Сколько должно быть датчиков в помещении

Количество просмотров - 397
(ссылка на эту тему)
leontevsv111
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 10 Октября 2022 года, 11:12
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте уважаемы специалисты. Нужна ваша помощь.
Раньше на объектах встречали по 3 аналоговых датчика в помещениях. Сейчас столкнулся с объектом, где установлено по два датчика в помещении.
Соответственно вопрос, по нормам ли это? Если можно ссылку на нормы.
P.S. Раньше помню было так.
3 аналоговых датчика. Если сработал один идёт сигнал внимание, если сработал второй, приходит сигнал пожар (запускается инженерия), а третий датчик запасной, на случай неисправности одного из трёх.
Сейчас по последним нормам получается, что настроить запуск инженерии возможно только с одного датчика? (второй резервный).
На объекте из инженерии только: отключение ОАВ, отключение СКУДА, отключение кондиционеров, включение сирен и мигание табличек.
Не нарушает ли это норм, о ложном срабатывании, насколько я знаю, аналоговые датчики часто ложно срабатывают?
Большое спасибо тем, кто поможет разобраться с данным вопросом.

Безымянный.png
 
* Безымянный.png
(66.5 Кб, 631x805)  [скачать]  [загрузок: 74]
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Октября 2022 года, 21:30
(ссылка на это сообщение)

Видимо Вы совсем не изучали новых норм. Сейчас имеются три алгоритма срабатывания датчиков А,В иС. Для аналоговых датчиков при любой тактике каждая точка помещения должна защищаться не менее чем двумя извещателями. Все эти расстояния совершенно неинтересны. Теперь надо окружности рисовать соответствующего радиуса

----- добавлено 10 Октября 2022 года, 21:38 -----
В целом представленные решения вызывают кучу вопросов.
Ощущение, что это раздевалки с санузлами. Но в санузлах почему-то датчики нарисованы. Тамбурок перед помещением 9 контролируется только одним пожарным извещателем. Что такое 1,2,3 в надписи ВТН? Зоны ЗКПС?
Площади помещений отсутствуют. ИПР должен выделяться в отдельную ЗКПС. Это еще я не знаю названия помещений.
2-го выхода с этажа нет.
Что за оконечные устройства заложены? Маяк-ШС? Так их нельзя применять. Они не разборные. Как Вы симитируете с ними кз и обрыв в шлейфе?

----- добавлено 10 Октября 2022 года, 21:45 -----
В 10 помещение то же надо датчик добавлять. Нет контроля каждой точки помещения двумя датчиками

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Октября 2022 года, 21:46
(ссылка на это сообщение)

Сразу видно что рисовальщика нет в реестре аттестованных лиц МЧС

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Файруза
21 Марта 2024 года, 22:36

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26

автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Земский
03 Марта 2024 года, 19:15

автор: delopaso
26 Февраля 2024 года, 09:55

автор: Земский
25 Февраля 2024 года, 17:45

22 Февраля 2024 года, 13:40

21 Февраля 2024 года, 18:17

автор: Теодор
20 Февраля 2024 года, 12:20


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 760, пользователей - 15
Имена присутствующих пользователей:
Сурен, Electrik 1998, Sasha 4312, Сергей Л. П., Beroes Group, Alex2214, AlexeyVL, Shvet, Корсар, РоманC, Перельман, Грариум, Pyromaniac 92, ALEKSEI86KLISHEV, Александр 2023
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines