1 категория. Одна ТП или две?

Количество просмотров - 284
(ссылка на эту тему)
Lex 75
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Июня 2022 года, 12:43
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Столкнулся вот с такой ситуацией. Есть производственный объект, 1 категория. Выполнен один ввод 10кВ, имеется одна КТП. Поставлена задача выполнить вторую линию ВЛ 10кВ для обеспечения 1 категории. Второй ввод соответственно от другой подстанции, все как полагается. Заказчик предлагает оставить одну (существующую) ТП, дооснастив её АВР по высокой стороне. Возникают два вопроса:
1) как это реализовать технически
2) и самый главный - а будет ли это являться 1 категорией? При выходе из строя КТП объект будет полностью обесточен и толку то от 1 категории?

Проектировщик (Уфа, Россия)
Yury G
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Июня 2022 года, 13:16
(ссылка на это сообщение)

с вашего позволения я поменяю местами вопросы:
2) предложенное решение будет являться 1-й категорией для потребителей 10 кВ. У потребителей 0,4 кВ так и останется 1 источник питания - 1 шина 0,4 кВ
1) нужно ли вам это реализовывать технически?

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Lex 75
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Июня 2022 года, 13:29
(ссылка на это сообщение)

предложенное решение будет являться 1-й категорией для потребителей 10 кВ.

Хм, вы правы. У Заказчика есть и потребители 10кВ, есть и 0,4кВ от этой КТП. 0,4кВ точно не будут запитаны по 1 категории при АВР по высокой.
1) нужно ли вам это реализовывать технически?

ну если делать исходя из желаний Заказчика, то какое-то техническое решение все равно надо было предоставить - тип АВР, состав КРУ, место установки, способ подключения к существующей ТП.

----- добавлено 23 Июня 2022 года, 13:32 -----
А так получается необходима замена существующей однотрансформаторной КТП на двухтрансформаторную с АВР по низкой стороне

Проектировщик (Уфа, Россия)
Yury G
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Июня 2022 года, 14:13
(ссылка на это сообщение)


предложенное решение будет являться 1-й категорией для потребителей 10 кВ.

Хм, вы правы. У Заказчика есть и потребители 10кВ, есть и 0,4кВ от этой КТП. 0,4кВ точно не будут запитаны по 1 категории при АВР по высокой.
1) нужно ли вам это реализовывать технически?

ну если делать исходя из желаний Заказчика, то какое-то техническое решение все равно надо было предоставить - тип АВР, состав КРУ, место установки, способ подключения к существующей ТП.

----- добавлено 23 Июня 2022 года, 13:32 -----
А так получается необходима замена существующей однотрансформаторной КТП на двухтрансформаторную с АВР по низкой стороне


Да, для потребителей 0,4 кВ 1й категории нужна 2-х трансформаторная КТП или еще одна 1-трансформаторная с организацией щита питания нагрузок 1й категории с вводами от каждой КТП и АВР

Инженер-электрик (Москва, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #5 : 23 Июня 2022 года, 16:57
(ссылка на это сообщение)

источник питания - 1 шина 0,4 кВ

источник питания=вырабатывается или преобразуется эл.энергия

Конструктор (Волгоград, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
Сегодня в 14:05

автор: Znatok
Сегодня в 13:05

автор: zr74
Сегодня в 12:28

автор: doctorRaz
Вчера в 17:43

автор: Василий А
Вчера в 16:20

17 Августа 2022 года, 11:48

автор: Kairat-
16 Августа 2022 года, 14:09

автор: Павел 22
16 Августа 2022 года, 05:04

автор: Алексей 802
15 Августа 2022 года, 14:51

14 Августа 2022 года, 14:21

автор: Kairat-
14 Августа 2022 года, 13:00

автор: dima6969
12 Августа 2022 года, 11:21

12 Августа 2022 года, 10:10

автор: Коты
11 Августа 2022 года, 10:04

автор: badretbaed
10 Августа 2022 года, 09:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 323, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
doctorRaz, Ixion, УЦ РЕСУРС, Платонова, Юра 123, Андрей 37, РоманC, mitrof00
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines