два ввода в здание

Количество просмотров - 409
(ссылка на эту тему)
mastaq
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 15 Августа 2023 года, 19:11
(ссылка на это сообщение)

добрый день
имеется двухэтажное здание
планируют два ввода от разных трансформаторов
будет полное физическое разделение. один этаж - один ввод, а другой - 2 ввод. будут надписи, плакаты, аварийные выключатели на оба ввода и т.д.
система заземления TNC-S

но как сделать заземление? разделение PEN (ведь в точке разделения на СУП нужно заземлить)? как организовать общую в здании СУП?

или, считаете, что не законно два ввода, работающие одновременно?
Evdbor
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Августа 2023 года, 22:39
(ссылка на это сообщение)

или, считаете, что не законно два ввода, работающие одновременно?

Число вводов в здание не нормируется, при этом должны соблюдаться требования ПУЭ п. 1.7.120
Цитата
1.7.120. Если здание имеет несколько обособленных вводов, главная заземляющая шина должна быть выполнена для каждого вводного устройства. При наличии встроенных трансформаторных подстанций главная заземляющая шина должна устанавливаться возле каждой из них. Эти шины должны соединяться проводником уравнивания потенциалов, сечение которого должно быть не менее половины сечения РЕ (PEN)-проводника той линии среди отходящих от щитов низкого напряжения подстанций, которая имеет наибольшее сечение. Для соединения нескольких главных заземляющих шин могут использоваться сторонние проводящие части, если они соответствуют требованиям 1.7.122 к непрерывности и проводимости электрической цепи.

? (Москва, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Августа 2023 года, 00:26
(ссылка на это сообщение)

или, считаете, что не законно два ввода, работающие одновременно?

Уважаемый mastaq, считаем вам лучше изначально ознакомиться со всеми действующими НТД, а потом уже писать сюда свои вопросы/претензии.
Союзников у вас тут нет.
Начинайте с ГОСТ Р 50571.4.44-2019

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Августа 2023 года, 04:01
(ссылка на это сообщение)

Уважаемый mastaq, считаем вам лучше изначально ознакомиться со всеми действующими НТД, а потом уже писать сюда свои вопросы/претензии.

Лично мне, как и автору темы, казалось, что этот форум на то и форум. И в том числе, не только обсудить "нормативку", но и узнать о чём то, чего не прочёл в ней.
Или ошибаюсь?

? (Петрозаводск, Россия)
mastaq
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Августа 2023 года, 14:24
(ссылка на это сообщение)


Уважаемый mastaq, считаем вам лучше изначально ознакомиться со всеми действующими НТД, а потом уже писать сюда свои вопросы/претензии.

Лично мне, как и автору темы, казалось, что этот форум на то и форум. И в том числе, не только обсудить "нормативку", но и узнать о чём то, чего не прочёл в ней.
Или ошибаюсь?


нет терпимости. нет терпения. обижены на задавшего вопрос, злые на ответившего
как будто выходят на убой с дубиной

к примеру, я работаю и живу за тысячи киломметров от НТД, даже не знаю что это...
посоветовал бы писать ответ на вопрос, а не описывать задавшего этот вопрос
ну а лучше всего, промолчать
ведь не всегда спрашивают, когда не знают.  может быть интересна альтернатива или что либо нестандартное
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Августа 2023 года, 22:49
(ссылка на это сообщение)

Лично мне, как и автору темы, казалось, что этот форум на то и форум

Проблема автора в том, что он каждый раз не разобравшись делает далеко идущие выводы.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 22 Августа 2023 года, 01:24
(ссылка на это сообщение)

Проблема автора в том, что он каждый раз не разобравшись делает далеко идущие выводы.

Это Вы про вот этот "постскриптум":
или, считаете, что не законно два ввода, работающие одновременно?

Ну я не слежу за автором. Видимо мне сложно судить.


? (Петрозаводск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Moshkarow
Сегодня в 17:58

автор: Перельман
Вчера в 21:32

автор: Pvm
28 Ноября 2024 года, 11:06

автор: Mav
26 Ноября 2024 года, 19:51

автор: Ingenеr 2017
26 Ноября 2024 года, 12:24

автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02

автор: Ingenеr 2017
25 Ноября 2024 года, 13:20

автор: Виталина
25 Ноября 2024 года, 07:59

25 Ноября 2024 года, 05:15

автор: Ingenеr 2017
24 Ноября 2024 года, 12:04

автор: Ingenеr 2017
24 Ноября 2024 года, 11:39

автор: Mav
22 Ноября 2024 года, 18:07

автор: ПТЗ
22 Ноября 2024 года, 16:14

автор: Ingenеr 2017
22 Ноября 2024 года, 13:02

автор: Романыч
22 Ноября 2024 года, 10:11


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 343, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Димон_97, Сергей Л. П., Petrov-Vodkin, Перельман, РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines