АВР с ДГУ с отключением неприоритетных нагрузок

Количество просмотров - 676
(ссылка на эту тему)
Балаева
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 31 Января 2023 года, 10:24
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! На объекте планируется питание от рабочего ввода ТП и резервного ДГУ. При переключении АВР на резервный ДГУ требуется отключить неприоритетные нагрузки. Думаю, что в цепь ДГУ перед АВР нужно поставить ограничитель мощности. Верно? Буду очень благодарна за схему. В правильности своей сильно сомневаюсь. (Проектирую недавно, весь опыт - освещение, внутрянка с розетками).
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 31 Января 2023 года, 10:42
(ссылка на это сообщение)

Когда-то сталкивался с проблемой.
Решал установкой независимых расцепителей, которые по сигналу от АВР выключали неприоритетную нагрузку.
Не скажу что это самое оптимальное решение.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Балаева
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 31 Января 2023 года, 10:48
(ссылка на это сообщение)

Спасибо! Сейчас рассмотрю этот вариант. А то с ОМ сильно кучеряво получается.

----- добавлено 31 Января 2023 года, 10:49 -----
Про РН совсем забыла))
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 31 Января 2023 года, 16:39
(ссылка на это сообщение)

мы решали секционированием.... организовывается  секцию с нагрузками которые  при электроснабжении от  ДГУ  отключаться от всего остального  ,  а при электроснабжении  в нормальном режиме  секционный выключатель  замкнут и все получает питание  от сети обычной

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Балаева
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 31 Января 2023 года, 16:44
(ссылка на это сообщение)

Я так и хочу. А как это реализуется? Что за выключатель? От чего он срабатывает?
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 03 Февраля 2023 года, 06:18
(ссылка на это сообщение)

или как вариант от секции ВРУ идет  на распред щит через АВР  ,     второй ввод этого АВР - от ДГУ, т уже этот АВР и выбирает получает  то что после него от ВРУ и обычной сети или от ДГУ если  на основном вводе  питание пропадает

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Балаева
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 03 Февраля 2023 года, 09:21
(ссылка на это сообщение)

А если через контактор?
* в форум.dwg
(79.66 Кб)  [скачать]  [загрузок: 34]
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Alex2214
Сегодня в 16:12

автор: Alex2214
Сегодня в 12:13

автор: doctorRaz
Сегодня в 06:55

автор: Максим R
Сегодня в 04:31

автор: Oneonepiece
Вчера в 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26

автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 751, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Alex2214, doctorRaz, Земский, Максим R, Наталья1698
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines