Сообщение #1 : 08 Сентября 2023 года, 10:02
(ссылка на это сообщение)

В расчетах какое расстояние (S) принять между фазами одножильных кабелей, собранных в сомкнутый треугольник? S=0 или S= диаметр кабеля. В книге "Кабельные линии высокого напряжения" (автор Дмитриев М.В.) даны рекомендации: S=диаметру кабеля. В инструкции к программе ЭКРАН (старая версия) была внесена поправка S=0. Чему верить?

Инженер-электрик (Новокузнецк, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 08 Сентября 2023 года, 11:51
(ссылка на это сообщение)

Зависит от того, как и чем будете собирать кабели в пучок. Есть спецраспорки для сборки кабеля в треугольник - смотрите по ним. Если просто стяжками, то S=0, видимо так.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
П.Н.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Сентября 2023 года, 12:15
(ссылка на это сообщение)

Кабели крепятся держателями ДКС к консолям в сомкнутый треугольник, промежуточная фиксация кабелей - липкой лентой, армированной стекловолокном. Будем считать, что S=0, иначе необходима другая схема заземления экранов. 

Инженер-электрик (Новокузнецк, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 08 Сентября 2023 года, 12:35
(ссылка на это сообщение)

При увеличении межосевых расстояний между кабелями, будет расти и индуктивное сопротивление кабеля, что приведёт к уменьшению пропускной способности.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Евгений-А
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Сентября 2023 года, 15:02
(ссылка на это сообщение)

В формулах берется расстояние между осями кабелей. В программе раньше было расстояние в свету между кабелями. Т.е сомкнутый треугольник в программе - s=0

Инженер-проектировщик (Вологда, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 225, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines