beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Взрывоопасность ацетона

Количество просмотров - 438
(ссылка на эту тему)
Kordan
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 02 Ноября 2022 года, 08:23
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте.
Столкнулся с расчетом ацетона на взрывоопасность и выходит, что в помещении 5,4х3х3 один литр ацетона дает категорию А. Перепроверил расчеты - все сходится. Из вашей практики адекватен ли этот расчет? Могу оформить отчет, есть есть желающие помочь разобраться
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 02 Ноября 2022 года, 08:53
(ссылка на это сообщение)

адекватен ли этот расчет?

Почему сомневаетесь?

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Ноября 2022 года, 09:22
(ссылка на это сообщение)

Коэффициент Z взят 0,3 или выполнен перерасчет коэффициента? Кроме того, можно попробовать поддоном ограничить площадь розлива ацетона

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Kordan
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Ноября 2022 года, 10:32
(ссылка на это сообщение)

Выходит, что в помещении, где нет ничего, кроме литра ацетона нужно организовывать легкосбрасываемые конструкции. По мне - абсурд.
Коэффициент при пересчете выходит больше 0,3, потому принят 0,3. Если ограничить розлив - действительно можно получить невзрывоопасную категорию, например поместив его в короб 100х100 мм.
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Ноября 2022 года, 10:35
(ссылка на это сообщение)

Вот и решение вашей проблемы - поставьте металлический поддон

----- добавлено 02 Ноября 2022 года, 10:36 -----
Думаю кроме литра ацетона все равно что-то есть.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 02 Ноября 2022 года, 10:46
(ссылка на это сообщение)

Если ограничить розлив - действительно можно получить невзрывоопасную категорию, например поместив его в короб 100х100 мм.

Не получится! Надо рассмотреть все сценарии, при которых может произойти розлив ацетона. Надёжнее всего уменьшить размер тары. Вносить в помещение не 1 литр, а менее критического.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Ноября 2022 года, 10:54
(ссылка на это сообщение)

Я уже писал как-то, что подобные жидкости носятся в специальной взрывоопасной таре. Кроме того, при переноске бутылки разлив жидкости произойдет в присутствии исполнителя. И считать, что человек будет смотреть целый час на разбитую бутылку довольно смешно, не убирая разлившуюся жидкость.

----- добавлено 02 Ноября 2022 года, 10:54 -----
Вносить два по 0,5 литра, а еще лучше рюмками

----- добавлено 02 Ноября 2022 года, 10:55 -----
Склад - это хранение. Вот производство - там, да возможно движение материалов, например на станке

----- добавлено 02 Ноября 2022 года, 10:57 -----
Вот такая тара
https://www.7953084.ru/catalog/k-3394326-malaya_tara_dlya_transportirovki_i_khraneniya_lvzh


----- добавлено 02 Ноября 2022 года, 11:04 -----
Вот для примера кстати
5.2.4 Хранение легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) допускается в толстостенных, снабженных герметичными пробками бутылях, вместимостью не более 1 дм3, особо опасные ЛВЖ — в объеме не более суточной потребности (Таблица 1). Бутыли с ЛВЖ помещают в специальные металлические ящики вдали от источников тепла и окислителей (хлоратов, нитратов, азотной кислоты, перекиси водорода, перманганатов).
https://safe4you.ru/2018/01/safe-chemical.html

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #8 : 02 Ноября 2022 года, 11:59
(ссылка на это сообщение)

в специальной взрывоопасной таре.
[непонятно]?

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Artchem
***
Куратор подраздела "Химия, нефтехимия и топливная промышленность"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 02 Ноября 2022 года, 17:52
(ссылка на это сообщение)


в специальной взрывоопасной таре.
[непонятно]?



Вот и тема для новой статьи - взрывоопасность тары [улыбка]

Руководитель отдела реализации проектов (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: КВН-68
Вчера в 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31

автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53

автор: Dizel 2012
22 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1147, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Storm amr, Shvet, Проектант 63, Перельман, Аллександор, Slid, ИК, Галкинс, ЭдВик, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных