Прокладка контура заземления под дорогой, нужна ли защита?

Количество просмотров - 1185
(ссылка на эту тему)
Proff_el
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Сентября 2023 года, 04:52
(ссылка на это сообщение)

Попал в руки комплект документации на здание, в котором контур заземления частично проходит перед воротами для БелАЗов. Впрочем БелАЗы будут пустые.
Автор комплекта участки стальной полосы заземления, проходящие под въездами, засунул в трубу, вроде как для защиты.
Встречаю такое впервые, подскажите - это вообще обосновано хоть как-то?

Инженер-проектировщик электроснабжения (Новосибирск, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Сентября 2023 года, 16:23
(ссылка на это сообщение)

Нормальное решение. Всегда полосу убираю в трубу при пересечках с дорогой.
А для защиты от белазов иногда еще и жб плиты закладывал (но это для кабеля).

В целом есть МЭКовский подход - оценить риск и подобрать соответственно защиту

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Proff_el
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Сентября 2023 года, 05:08
(ссылка на это сообщение)

Но это не обосновано ничем. Полоса в грунте. Зачем защита?
Потратить деньги заказчика?
Кстати упустил - по АР - над полосой ж/б пандус ещё, для въезда белаза.
Я просто понять не могу - чего опасаться - того, что белаз продавит бетонный пандус и порвёт полосу, которая в земле на 0,7 метра проложена?

Инженер-проектировщик электроснабжения (Новосибирск, Россия)
Mastaq
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Сентября 2023 года, 16:01
(ссылка на это сообщение)


Но это не обосновано ничем. Полоса в грунте. Зачем защита?
Потратить деньги заказчика?
Кстати упустил - по АР - над полосой ж/б пандус ещё, для въезда белаза.
Я просто понять не могу - чего опасаться - того, что белаз продавит бетонный пандус и порвёт полосу, которая в земле на 0,7 метра проложена?


на практике именно так и поступаем. уплотняем землю проезжая на авто вокруг электроды заземления или над полосой в траншее. сопротивление заземления уменьшается и это дело полезное

Инженер электрик (Рамла, Израиль)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Сентября 2023 года, 20:48
(ссылка на это сообщение)

уплотняем землю

сопротивление заземления уменьшается

Подтвердите пожалуйста расчетами данное утверждение.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 26 Сентября 2023 года, 10:51
(ссылка на это сообщение)

Автор комплекта участки стальной полосы заземления, проходящие под въездами, засунул в трубу, вроде как для защиты.
Встречаю такое впервые, подскажите - это вообще обосновано хоть как-то?

Такое решение приведено в старой отмененной серии 5.407-11 "Заземление и зануление электроустановок" (см. лист 54 "Пересечение горизонтальными заземлителями железных и автомобильных дорог промпредприятий").
В более новой серии А10-93 такого чертежа нет (как нет и других типовых чертежей по прокладке заземлителей вблизи других коммуникаций).
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Foxson
Сегодня в 13:35

автор: Proect.Ivan
Сегодня в 12:14

Сегодня в 11:43

автор: Petrov-Vodkin
Сегодня в 00:49

автор: Inel
Вчера в 12:53

автор: Zve 1
21 Марта 2025 года, 09:16

автор: Ingenеr 2017
20 Марта 2025 года, 10:16

автор: ПТЗ
18 Марта 2025 года, 13:36

автор: Ingenеr 2017
18 Марта 2025 года, 13:22

автор: Ingenеr 2017
18 Марта 2025 года, 13:12

автор: ПТЗ
16 Марта 2025 года, 16:41

автор: ПТЗ
16 Марта 2025 года, 16:36

16 Марта 2025 года, 13:56

автор: Mav
16 Марта 2025 года, 09:18

автор: ПТЗ
16 Марта 2025 года, 02:04


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 472, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Сергей Л. П., Alltta, Proect.Ivan, Макс Чечулин, VadGKorn, Д м и т р и й
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines