Управление одним исполнительным механизмом из двух разных систем.

Количество просмотров - 188
(ссылка на эту тему)
Vovilen
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 01 Августа 2022 года, 12:33
(ссылка на это сообщение)

Добрый день господа.
Такой вопрос. В новых правилах безопасности для нефтехимических производств (приказ 533) есть такой пункт который описывает мой случай.

235. Для объектов, имеющих в составе технологические блоки I и II категорий, системы ПАЗ должны использовать собственные исполнительные устройства.
При дополнительном обосновании в проектной документации (документации на техническое перевооружение) допускается использовать в качестве исполнительных устройств системы ПАЗ исполнительные устройства, предусмотренные в составе иных подсистем АСУТП, при условии соблюдения следующих требований:

исполнительное устройство должно быть оснащено двумя дополнительными блоками, воздействующими на исполнительный механизм, один из которых связан с системой ПАЗ, а второй - с подсистемой АСУТП;
сигналы, приходящие от дополнительного блока исполнительного механизма, связанного с системой ПАЗ, должны иметь приоритет перед сигналами, приходящими от дополнительного блока исполнительного механизма, связанного с иной подсистемой АСУТП. При этом должно быть обеспечено выполнение требований пунктов 230 и 231 настоящих Правил;
сигналы, приходящие от дополнительного блока исполнительного механизма, связанного с системой ПАЗ, должны переводить запорный (запорно- регулирующий) орган исполнительного устройства в безопасное положение и делать невозможным управление исполнительным механизмом по сигналам, приходящим от дополнительного блока исполнительного механизма, связанного с иной подсистемой АСУТП;
отказ иной подсистемы АСУТП не должен оказывать влияния на исполнение функции безопасности соответствующего контура ПАЗ.

Так вот вопрос.
Как аппаратно реализовывается "...сигналы, приходящие от дополнительного блока исполнительного механизма, связанного с системой ПАЗ, должны иметь приоритет перед сигналами, приходящими от дополнительного блока исполнительного механизма, связанного с иной подсистемой АСУТП." [непонятно]
Что это за блок?

Начальник отдела КИА (Ирпень, Украина)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 01 Августа 2022 года, 21:09
(ссылка на это сообщение)

В бытность эксплуатации технологом у буржуев в проектах не раз видел такое. Например, теплоноситель в куб колонны регулируется по температуре в кубе самой колонны, но автоматически закрывается от превышения давления в колонне. Как аппаратно выполнялось не знаю, на мнемосхемах видели блок сравнения сигналов от температуры куба и от давления

? (Уфа, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Августа 2022 года, 23:08
(ссылка на это сообщение)

Аппаратно это реле которое переводит им в крайнее безопасное положение (откр или закр). Сигнал этого реле на им не может быть блокирован сигналом АСУТП. При включении тех процесса в работу это реле должно переводиться оператором принудительно в рабочее положение, тем самым оператор подтверждает свое решение на пуск установки.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Foxson
02 Августа 2022 года, 23:08

автор: Антониони
01 Августа 2022 года, 09:03

автор: УЦ РЕСУРС
16 Июля 2022 года, 17:16

автор: Госсть
15 Июня 2022 года, 20:12

автор: Керич
26 Мая 2022 года, 20:55

автор: Drideoff
16 Мая 2022 года, 17:30

автор: Nota
24 Апреля 2022 года, 17:12

автор: Антониони
23 Апреля 2022 года, 05:51

автор: Антониони
22 Апреля 2022 года, 11:31

автор: Антониони
22 Апреля 2022 года, 10:51

автор: Юлий
13 Апреля 2022 года, 16:32

автор: Привод
06 Апреля 2022 года, 16:22

01 Апреля 2022 года, 13:58

30 Марта 2022 года, 15:18

автор: Лев
18 Марта 2022 года, 11:02


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 499, пользователей - 10
Имена присутствующих пользователей:
М@рина, Роспроект, Petrov-Vodkin, Kalk pro, ТОЭ, Коты, Алекс 911, Dinosaur, Pyromaniac 92, SergeyProektant
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines