1 категория. Одна ТП или две?

Количество просмотров - 378
(ссылка на эту тему)
Lex 75
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Июня 2022 года, 12:43
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Столкнулся вот с такой ситуацией. Есть производственный объект, 1 категория. Выполнен один ввод 10кВ, имеется одна КТП. Поставлена задача выполнить вторую линию ВЛ 10кВ для обеспечения 1 категории. Второй ввод соответственно от другой подстанции, все как полагается. Заказчик предлагает оставить одну (существующую) ТП, дооснастив её АВР по высокой стороне. Возникают два вопроса:
1) как это реализовать технически
2) и самый главный - а будет ли это являться 1 категорией? При выходе из строя КТП объект будет полностью обесточен и толку то от 1 категории?

Проектировщик (Уфа, Россия)
Yury G
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Июня 2022 года, 13:16
(ссылка на это сообщение)

с вашего позволения я поменяю местами вопросы:
2) предложенное решение будет являться 1-й категорией для потребителей 10 кВ. У потребителей 0,4 кВ так и останется 1 источник питания - 1 шина 0,4 кВ
1) нужно ли вам это реализовывать технически?

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Lex 75
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Июня 2022 года, 13:29
(ссылка на это сообщение)

предложенное решение будет являться 1-й категорией для потребителей 10 кВ.

Хм, вы правы. У Заказчика есть и потребители 10кВ, есть и 0,4кВ от этой КТП. 0,4кВ точно не будут запитаны по 1 категории при АВР по высокой.
1) нужно ли вам это реализовывать технически?

ну если делать исходя из желаний Заказчика, то какое-то техническое решение все равно надо было предоставить - тип АВР, состав КРУ, место установки, способ подключения к существующей ТП.

----- добавлено 23 Июня 2022 года, 13:32 -----
А так получается необходима замена существующей однотрансформаторной КТП на двухтрансформаторную с АВР по низкой стороне

Проектировщик (Уфа, Россия)
Yury G
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Июня 2022 года, 14:13
(ссылка на это сообщение)


предложенное решение будет являться 1-й категорией для потребителей 10 кВ.

Хм, вы правы. У Заказчика есть и потребители 10кВ, есть и 0,4кВ от этой КТП. 0,4кВ точно не будут запитаны по 1 категории при АВР по высокой.
1) нужно ли вам это реализовывать технически?

ну если делать исходя из желаний Заказчика, то какое-то техническое решение все равно надо было предоставить - тип АВР, состав КРУ, место установки, способ подключения к существующей ТП.

----- добавлено 23 Июня 2022 года, 13:32 -----
А так получается необходима замена существующей однотрансформаторной КТП на двухтрансформаторную с АВР по низкой стороне


Да, для потребителей 0,4 кВ 1й категории нужна 2-х трансформаторная КТП или еще одна 1-трансформаторная с организацией щита питания нагрузок 1й категории с вводами от каждой КТП и АВР

Инженер-электрик (Москва, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #5 : 23 Июня 2022 года, 16:57
(ссылка на это сообщение)

источник питания - 1 шина 0,4 кВ

источник питания=вырабатывается или преобразуется эл.энергия

Конструктор (Волгоград, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: ТОЭ
Сегодня в 10:21

автор: Vkv
Вчера в 09:02

автор: Максим R
Вчера в 08:16

автор: Dmitrii_ID
06 Декабря 2022 года, 15:23

автор: doctorRaz
06 Декабря 2022 года, 08:39

автор: Максим R
06 Декабря 2022 года, 02:06

автор: rezviy
05 Декабря 2022 года, 16:49

автор: Lexx 163
05 Декабря 2022 года, 12:39

автор: Kairat-
05 Декабря 2022 года, 11:52

автор: Максим R
05 Декабря 2022 года, 01:44

04 Декабря 2022 года, 22:15

автор: Dinosaur
04 Декабря 2022 года, 20:43

автор: Вика*
04 Декабря 2022 года, 13:00

автор: Sasha 4312
03 Декабря 2022 года, 16:14

автор: Evdbor
02 Декабря 2022 года, 22:06


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 814, пользователей - 10
Имена присутствующих пользователей:
doctorRaz, 406610, ТОЭ, Sip, РоманC, Nikita BLR, Dizel 2012, Artchem, Михалыч, Проектант 63
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines