Класс зоны зарядной станции

Количество просмотров - 904
(ссылка на эту тему)
Антон Юрьевич
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Января 2023 года, 08:25
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, коллеги!
Какой класс зоны в помещении зарядной свинцово-кислотных АКБ?
В пособии "Указания по проектированию зарядных станций тяговых и стартерных аккумуляторных батарей" сказано "Зарядные помещения зарядных станций в верхней. зоне относятся к взрывоопасным помещениям класса В-16".

Зоны класса В-1б – аналогичны В-1а, но отличаются от них тем, что при авариях горючие газы обладают высоким нижним пределом воспламенения (15% и выше), а также при опасных концентрациях резким запахом. В этот класс входят зоны лабораторных и других помещений, в которых горючие газы и ЛВЖ имеются в малых концентрациях, недостаточных для создания взрывоопасной смеси и где работа производится без применения открытого пламени. Зоны не относятся к взрывоопасным, если работы с опасными веществами производятся в вытяжных шкафах или под вытяжными зонтиками;

Водород не обладает резким запахом, а нижний предел воспламенения 4%. Почему класс зоны зарядной не В-1а?

Зоны класса В-1а – расположены в помещениях, в которых взрывоопасные смеси горючих газов (независимо от нижнего концентрационного предела воспламенения) или паров ЛВЖ с воздухом не образуются при нормальной эксплуатации, а только в результате аварий или неисправностей;

В помещении зарядной происходит постоянное выделение водорода при зарядке АКБ. Взрывоопасная зона может возникнуть и при нормальном режиме работы. Почему зона не В-1?

Зоны класса В-1 – расположены в помещениях, в которых выделяются горючие газы или пары ЛВЖ в таком количестве и с такими свойствами, что могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы;

Инженер-проектировщик (Томск, Россия)
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Января 2023 года, 08:42
(ссылка на это сообщение)

для инфо
Подтверждал невзрывоопасную категорию помещения зарядки расчётом по п. 7 ГОСТ 62485-2-2011, вопросов от ГГЭ не было.

Инженер-технолог (Москва, Россия)
Антон Юрьевич
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Января 2023 года, 10:20
(ссылка на это сообщение)

В моем помещении нет вентиляции

Инженер-проектировщик (Томск, Россия)
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 24 Января 2023 года, 10:22
(ссылка на это сообщение)

Там есть расчёт на естественную вентиляцию.

Инженер-технолог (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Января 2023 года, 14:29
(ссылка на это сообщение)

Читайте 123-ФЗ. Нет такой зоны - В-1б. И В-1а то же нет

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Антон Юрьевич
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Января 2023 года, 05:20
(ссылка на это сообщение)


Читайте 123-ФЗ. Нет такой зоны - В-1б. И В-1а то же нет

2-ой или 1-ый класс?

Инженер-проектировщик (Томск, Россия)
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 25 Января 2023 года, 07:11
(ссылка на это сообщение)

Нет такой зоны - В-1б. И В-1а то же нет

Можете рассказать подробней про такие проекты и ГГЭ и разрешения на ввод в эксплуатацию объекта от участковых инспекторов РТН и пожнадзора?

В пособии "Указания по проектированию зарядных станций тяговых и стартерных аккумуляторных батарей" сказано "Зарядные помещения зарядных станций в верхней. зоне относятся к взрывоопасным помещениям класса В-16".
В моем помещении нет вентиляции
ПУЭ
4.4.2. Помещения аккумуляторных батарей, в которых производится заряд аккумуляторов при напряжении более 2,3 В на элемент относятся к взрывоопасным класса В-Iа
4.4.12. Для аккумуляторной батареи следует предусматривать блокировку, не допускающую проведения заряда батареи с напряжением более 2,3 В на элемент при отключенной вентиляции.

Инженер-технолог (Москва, Россия)
Антон Юрьевич
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 25 Января 2023 года, 07:23
(ссылка на это сообщение)

Я понимаю, что вентиляция должна быть, но я только провожу расчет категорий помещений склада.

Инженер-проектировщик (Томск, Россия)
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 25 Января 2023 года, 07:26
(ссылка на это сообщение)

Я понимаю, что вентиляция должна быть, но я только провожу расчет категорий помещений склада.
Категория помещения по ПУЭ назначается по п. 4.4.2 без расчётов. Правильно понял, что вопрос по В-1б в "Указаниях..." снят?

Инженер-технолог (Москва, Россия)
Антон Юрьевич
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 25 Января 2023 года, 07:42
(ссылка на это сообщение)


Категория помещения по ПУЭ назначается по п. 4.4.2 без расчётов. Правильно понял, что вопрос по В-1б в "Указаниях..." снят?

Нет. Я не понимаю, какой логикой руководствовался разработчик "Указаний...", присваивая зону В-16, когда по 4.4.2 ПУЭ она В-Iа

Инженер-проектировщик (Томск, Россия)
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 25 Января 2023 года, 07:44
(ссылка на это сообщение)


Нет. Я не понимаю, какой логикой руководствовался разработчик "Указаний...", присваивая зону В-16, когда по 4.4.2 ПУЭ она В-Iа
Дурость? Опечатка? Некомпетентность? Спешка? В гулаге/тюрьме часто повторяют - "не ищи логику там, где её нет" (с)

Инженер-технолог (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 25 Января 2023 года, 07:46
(ссылка на это сообщение)

Какое ПУЭ? Начинать надо хотя бы с правил противопожарного режима в Российской Федерации. Ужас какой!

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Антон Юрьевич
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 25 Января 2023 года, 07:47
(ссылка на это сообщение)


Дурость? Опечатка? Некомпетентность? Спешка? В гулаге/тюрьме часто повторяют - "не ищи логику там, где её нет" (с)

Кому верить: указаниям или ПУЭ? Я бы взял более опасную зону В-Iа

Инженер-проектировщик (Томск, Россия)
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 25 Января 2023 года, 07:50
(ссылка на это сообщение)


Кому верить: указаниям или ПУЭ? Я бы взял более опасную зону В-Iа
Выбирать наиболее строгие из требований/рекомендаций.

Инженер-технолог (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 25 Января 2023 года, 07:50
(ссылка на это сообщение)

12. Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте..
Так  что открываем главы 5,7,8 и вперед

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: Itasha
04 Апреля 2024 года, 14:38

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26

автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Земский
03 Марта 2024 года, 19:15