beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22714
  • Всего тем - 31355
  • Всего сообщений - 290413
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Заземление нескольких цеховых ТП

Количество просмотров - 542
(ссылка на эту тему)
AVL-44
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Ноября 2023 года, 14:02
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени. Подскажите по заземлению нескольких цеховых ТП(10/0,4) разбросанных по территории цеха. Количество ТП 7шт. Сколько требуется заземлителей, как закольцевать ТП и каким сечением?  Спасибо

? (Москва, Россия)
AVL-44
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Ноября 2023 года, 14:44
(ссылка на это сообщение)

Вообщем-то вопросы практические. Сколько очагов заземления по 4 Ома? ТП стоящие у наружной стены вопросов нет, а ТП стоящие в глубине. к ним нужно проложить 2 линии , полосами или проводниками, 4*40 или 1х25? Если несколько очагов заземления в разных местах, нужно ли из объединять?


----- добавлено 13 Ноября 2023 года, 14:58 -----
999faa7d-2d59-40ef-991b-3cb31daff6b7.jpg
 
* 999faa7d-2d59-40ef-991b-3cb31daff6b7.jpg
(129.2 Кб, 1280x720)  [скачать]  [загрузок: 90]

? (Москва, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Ноября 2023 года, 20:52
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите пункт 9.5 в  СП 437.1325800.2018. По сечениям проводников там есть.
9.5 Если электроустановка здания имеет несколько обособленных вводов, в том числе вводов от разных трансформаторных подстанций, ГЗШ должна быть выполнена для каждого ВУ. Эти шины должны быть соединены защитным проводником уравнивания потенциалов, минимальное сечение которого должно удовлетворять требованиям подраздела 543.1 ГОСТ Р 50571.5.54-2013 для ввода наибольшего сечения.
При наличии нескольких встроенных трансформаторных подстанций ГЗШ должна устанавливаться возле каждой из них. Эти шины должны быть соединены защитным проводником уравнивания потенциалов, сечение которого должно быть не менее половины сечения РЕ (PEN-проводника отходящей от щитов низкого напряжения подстанций линии наибольшего сечения. Допускается уменьшать сечение данного защитного проводника, если его сечение удовлетворяет требованиям термической стойкости к проводнику из соответствующего материала в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60949 и пункта 543.1.2 ГОСТ Р 50571.5.54-2013.
Если от различных обособленных вводов, для каждого из которых предусмотрено отдельное ГЗШ, может быть осуществлено электроснабжение одной и той же нагрузки, например при срабатывании автоматического ввода резерва, то ГЗШ, представляющая собой отдельное изделие, может быть установлена только у основного ввода, а все остальные вводы могут быть соединены общей магистралью, кольцевой замкнутой или линейной разомкнутой в зависимости от протяженности и особенностей расположения ВРУ.

Проектировщик (Москва, Россия)
AVL-44
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Ноября 2023 года, 21:23
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответ. внутрянку я понял. а что делать с количеством очагов заземления? Полоса на 0,5 по периметру - понятно, но наши ЭС ники делают еще и глубинные электроды с наполнением. На 1 ТП 2-шт. Будем считать это за один очаг. На мой взгляд таких очагов нужно 2шт.  Я прав?

? (Москва, Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Ноября 2023 года, 09:02
(ссылка на это сообщение)

Если РЕ закольцована (т.е. к каждой ГЗШ приходят две РЕ-шины от двух соседних ТП), то и одного достаточно. Вероятно, ЭС-ники перестраховываются на случай повреждения заземляющего проводника от контура до этого кольца. С этой точки зрения два контура, безусловно, надежнее.

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
AVL-44
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Ноября 2023 года, 09:09
(ссылка на это сообщение)


Если РЕ закольцована (т.е. к каждой ГЗШ приходят две РЕ-шины от двух соседних ТП), то и одного достаточно. Вероятно, ЭС-ники перестраховываются на случай повреждения заземляющего проводника от контура до этого кольца. С этой точки зрения два контура, безусловно, надежнее.

Огромное спасибо

? (Москва, Россия)
AVL-44
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Ноября 2023 года, 15:43
(ссылка на это сообщение)


Если РЕ закольцована (т.е. к каждой ГЗШ приходят две РЕ-шины от двух соседних ТП), то и одного достаточно. Вероятно, ЭС-ники перестраховываются на случай повреждения заземляющего проводника от контура до этого кольца. С этой точки зрения два контура, безусловно, надежнее.

Хотел уточнить детали.
Есть помещения ТП - 7шт.
В каждом помещении ТП есть внутренний контур (полоса).
В каждом помещении ТП есть ГЗШ, если оно отдельным изделием.
На внутренний контур (полосу) присоединяем все железо, корпуса трансформаторов, ГЗШ и т.д.
Средняя точка трансформатора присоединяется к ГЗШ. (Кстати какое сечение данной перемычки, 50мм.кв?)
Наружный контур состоиз из глубинных заземлителей и полосы по периметру.
От глубинных заземлителей идет проводник на ГЗШ ближайшей ТП, а от полосы по периметру идет перемычка на полосу ближайших ТП
Между ГЗШ и полосой внутри помещения ТП соответственно перемычка во всех ТП.
Вопрос: так называемое закольцевание всех ТП от соседних идет проводником от ГЗШ к ГЗШ, но внутренние контура ТП, которые у наружных стен, еще и имеют связь с наружным контуром в виде ст.полосы по периметру. Те ТП которые в глубине получают заземляющий потенциал только через проводник от ГЗШ. Как тут разобраться с внутренними контурами ТП которые в глубине корпуса? Спасибо

? (Москва, Россия)
AVL-44
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 15 Ноября 2023 года, 16:51
(ссылка на это сообщение)

Или контур внутренний остается в качестве контура уравнивания потенциалов и заземляется от собственного ГЗШ?

? (Москва, Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 16 Ноября 2023 года, 11:20
(ссылка на это сообщение)

На внутренний контур (полосу) присоединяем все железо, корпуса трансформаторов, ГЗШ и т.д
- не, не так, а именно
контур внутренний остается в качестве контура уравнивания потенциалов и заземляется от собственного ГЗШ

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
AVL-44
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 16 Ноября 2023 года, 11:23
(ссылка на это сообщение)


На внутренний контур (полосу) присоединяем все железо, корпуса трансформаторов, ГЗШ и т.д
- не, не так, а именно
контур внутренний остается в качестве контура уравнивания потенциалов и заземляется от собственного ГЗШ



Извините, не совсем понял. Что присоединяется к полосе?

? (Москва, Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 16 Ноября 2023 года, 11:43
(ссылка на это сообщение)

ГЗШ есть ГЗШ, к ней подключаем все и вся, а внутренний контур - только для уравнивания потенциалов
Кстати какое сечение данной перемычки, 50мм.кв?

в соотв. с п.1.7.126 ПУЭ

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
AVL-44
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 16 Ноября 2023 года, 13:20
(ссылка на это сообщение)

Какое сечение перемычки от средней точки трансформатора до ГЗШ?


? (Москва, Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 16 Ноября 2023 года, 13:38
(ссылка на это сообщение)

половина сечения PEN-жилы (шины) от транса до РЕ-шины ВРУ

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
AVL-44
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 16 Ноября 2023 года, 14:14
(ссылка на это сообщение)

Позвольте не согласиться. В типовом  альбоме 2БКТП перемычка 1х50
+к.JPG
 
* +к.JPG
(99.42 Кб, 910x541)  [скачать]  [загрузок: 63]

? (Москва, Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 16 Ноября 2023 года, 14:40
(ссылка на это сообщение)

Соглашусь. Здесь я перебрал

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Foxson
Вчера в 20:43

Вчера в 18:57

автор: Hmf
Вчера в 13:28

Вчера в 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55

автор: VadGKorn
12 Февраля 2025 года, 16:27

автор: Андрей11
12 Февраля 2025 года, 14:59

автор: Doctor Gauss
12 Февраля 2025 года, 03:56


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 201, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Земский, Legio Mortis, Чистильщик, Alltta
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines