beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22817
  • Всего тем - 31383
  • Всего сообщений - 290743
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Периодичность проверки контура заземления

Количество просмотров - 525
(ссылка на эту тему)
Андрей11
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 03 Сентября 2023 года, 21:37
(ссылка на это сообщение)

Добрый день уважаемые господа.В связи с выходом новых ПТЭЭП не могу понять какая периодичность должна быть проверки искусственного контура заземления на ОПО?
Решил узнать у самого Минэнерго на что они мне прислали ответ, на мой взгляд размытый.Они пишут что целесообразно руководствоваться документацией организации-изготовителя оборудования изготовителя.Но тут тоже есть не понятка во первых не все изготовители оборудования могу указывать у себя периодичность проверки заземления.А если и указывают то ссылаются на старый пункт правил ПТЭЭП который уже не действую.И как тогда определить периодичность проверки заземления не просто на бум через каждые 6 мес или год.А конкретно на нормативный документ.
imgonline-com-ua-CompressBySize-GA1Sdyzq8Pm.jpg
 
* imgonline-com-ua-CompressBySize-GA1Sdyzq8Pm.jpg
(115.15 Кб, 790x767)  [скачать]  [загрузок: 104]

Энергетик (Волгоград, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Сентября 2023 года, 11:03
(ссылка на это сообщение)

Вобщем, как я понял, график проверок определяет лицо, ответственное за эксплуатацию электрооборудования

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Андрей11
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Сентября 2023 года, 11:09
(ссылка на это сообщение)


Вобщем, как я понял, график проверок определяет лицо, ответственное за эксплуатацию электрооборудования
Я тоже так понял, тогда получается со стороны контролирующий органов вопрос не должно возникнуть если переодичность проверки будет 1год, так как доками ПТЭЭП новыми правилами это не регламентируется, честно говоря я не видел в доках на асинхронный двигатель что бы производитель указывал переодичность проверки заземления эп, там только указано что необходимо заземлить эп, а за переодичность проверки другие доки отвечают.

Энергетик (Волгоград, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Сентября 2023 года, 11:53
(ссылка на это сообщение)

Я проверяющих пока и не встречал.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 05 Сентября 2023 года, 21:01
(ссылка на это сообщение)

с выходом новых ПТЭЭП

Очень интересно.
А что изменилось, есть какойто перечень?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 05 Сентября 2023 года, 21:18
(ссылка на это сообщение)

В новом ПТЭЭП периодичность проверки  не регламентируется. Есть и другие изменения. Кто недавно группу подтверждал, тот в курсе

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 05 Сентября 2023 года, 21:53
(ссылка на это сообщение)

Есть и другие изменения.

Благодарю за исчерпывающий ответ.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Sasha 4312
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 06 Сентября 2023 года, 10:44
(ссылка на это сообщение)

Методические указания по контролю состояния заземляющих устройств электроустановок РД 153-34.0-20.525-00
Объёмы и нормы испытаний ЗУ  РД 34.45-51.300-97
Возможны и другие документы.
Периодичность проверки рекомендуемую (не реже) найдёте там. А конкретную периодичность устанавливает энергослужба (главный энергетик) в зависимости от состояния оборудования, реконструкций объектов, условий эксплуатации, аварий и результатов предыдущих проверок.
Проверяющие органы могут попросить провести внеочередную проверку.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: evlego
Вчера в 18:53

автор: Перельман
Вчера в 13:12

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 12:05

автор: ПТЗ
16 Марта 2025 года, 16:41

автор: ПТЗ
16 Марта 2025 года, 16:36

16 Марта 2025 года, 13:56

автор: Mav
16 Марта 2025 года, 09:18

автор: ПТЗ
16 Марта 2025 года, 02:04

автор: ПТЗ
16 Марта 2025 года, 01:45

автор: ПТЗ
16 Марта 2025 года, 01:16

автор: ПТЗ
16 Марта 2025 года, 00:14

автор: Posetitel
15 Марта 2025 года, 17:18

13 Марта 2025 года, 13:15

автор: R 13
07 Марта 2025 года, 23:41

автор: Андрей11
07 Марта 2025 года, 23:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 448, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Д м и т р и й, VadGKorn, Salavat 1777
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines