как правильно посчитать сечение заземляющего проводника для электроустановки до 1Кв(проводника, который соединяет ГЗШ с железом, которое закопано в земле)?
Гост р 50571.22-2000
3.18 заземляющий проводник: Проводник, соединяющий заземляемую
точку системы или установки, или оборудования с заземлителем.
ПУЭ
Таблица 1.7.5
Наименьшие сечения
защитных проводников
1.7.34. Защитный (РЕ) проводник - проводник, предназначенный для целей электробезопасности.
Защитный заземляющий проводник - защитный проводник, предназначенный для защитного заземления.
Защитный проводник уравнивания потенциалов - защитный проводник, предназначенный для защитного уравнивания потенциалов.
Нулевой защитный проводник - защитный проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для присоединения открытых проводящих частей к глухозаземленной нейтрали источника питания.
из того же ГОСТа: 3.30 защитный проводник (РЕ-проводник): Проводник в
электроустановке до 1 кВ, предназначенный для целей безопасности,
соединяющий открытые проводящие части у потребителя с заземляющим
устройством.
Теперь о сечениях:
По ПУЭ
Заземляющие проводники
1.7.113. Сечения заземляющих проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ должны соответствовать требованиям 1.7.126 к защитным проводникам.
Наименьшие сечения заземляющих проводников, проложенных в земле, должны соответствовать приведенным в табл. 1.7.4.
Прокладка в земле алюминиевых неизолированных проводников не допускается.
по гост р 50571.10-96
542.3 Заземляющие проводники
542.3.1 Заземляющие проводники должны удовлетворять требованиям
543.1 и, если они проложены в земле, их сечение должно
соответствовать значениям, указанным в табл.54А.
543.1 Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников
должны быть:
- рассчитаны в соответствии с 543.1.1 или
- выбраны в соответствии с 543.1.2.
В обоих случаях следует учитывать требования 543.1.3.
Теперь о пунктах:
- 543.1.2 Сечение защитных проводников должно быть не менее значений,
приведенных в таблице 54F (говорит о том же о чем и ПУЭ Таблица 1.7.5
). В этом случае не требуется проверять
сечение на соответствие 543.1.1. -543.1.3. минимал сечения проводников не входящих в кабель
Теперь о циркуляре (6/2004) от 16.02.04:
п. 1 и 2 говорят о сечениях ГЗШ
п.3 говорит о минимальном сесечении проводников
основной системы уравнивания потенциаловпо циркуляру № 11/2006 от «16» октября 2006г.
- минимальное сечение заземляющих проводников в системе защитного заземления TN может быть принято равным: 6 мм2 Cu, 16 мм2 Al, 50 мм2 Fe, при условии что протекание существенных токов повреждения, (превосходящих допустимый ток заземляющего проводника) не ожидается,;
-
минимальные поперечные сечения заземляющих проводников, проложенных в земле, приведены в таблице 2;Из всего выше сказанного делаю вывод:
Если нет желания заморачиваться с расчетами берем сечене заземляющего проводника по ПУЭ Таблица 1.7.5 при этом сечение должно быть не менее значений указанных для земли и воздуха (ПУЭ Таблица 1.7.4 или циркуляр № 11/2006 табл. 2 или по ГОСТ Р 50571.10-96 табл 54А -
сравнения сечений еще не делал.).
Если есть желание расчетов то считаем по ПУЭ 1.7.126. или ГОСТ 543.1.1