Контроль качества сварных швов и резьбовых соединений трубопроводной арматуры

Количество просмотров - 885
(ссылка на эту тему)
Анатолий2023
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 02 Марта 2023 года, 16:27
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Прошу совета по вопросу, какой указать контроль качества сварных швов, а также резьбовых соединений при монтаже трубопровода.
Сложность в параметрах рабочей среды. Вода, температура 25÷300˚С, давление до 230 кгс/см2.
В ГОСТ33857-2016, параметры среды рассчитаны на гораздо меньшее давление.

В чертеже есть и резьбовое соединение (как конусная резьба, так и метрическая), которые также хорошо-бы указать контроль качества сборки и, собственно сварка.
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 03 Марта 2023 года, 06:58
(ссылка на это сообщение)

Как классифицирован трубопровод по прил. 1 ФНП-536?

Инженер-технолог (Москва, Россия)
Анатолий2023
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Марта 2023 года, 09:20
(ссылка на это сообщение)


Как классифицирован трубопровод по прил. 1 ФНП-536?

По прил. 1,  ФНП-536 Скорее всего категория "и" или  "к". Трубопровод расположен после питательных насосов, но не вижу на схеме ни подогревателей высокого давления, ни деаэратора. Рабочая среда-вода.
ЭдВик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Марта 2023 года, 10:28
(ссылка на это сообщение)

По моему Вы не там ищите, указанный ГОСТ 33857-2016, относится к трубопроводной арматуре. Что касается контроля сварных швов трубопроводов см. СП-75 актуализированная редакция СНиП 3.05.05-84 п. 4. Объем контроля по п. 4.11-100%.

Заместитель директора (Тула, Россия)
Анатолий2023
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Марта 2023 года, 11:25
(ссылка на это сообщение)


По моему Вы не там ищите, указанный ГОСТ 33857-2016, относится к трубопроводной арматуре. Что касается контроля сварных швов трубопроводов см. СП-75 актуализированная редакция СНиП 3.05.05-84 п. 4. Объем контроля по п. 4.11-100%.


Я посмотрел и в принципе подходит. Спасибо большое.
Тут описаны способы контроля для трубопроводов давления порядка 23 МПа.
Достаточно будет сослаться на документ, без конкретики. Единственное, не нашел способа контроля резьбовых соединений.
 
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 03 Марта 2023 года, 11:48
(ссылка на это сообщение)

Вода, температура 25÷300˚С, давление до 230 кгс/см2.

см. СП-75 актуализированная редакция СНиП 3.05.05-84 п. 4.

Я посмотрел и в принципе подходит.

Указанные НТД распространяются на технологические трубопроводы, а это трубопроводы пара и горячей воды по ФНП-536. Направление верное, но НТД выбраны неверно. Актирование, способы и объём испытаний будут отличаться.

Инженер-технолог (Москва, Россия)
Анатолий2023
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 03 Марта 2023 года, 12:06
(ссылка на это сообщение)


Вода, температура 25÷300˚С, давление до 230 кгс/см2.

см. СП-75 актуализированная редакция СНиП 3.05.05-84 п. 4.

Я посмотрел и в принципе подходит.

Указанные НТД распространяются на технологические трубопроводы, а это трубопроводы пара и горячей воды по ФНП-536. Направление верное, но НТД выбраны неверно. Актирование, способы и объём испытаний будут отличаться.


Я разницы не увидел.. Хорошо, тогда вернемся к тому с чего начали, какие методы контроля следует указать? Тут хорошо прописан входной контроль, прописаны и виды выходного контроля, но в более общем виде. Не все-же подряд указать... Какой вид контроля сварных (а может и сборных) соединений указать лучше для этих параметров среды? По классификации в приложении 1, трубопровод или "и" или  "к".
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #8 : 03 Марта 2023 года, 12:19
(ссылка на это сообщение)

Хорошо, тогда вернемся к тому с чего начали, какие методы контроля следует указать?

Спросите в профильном разделе или в личке у профессионала, например Foxson. Раздел форума по НВК профильные специалисты не читают.

По классификации в приложении 1, трубопровод или "и" или  "к".

Нет такого "и" или "к". См. табл. 1 прил. 1 ФНП-536.

Инженер-технолог (Москва, Россия)
Анатолий2023
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 03 Марта 2023 года, 16:18
(ссылка на это сообщение)

ФНП-536

В таблице нет нужных мне параметров по давлению (порядка 230 кгс/см2).
Можете подсказать, как найти пользователя?
Может еще нескольких пользователей..
Я в форумах до сегодня не бывал, не найду никак способа.
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #10 : 06 Апреля 2023 года, 06:55
(ссылка на это сообщение)


Можете подсказать, как найти пользователя?

https://www.proektant.org/index.php?action=pm;sa=send;u=31759


Может еще нескольких пользователей..

Задайте вопрос здесь
https://www.proektant.org/index.php/board,86.0.html

Инженер-технолог (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
11 Марта 2024 года, 15:00

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01

автор: kollega_
24 Февраля 2024 года, 18:32

автор: AdreN
22 Февраля 2024 года, 13:39

автор: fylthq
13 Февраля 2024 года, 07:57

автор: Burch
06 Февраля 2024 года, 10:47

18 Января 2024 года, 16:28

автор: ЭдВик
03 Января 2024 года, 18:18

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:25

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:24

автор: andrej-76.76
08 Декабря 2023 года, 12:16

10 Ноября 2023 года, 11:18

автор: esyspro
07 Ноября 2023 года, 16:13

автор: Mike 521
21 Октября 2023 года, 10:22

автор: mariaks
09 Октября 2023 года, 11:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 750, пользователей - 14
Имена присутствующих пользователей:
Земский, Cerebr 1, Холоденин Алексей, Alex2214, РоманC, Varakin А.М., Сурен, Shvet, YUK, Seleron, Mav, Наталья1698, ivm, Mclaud 72
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines