Форумы Проектант
Размещение
рекламы
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
ТочкаВсего пользователей - 19664
ТочкаВсего тем - 31056
ТочкаВсего сообщений - 270603
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Отдельно стоящий молниеотвод возле инженерного сооружения. Нормируемое расстояние?

Количество просмотров - 9288
(ссылка на эту тему)
Pavel RU
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #1 : 13 Июля 2009 года, 16:12
(ссылка на это сообщение)

Подскажите пожалуйста, какие допустимые расстояния от отдельно стоящего молниеотвода (от фундамента), до КЛ выше 1 кВ, ВЛ выше 1 кВ, трасс водоснабжения и канализации и др.трасс. Молниеотвод проектируется на ПС 110/220 кВ. Россия.  

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Июля 2009 года, 05:17
(ссылка на это сообщение)

Уважаемый Pavel Ru прочитайте внимательно РД 34.21.122-87 2. Требования к выполнению молниезащиты зданий и сооружений. Молниезащита I категории. п.2.5, тут ответ на ваш вопрос.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Pavel RU
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Июля 2009 года, 10:20
(ссылка на это сообщение)

Цитата
РД 34.21.122-87
2.5. Для исключения заноса высокого потенциала в защищаемое здание или сооружение по подземным металлическим коммуникациям (в том числе по электрическим кабелям любого назначения) заземлители защиты от прямых ударов молнии должны быть по возможности удалены от этих коммуникаций на максимальные расстояния, допустимые по технологическим требованиям. Наименьшие допустимые расстояния Sз, (см. рис. 1 и 2) в земле между заземлителями защиты от прямых ударов молнии и коммуникациями, вводимыми в здания и сооружения 1 категории, должны составлять Sз = Sв + 2 (м), при Sв по п. 2.3.
У меня 2 категория и по РД 34.21.122-87 смотрим
Цитата
2.14. При установке отдельно стоящих молниеотводов расстояние от них по воздуху и в земле до защищаемого объекта и вводимых в него подземных коммуникаций не нормируется.
Конечно можно смотреть п.2.5 и следовать его требованиям, но...
Так или иначе Спасибо Вам!


Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Bonivur
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Апреля 2020 года, 13:46
(ссылка на это сообщение)

Добрый день ! Коллеги , подскажите пожалуйста есть ли в нормативной документации регламентирующие мероприятия по молниезащите , расчет утверждающий что молниеотвод является отдельно стоящим ? Дело в том что эксперт требует дословно : Расчёт, обосновывающий утверждение того, что молниеотводы, предусмотренные проектной документацией попадают под определение отдельно стоящего молниеотвод не представлен..
 Следовательно если нет расчета значит согласно СО п.3.2.3.1 следует совместить заземлитель молниеотвода с заземлителем электроустановки.

Инженер-электрик (Оренбург, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #5 : 16 Апреля 2020 года, 16:00
(ссылка на это сообщение)

Добрый день ! Коллеги , подскажите пожалуйста есть ли в нормативной документации регламентирующие мероприятия по молниезащите , расчет утверждающий что молниеотвод является отдельно стоящим ? Дело в том что эксперт требует дословно : Расчёт, обосновывающий утверждение того, что молниеотводы, предусмотренные проектной документацией попадают под определение отдельно стоящего молниеотвод не представлен..
 Следовательно если нет расчета значит согласно СО п.3.2.3.1 следует совместить заземлитель молниеотвода с заземлителем электроустановки.

В РД 34 есть расчет

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Bonivur
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Апреля 2020 года, 16:36
(ссылка на это сообщение)

ТОЭ , а можете пункт указать ? Что то я такого не нахожу !

Инженер-электрик (Оренбург, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #7 : 16 Апреля 2020 года, 17:09
(ссылка на это сообщение)

ТОЭ , а можете пункт указать ? Что то я такого не нахожу !
п.2.1; 2.3; 2.5; рис. 1 и 2.  Базелян на одном из вебинаров показывал молниезащиту с отдельно стоящими молниеприемниками с лучевыми заземлителями направленными в противоположенную сторону от защищаемого объекта ( что-то очень значимый или опасный объект), без всяких совместных объединений ЗУ. Но , естественно, нужен расчет расстояний и высот.

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Bonivur
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 16 Апреля 2020 года, 17:20
(ссылка на это сообщение)

Я читал эти пункты и дело в том что мой защищаемый объект относится ко 2 категории по молниезащите , но на всякий пожарный мы посчитали эти расстояния у нас все выдерживается и к тому же согласно пункту 2.14 расстояния по воздуху и по земле не нормируется .
А как на счёт расчета по которому якобы можно определить отдельностоящий молниеотвод или нет , может методика какая есть ? От самого автора ( эксперта) этого замечания я ничего не добился , говорит что есть а где именно и в каком пункте не отвечает и бросает трубки , разговаривать не хочет, достал я его по видимому !

Инженер-электрик (Оренбург, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #9 : 16 Апреля 2020 года, 17:32
(ссылка на это сообщение)

Я читал эти пункты и дело в том что мой защищаемый объект относится ко 2 категории по молниезащите , но на всякий пожарный мы посчитали эти расстояния у нас все выдерживается и к тому же согласно пункту 2.14 расстояния по воздуху и по земле не нормируется .
А как на счёт расчета по которому якобы можно определить отдельностоящий молниеотвод или нет , может методика какая есть ? От самого автора ( эксперта) этого замечания я ничего не добился , говорит что есть а где именно и в каком пункте не отвечает и бросает трубки , разговаривать не хочет, достал я его по видимому !
Извините, но я вплотную этим не занимался.

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Bonivur
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 16 Апреля 2020 года, 17:35
(ссылка на это сообщение)

Ничего страшного , спасибо за участие ! Видимо придётся принимать замечания так как эксперт встал в позу как говорится , и на ответы на замечания просто их не принимает и ни чем не обосновывает свои претензии .

Инженер-электрик (Оренбург, Россия)
Сергей Аверьянов
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 16 Апреля 2020 года, 17:47
(ссылка на это сообщение)

Отдельно стоящий молниеотвод - молниеотвод, молниеприемники и токоотводы которого расположены таким образом, чтобы путь тока молнии не имел контакта с защищаемым объектом.
Посмотрите СО 153-34.21.122-2003 - Инструкция по устройству молниезащиты

Главный инженер проекта (Саратов, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #12 : 16 Апреля 2020 года, 17:55
(ссылка на это сообщение)

Ничего страшного , спасибо за участие ! Видимо придётся принимать замечания так как эксперт встал в позу как говорится , и на ответы на замечания просто их не принимает и ни чем не обосновывает свои претензии .
Найдите сайт демонстрирующий вебинары Базеляна (ZANDZ.ru) там молодая команда предлагает свои услуги по расчету МЗ, может вам помогут.

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Bonivur
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 16 Апреля 2020 года, 18:26
(ссылка на это сообщение)

Отдельно стоящий молниеотвод - молниеотвод, молниеприемники и токоотводы которого расположены таким образом, чтобы путь тока молнии не имел контакта с защищаемым объектом.
Посмотрите СО 153-34.21.122-2003 - Инструкция по устройству молниезащиты
Ну так молниеотвод и стоит отдельно на нормируемом расстоянии от сооружения со свои заземляющим устройством , более того у защищаемого сооружения свой контур ЗУ , физически не имеющих контактов с друг другом .

Инженер-электрик (Оренбург, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 16 Апреля 2020 года, 18:31
(ссылка на это сообщение)

Добрый день ! Коллеги , подскажите пожалуйста есть ли в нормативной документации регламентирующие мероприятия по молниезащите , расчет утверждающий что молниеотвод является отдельно стоящим ? Дело в том что эксперт требует дословно : Расчёт, обосновывающий утверждение того, что молниеотводы, предусмотренные проектной документацией попадают под определение отдельно стоящего молниеотвод не представлен..
 Следовательно если нет расчета значит согласно СО п.3.2.3.1 следует совместить заземлитель молниеотвода с заземлителем электроустановки.
как написано выше
Отдельно стоящий молниеотвод - молниеотвод, молниеприемники и токоотводы которого расположены таким образом, чтобы путь тока молнии не имел контакта с защищаемым объектом.
если ваш молниеотвод не находиться ни на здании что он защищает, ни токоотводы  не идут от него по зданию.. то он отдельно стоящий никакого расчета и не требуется чтоб это подтверждать...так в определении написано
 


----- добавлено 16 Апреля 2020 года, 18:35 -----
Ну так молниеотвод и стоит отдельно на нормируемом расстоянии от сооружения со свои заземляющим устройством , более того у защищаемого сооружения свой контур ЗУ , физически не имеющих контактов с друг другом .
а не может быть некая путаница в терминологии  не может иметься ввиду расчет  по которому определяется что два  стержневых молниепремника одиночные и не являются двойным стержневым? или у вас  один единственный молниеотвод на обьекте и второго физически нет?

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Bonivur
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 16 Апреля 2020 года, 18:41
(ссылка на это сообщение)

Молниеотвод один , защищает единственный блок дозирования химреагентов !

----- добавлено 16 Апреля 2020 года, 18:41 -----
И стоит отдельно от БДХ

----- добавлено 16 Апреля 2020 года, 18:43 -----
А последние замечание которое предъявил эксперт звучит «Расчёт, обосновывающий утверждение того, что молниеотводы, предусмотренные проектной документацией попадают под определение отдельно стоящего молниеотвод не представлен.»

Инженер-электрик (Оренбург, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Andr 90
Сегодня в 15:50

Сегодня в 15:38

автор: EvgeniaM
Сегодня в 15:22

автор: Set
Сегодня в 13:16

автор: Водик
Сегодня в 08:38

автор: Водик
Сегодня в 08:32

автор: Zve 1
Вчера в 23:56

автор: Jordaned
Вчера в 12:03

автор: Zve 1
Вчера в 10:02

автор: Petrov-Vodkin
01 Декабря 2020 года, 23:37

автор: Водик
01 Декабря 2020 года, 23:16

автор: Vоlk
01 Декабря 2020 года, 19:17

автор: Sasha 4312
01 Декабря 2020 года, 14:12

автор: Mav
01 Декабря 2020 года, 08:58

автор: Moshkarow
30 Ноября 2020 года, 09:58

Последние 10 cообщений чата:
15 Октября 2020 года, 10:57
не могу найти здесь обстоятельный форум проектировщиков строительной части проектов на тему проектирования по еврокодам
22 Сентября 2020 года, 12:46
Цитата
помогите собрать шкаф или щит управления вентиляции на 2 вентилятора с отключением при пожаре
- для этого есть готовые шкафы, посмотрите я NED
21 Августа 2020 года, 19:08
Здравствуйте помогите собрать шкаф или щит управления вентиляции на 2 вентилятора с отключением при пожаре
25 Мая 2020 года, 17:28
подскажите где скачать прогу для siemens cerberus pro
25 Мая 2020 года, 17:24
всем привет. Подскажите где скачать конфигуратор siemens cerberus pro
20 Мая 2020 года, 13:55
Привет!
18 Мая 2020 года, 10:22
Приветствую Вас, уважаемые коллеги!!!!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
05 Мая 2020 года, 10:55
Добрый день.Требуется проект ограждения 460м.п из металлопрофиля с ленточным фундаментом,согласование во фрунзенском районе г.Минска

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1043, пользователей - 24
Имена присутствующих пользователей:
Mоpоk, Trust Me, Lev, KontraKote, Andr 90, Zanelectro, ТОЭ, EvgeniaM, Vlb, Владимир-Ф, Alex77, Андрей Н., Beroes Group, tj5u, Alltta, Imp, Smrnv, Dizel 2012, йожик, Инженер, Kyzmih 2, Mav, ОльгаМ, Art 123
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines