Аппарат защиты

Количество просмотров - 583
(ссылка на эту тему)
Гост 1249
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Мая 2022 года, 23:46
(ссылка на это сообщение)

Два щита расположены в непосредственной близости друг от друга. L менее 3м. Кабельная линия защищена авт.выключателем в вводном щите. Во втором щите стоит только УЗО на вводе. На основании чего можно не ставить вводной автомат на вводе во втором щите?
Evdbor
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Мая 2022 года, 09:33
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ п. 7.1.25, требует установки аппаратов защиты на вводе ВУ, ВРУ, ГРЩ. Для групповых щитов цстановка аппаратов защиты не требуетя, и даже, снижает надежность. Установки на вводе щита УЗО, являющимся аппаратом управления, вполне  достаточно.

? (Москва, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Августа 2023 года, 06:47
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, пожалуйста, у меня нет данных ни про кабели, ни сопротивления петли фаза-ноль до распред щитка, от которого запитываю наружное освещение и слаботочные щиты. Т.е., получается АВ я не могу проверить на срабатывание при КЗ. В целях обеспечения безопасности можно поставить в щитках на отходящих линиях УЗО? Т.е. в ШНО на каждую отходящую линию и на линии к слаботочным шкафам.

? (Севастополь, Украина)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Августа 2023 года, 00:24
(ссылка на это сообщение)

у меня нет данных ни про кабели, ни сопротивления петли фаза-ноль

Ну ситуация печальная, т.к. это основные данные для расчетов.
Попробуйте аргументировать что без этих исходных данных расчеты не выполнить и защитные аппараты не подобрать.
(пускай заплатят составление схемы сети)

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Августа 2023 года, 14:24
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответ!

? (Севастополь, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
28 Сентября 2023 года, 19:31

автор: Сосед
27 Сентября 2023 года, 17:32

автор: spirin158
27 Сентября 2023 года, 16:58

автор: Altim
27 Сентября 2023 года, 14:32

автор: Евгений М.
27 Сентября 2023 года, 12:33

27 Сентября 2023 года, 10:56

автор: Mav
26 Сентября 2023 года, 18:50

автор: Den 12
26 Сентября 2023 года, 16:14

автор: Дмитpий
26 Сентября 2023 года, 10:51

автор: LokiEngineer
26 Сентября 2023 года, 09:20

автор: LokiEngineer
26 Сентября 2023 года, 09:15

автор: Shvet
26 Сентября 2023 года, 08:24

автор: Opornik
26 Сентября 2023 года, 07:53

автор: student123
25 Сентября 2023 года, 15:44

автор: Foxson
24 Сентября 2023 года, 19:05


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 253, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines