beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21927
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287842
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Электропроводка в стальных трубах. Трубы с развальцовкой.

Количество просмотров - 659
(ссылка на эту тему)
Лев К
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 22 Марта 2023 года, 08:56
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Одним из требований заказчика к конструктивному устройству машины (с собственным электропомещением, работает в агрессивной среде с образованием соляной кислоты), является: - На выходах кабелей из труб трубы развальцовываются.
В первый раз сталкиваюсь с таким требованием и мне не понятно: как присоединять такие трубы к шкафам и коробкам, как вообще закладывать это требование в проекте. Прошу помочь советом и желательно какой-нибудь технической литературой.       

Ведущий инженер (Челябинск, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Марта 2023 года, 09:16
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите типовые 5.407-22 и 5.407-150.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Лев К
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Марта 2023 года, 09:56
(ссылка на это сообщение)


Посмотрите типовые 5.407-22 и 5.407-150.
Спасибо за быстрый ответ. Эти типовые мне известны, но там к сожалению этого нет

Ведущий инженер (Челябинск, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Марта 2023 года, 09:13
(ссылка на это сообщение)

Есть еще ГОСТ 13954-74 и ГОСТ Р 55601-2013.
Цитата
На выходах кабелей из труб трубы развальцовываются.

В такой формулировке это звучит как требование увеличивать диаметр трубы на выходе
Но вообще развальцовку используют для соединения труб в теплообменниках.

Попробуйте с заказчиком проговорить откуда это требование взялось.
image1.png
 
* image1.png
(17.28 Кб, 1852x1250)  [скачать]  [загрузок: 87]

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Марта 2023 года, 09:33
(ссылка на это сообщение)

На выходах кабелей из труб трубы развальцовываются.

Всеже уточните у заказчика, что он имел в виду под "развальцовывать", вангую, что обработка-зенковка внутреннего среза трубы, чтобы при протяжке не повредить изоляцию

Конструктор (Волгоград, Россия)
Лев К
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 28 Марта 2023 года, 11:14
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Сам на это надеюсь, иначе не вижу никакой логики. Жду ответственного товарища от заказчика, он в отпуске.

Ведущий инженер (Челябинск, Россия)
Лев К
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 31 Марта 2023 года, 13:18
(ссылка на это сообщение)

Спасибо всем за ответы. doctorRaz оказался прав, именно это они и хотели.

Ведущий инженер (Челябинск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: VadGKorn
Вчера в 20:59

автор: Alex2214
Вчера в 12:13

автор: doctorRaz
Вчера в 06:55

автор: Максим R
Вчера в 04:31

автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26

автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 426, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines