Освещенность в ИТП и венткамере

Количество просмотров - 2159
(ссылка на эту тему)
Александрr
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 29 Августа 2022 года, 15:21
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, такая ситуация, всегда делал в ИТП и в венткамере освещенность 150лк., сейчас же заказчик отправил вопрос, почему не 200лк. по СП 52.13330.2016 таблица Л.2 П41 (венткамера) и П45 (тепловой пункт). Я всегда руководствовался тем, что там непостоянное присутствие персонала и поэтому на 50лк. снижал освещенность. Неужели я неправ и нужно делать 200лк., а не 150лк.? Перечитал еще раз эту СП 52 и не нашел, что можно понижать освещенность при определенных условиях именно в этих помещениях. Если что то есть по этому поводу, скиньте, пожалуйста, ссылки на соответствующие пункты
Fe1in
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Августа 2022 года, 22:24
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте, такая ситуация, всегда делал в ИТП и в венткамере освещенность 150лк., сейчас же заказчик отправил вопрос, почему не 200лк. по СП 52.13330.2016 таблица Л.2 П41 (венткамера) и П45 (тепловой пункт). Я всегда руководствовался тем, что там непостоянное присутствие персонала и поэтому на 50лк. снижал освещенность. Неужели я неправ и нужно делать 200лк., а не 150лк.? Перечитал еще раз эту СП 52 и не нашел, что можно понижать освещенность при определенных условиях именно в этих помещениях. Если что то есть по этому поводу, скиньте, пожалуйста, ссылки на соответствующие пункты

Меня могут поправить старшие товарищи, но согласно последнему изменению сп 52 от 2022 года, освещенность в щитовой/венткамере/итп 200лк, освещенности на ступень подняли в последнем изменении.
Александрr
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Августа 2022 года, 11:59
(ссылка на это сообщение)

По СП 52.13330.2016 п.7.2.3 В помещениях, где выполняются зрительные работы разрядов IV-VI, нормы освещенности следует снижать на одну ступень при кратковременном пребывании людей или при наличии оборудования, не требующего постоянного обслуживания. То есть это по этому пункту можно снижать на одну ступень освещенность?
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 31 Августа 2022 года, 21:19
(ссылка на это сообщение)

Да. Отдельно обратите внимание, что нынче по СП 52 нормируется СРЕДНЯЯ освещенность
Ailcat
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 30 Октября 2023 года, 13:14
(ссылка на это сообщение)

где выполняются зрительные работы разрядов IV-VI

При обслуживании автоматики - выполняются зрительные работы III разряда точности.
При осмотре состояния установки - в том числе работы II разряда точности. Но в этом случае должно быть местное освещение (в импортных машинах за смотровым люком лампочку ставят, в некоторых наших фонарик приходится использовать).
Так что сокращение освещенности в венткамере - не канает.
P.S.
Ну и чисто по-человечески 150 лк - это темно. Даже 200 - темно. Хотя, безусловно, лучше чем с фонариком - но ну вас нафиг с такой "экономией" на здоровье обслуживающего персонала.

Ведущий инженер, электрик (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Юра 123
24 Мая 2024 года, 18:37

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:50

автор: Перельман
23 Мая 2024 года, 14:11

автор: алекс.а
23 Мая 2024 года, 13:41

автор: Патриотка
22 Мая 2024 года, 16:06

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:45

автор: Spectre
22 Мая 2024 года, 06:42

автор: Lexx 163
20 Мая 2024 года, 14:44

автор: Spectre
20 Мая 2024 года, 08:10

автор: Ne-rylut
17 Мая 2024 года, 19:19

автор: Андрей_888
16 Мая 2024 года, 15:24

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 10:59

15 Мая 2024 года, 10:37

автор: Максим R
15 Мая 2024 года, 04:57

автор: SPM
14 Мая 2024 года, 23:37


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 552, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Сурен, Чистильщик, Beroes Group, VadGKorn, Sdsplus 00, Владимир К, Андрей 37
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines