говорят, что должно быть не более 2 Ом
В медицинских помещения для потребителей группы 2 предусматривается система IT.
Требования к ЗУ IT системы см. ПУЭ п. 1.7.104.
Согласно п. 1.7.104 ПУЭ:
Цитата
Как правило, не требуется принимать значение сопротивления заземляющего устройства менее 4 Ом. Допускается сопротивление заземляющего устройства до 10 Ом, если соблюдено приведенное выше условие, а мощность генераторов или трансформаторов не превышает 100 кВА, в том числе суммарная мощность генераторов или трансформаторов, работающих параллельно.
Таким образом, сопротивление защитного заземления может быть принято 4 Ом.

? (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 13:50

автор: Vоlk
Вчера в 12:39

автор: Ingenеr 2017
08 Декабря 2024 года, 14:30

автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10

автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11

автор: Ingenеr 2017
02 Декабря 2024 года, 12:49

автор: Petrov-Vodkin
02 Декабря 2024 года, 12:28

автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58

автор: Перельман
30 Ноября 2024 года, 21:32

автор: Mav
26 Ноября 2024 года, 19:51

автор: Ingenеr 2017
26 Ноября 2024 года, 12:24

автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02

автор: Ingenеr 2017
25 Ноября 2024 года, 13:20

автор: Виталина
25 Ноября 2024 года, 07:59

25 Ноября 2024 года, 05:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 339, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Александр 156, Alltta
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines