Сообщение #1 : 11 Мая 2022 года, 14:33
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, добрый день, кто знает откуда берется данное расстояние( из каких нормативных документов) почему столько много ?


Так же прикладываю выдержки из ПУЭ (ака. ПУ ВЛЗ 6..20кВ , ПУ ВЛИ до 1кВ )


1.png
 
* 1.png
(207.86 Кб, 1221x863)  [скачать]  [загрузок: 96]
2.png
 
* 2.png
(210.22 Кб, 1205x841)  [скачать]  [загрузок: 80]
3.png
 
* 3.png
(17.53 Кб, 1263x82)  [скачать]  [загрузок: 78]
4.png
 
* 4.png
(128.73 Кб, 1245x710)  [скачать]  [загрузок: 77]
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Мая 2022 года, 17:11
(ссылка на это сообщение)

Вы посмотрите по какому ПУЭ выполнен типовой проект.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Aerohost
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Мая 2022 года, 20:51
(ссылка на это сообщение)


Вы посмотрите по какому ПУЭ выполнен типовой проект.


Там ссылки на старое ПУЭ и ПУ
Скриншоты выше

Может есть какой то новый типовой на Влз+вли, кто знает?
A-proekt 878787
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Мая 2022 года, 21:51
(ссылка на это сообщение)

У Омского завода опоры из гнутого профиля расстояние 0,4 м между ВЛ на 0,4 кВ и ВЛИ
Aerohost
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Мая 2022 года, 21:54
(ссылка на это сообщение)


У Омского завода опоры из гнутого профиля расстояние 0,4 м между ВЛ на 0,4 кВ и ВЛИ

Можно пожалуйста типовой или чертежик или хотя б шифр
A-proekt 878787
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Мая 2022 года, 21:58
(ссылка на это сообщение)

У меня альбомы на работе сохранены. Могу дать номер телефона их представителя, они по запросу высылают альбомы
Aerohost
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 14 Мая 2022 года, 21:59
(ссылка на это сообщение)


У меня альбомы на работе сохранены. Могу дать номер телефона их представителя, они по запросу высылают альбомы

А можно как то от вас получить этот альбомчик?
A-proekt 878787
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 14 Мая 2022 года, 22:01
(ссылка на это сообщение)

Можно. В понедельник смогу сделать
Aerohost
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 14 Мая 2022 года, 22:31
(ссылка на это сообщение)


Можно. В понедельник смогу сделать

Буду ждать, спасибо!
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 16 Мая 2022 года, 08:52
(ссылка на это сообщение)

скорее всего тут берется некоторый запас на сближение проводов между собой в пролете
Aerohost
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 16 Мая 2022 года, 09:14
(ссылка на это сообщение)


скорее всего тут берется некоторый запас на сближение проводов между собой в пролете


Так вроде сип 3 менее растягивается чем сип 2, при одной и той же температуре. Разный сплав металлов
Т.е при одной и той же температуре сип 2 вытянется больше чем сип 3 и расстояние будет между ними ещё больше, речь идёт о положительной температуре
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 16 Мая 2022 года, 09:32
(ссылка на это сообщение)

А при сжатии (отрицательной температуре), получается, наоборот.
Плюс, считаю, эти расстояния разок эмпирически приняли и далее они кочуют из одного типового в другой (иногда немного корректируясь по усмотрению авторов), т.к. провод в пролете жестко не закреплен, извините за выражение, "болтается" под действием ветра, птичек и прочих внешних условий совершенно не синхронно с остальными проводами, так и норовит схлеснуться.
Мнение мое, не настаиваю на истинности.
A-proekt 878787
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 16 Мая 2022 года, 19:37
(ссылка на это сообщение)

Aerohost, извиняюсь, просмотрела все альбомы нет совсеместной подвески ВЛИ и ВЛЗ... (
Перепутала с ВОЛС...
Aerohost
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 16 Мая 2022 года, 19:43
(ссылка на это сообщение)


Aerohost, извиняюсь, просмотрела все альбомы нет совсеместной подвески ВЛИ и ВЛЗ... (
Перепутала с ВОЛС...

[грусть]
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Evdbor
Вчера в 18:09

автор: Mav
29 Апреля 2024 года, 10:01

автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 361, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
7777, Alltta, Александр 156, Walkmax
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines