По точке присоединения арматурной сетки плиты пола к колоннам здания

Количество просмотров - 450
(ссылка на эту тему)
HASEK
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 27 Апреля 2023 года, 16:32
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте.
Нужна помощь, помогите разобраться...
Необходимо выполнить присоединение арматурной сетки плиты пола (до бетонирования) к колоннам здания, которая в дальнейшем будет использоваться, как сетка уравнивания потенциалов.
Можно ли выполнить точки присоединения на уровне арматурного каркаса (в дальнейшем, вне визуальной возможности осмотра - ниже нулевой отметки пола), либо же это нужно делать выше нулевой отметки, для возможности  визуального осмотра, в случае необходимости?
Регламентируется ли этот момент?

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Апреля 2023 года, 21:40
(ссылка на это сообщение)

Попробуйте типовой посмотреть - там есть узлы соединения колонн.

А в целом мне кажется что достаточно обеспечить непрерывную металлическую связь и разработать узлы соединения. Дальше все актами скрытых работ подтвердить.
Насколько я помню проверятся могут болтовые соединения систем молниезащиты и заземляющее устройство.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
HASEK
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 28 Апреля 2023 года, 07:56
(ссылка на это сообщение)


Попробуйте типовой посмотреть - там есть узлы соединения колонн.

А в целом мне кажется что достаточно обеспечить непрерывную металлическую связь и разработать узлы соединения. Дальше все актами скрытых работ подтвердить.
Насколько я помню проверятся могут болтовые соединения систем молниезащиты и заземляющее устройство.

Большое спасибо!

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Walkmax
Вчера в 11:01

автор: Sintex4
15 Января 2025 года, 19:38

автор: Ingenеr 2017
13 Января 2025 года, 12:15

автор: Ingenеr 2017
13 Января 2025 года, 12:11

автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51

автор: Виталина
08 Января 2025 года, 11:26

04 Января 2025 года, 19:07

автор: РоманC
02 Января 2025 года, 10:37

автор: VadGKorn
26 Декабря 2024 года, 20:57

автор: Dizel 2012
26 Декабря 2024 года, 16:09

автор: Ingenеr 2017
26 Декабря 2024 года, 13:25

автор: Ingenеr 2017
26 Декабря 2024 года, 13:02

автор: Ingenеr 2017
26 Декабря 2024 года, 12:46

автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08

автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1133, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, ССВ, Змей~, Земский, Владимир Миляков, Mclaud 72, Перельман, Кудряшов Сергей, Master24, ИК, Проектант 63, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines