Сообщение #1 : 13 Сентября 2023 года, 04:52
(ссылка на это сообщение)

Попал в руки комплект документации на здание, в котором контур заземления частично проходит перед воротами для БелАЗов. Впрочем БелАЗы будут пустые.
Автор комплекта участки стальной полосы заземления, проходящие под въездами, засунул в трубу, вроде как для защиты.
Встречаю такое впервые, подскажите - это вообще обосновано хоть как-то?

Инженер-проектировщик электроснабжения (Новосибирск, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Сентября 2023 года, 16:23
(ссылка на это сообщение)

Нормальное решение. Всегда полосу убираю в трубу при пересечках с дорогой.
А для защиты от белазов иногда еще и жб плиты закладывал (но это для кабеля).

В целом есть МЭКовский подход - оценить риск и подобрать соответственно защиту

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Proff_el
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Сентября 2023 года, 05:08
(ссылка на это сообщение)

Но это не обосновано ничем. Полоса в грунте. Зачем защита?
Потратить деньги заказчика?
Кстати упустил - по АР - над полосой ж/б пандус ещё, для въезда белаза.
Я просто понять не могу - чего опасаться - того, что белаз продавит бетонный пандус и порвёт полосу, которая в земле на 0,7 метра проложена?

Инженер-проектировщик электроснабжения (Новосибирск, Россия)
mastaq
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Сентября 2023 года, 16:01
(ссылка на это сообщение)


Но это не обосновано ничем. Полоса в грунте. Зачем защита?
Потратить деньги заказчика?
Кстати упустил - по АР - над полосой ж/б пандус ещё, для въезда белаза.
Я просто понять не могу - чего опасаться - того, что белаз продавит бетонный пандус и порвёт полосу, которая в земле на 0,7 метра проложена?


на практике именно так и поступаем. уплотняем землю проезжая на авто вокруг электроды заземления или над полосой в траншее. сопротивление заземления уменьшается и это дело полезное
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Сентября 2023 года, 20:48
(ссылка на это сообщение)

уплотняем землю

сопротивление заземления уменьшается

Подтвердите пожалуйста расчетами данное утверждение.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 26 Сентября 2023 года, 10:51
(ссылка на это сообщение)

Автор комплекта участки стальной полосы заземления, проходящие под въездами, засунул в трубу, вроде как для защиты.
Встречаю такое впервые, подскажите - это вообще обосновано хоть как-то?

Такое решение приведено в старой отмененной серии 5.407-11 "Заземление и зануление электроустановок" (см. лист 54 "Пересечение горизонтальными заземлителями железных и автомобильных дорог промпредприятий").
В более новой серии А10-93 такого чертежа нет (как нет и других типовых чертежей по прокладке заземлителей вблизи других коммуникаций).
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: ALEKSEI86KLISHEV
Сегодня в 06:44

автор: Zve 1
Вчера в 23:13

автор: 7777
Вчера в 20:22

автор: Mclaud 72
Вчера в 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Dizel 2012
22 Апреля 2024 года, 12:10

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1085, пользователей - 18
Имена присутствующих пользователей:
Андрей 37, Перельман, Mclaud 72, Димитрий Р., Александрr, РоманC, ровш, Mav, оболтус, Horizont, Mоpоk, Znatok, Neverlock, Наталья1698, ALEKSEI86KLISHEV, Shvet, Imp, Лвм
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines