Сообщение #1 : 11 Мая 2022 года, 14:33
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, добрый день, кто знает откуда берется данное расстояние( из каких нормативных документов) почему столько много ?


Так же прикладываю выдержки из ПУЭ (ака. ПУ ВЛЗ 6..20кВ , ПУ ВЛИ до 1кВ )


1.png
 
* 1.png
(207.86 Кб, 1221x863)  [скачать]  [загрузок: 58]
2.png
 
* 2.png
(210.22 Кб, 1205x841)  [скачать]  [загрузок: 53]
3.png
 
* 3.png
(17.53 Кб, 1263x82)  [скачать]  [загрузок: 52]
4.png
 
* 4.png
(128.73 Кб, 1245x710)  [скачать]  [загрузок: 52]
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 11 Мая 2022 года, 17:11
(ссылка на это сообщение)

Вы посмотрите по какому ПУЭ выполнен типовой проект.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Aerohost
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Мая 2022 года, 20:51
(ссылка на это сообщение)


Вы посмотрите по какому ПУЭ выполнен типовой проект.


Там ссылки на старое ПУЭ и ПУ
Скриншоты выше

Может есть какой то новый типовой на Влз+вли, кто знает?
A-proekt 878787
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Мая 2022 года, 21:51
(ссылка на это сообщение)

У Омского завода опоры из гнутого профиля расстояние 0,4 м между ВЛ на 0,4 кВ и ВЛИ
Aerohost
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Мая 2022 года, 21:54
(ссылка на это сообщение)


У Омского завода опоры из гнутого профиля расстояние 0,4 м между ВЛ на 0,4 кВ и ВЛИ

Можно пожалуйста типовой или чертежик или хотя б шифр
A-proekt 878787
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Мая 2022 года, 21:58
(ссылка на это сообщение)

У меня альбомы на работе сохранены. Могу дать номер телефона их представителя, они по запросу высылают альбомы
Aerohost
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 14 Мая 2022 года, 21:59
(ссылка на это сообщение)


У меня альбомы на работе сохранены. Могу дать номер телефона их представителя, они по запросу высылают альбомы

А можно как то от вас получить этот альбомчик?
A-proekt 878787
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 14 Мая 2022 года, 22:01
(ссылка на это сообщение)

Можно. В понедельник смогу сделать
Aerohost
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 14 Мая 2022 года, 22:31
(ссылка на это сообщение)


Можно. В понедельник смогу сделать

Буду ждать, спасибо!
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 16 Мая 2022 года, 08:52
(ссылка на это сообщение)

скорее всего тут берется некоторый запас на сближение проводов между собой в пролете
Aerohost
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 16 Мая 2022 года, 09:14
(ссылка на это сообщение)


скорее всего тут берется некоторый запас на сближение проводов между собой в пролете


Так вроде сип 3 менее растягивается чем сип 2, при одной и той же температуре. Разный сплав металлов
Т.е при одной и той же температуре сип 2 вытянется больше чем сип 3 и расстояние будет между ними ещё больше, речь идёт о положительной температуре
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 16 Мая 2022 года, 09:32
(ссылка на это сообщение)

А при сжатии (отрицательной температуре), получается, наоборот.
Плюс, считаю, эти расстояния разок эмпирически приняли и далее они кочуют из одного типового в другой (иногда немного корректируясь по усмотрению авторов), т.к. провод в пролете жестко не закреплен, извините за выражение, "болтается" под действием ветра, птичек и прочих внешних условий совершенно не синхронно с остальными проводами, так и норовит схлеснуться.
Мнение мое, не настаиваю на истинности.
A-proekt 878787
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 16 Мая 2022 года, 19:37
(ссылка на это сообщение)

Aerohost, извиняюсь, просмотрела все альбомы нет совсеместной подвески ВЛИ и ВЛЗ... (
Перепутала с ВОЛС...
Aerohost
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 16 Мая 2022 года, 19:43
(ссылка на это сообщение)


Aerohost, извиняюсь, просмотрела все альбомы нет совсеместной подвески ВЛИ и ВЛЗ... (
Перепутала с ВОЛС...

[грусть]
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Dmitriy52nnov
Сегодня в 16:27

автор: Pglubokov
Сегодня в 16:21

автор: Максим R
Сегодня в 15:51

автор: Evdbor
Сегодня в 13:31

автор: Evdbor
Сегодня в 13:25

автор: Привод
Сегодня в 07:12

автор: Водик
25 Мая 2022 года, 22:08

автор: Водик
25 Мая 2022 года, 22:01

автор: ТОЭ
23 Мая 2022 года, 08:12

автор: ТОЭ
20 Мая 2022 года, 08:42

автор: Коты
19 Мая 2022 года, 21:19

автор: Мсю
19 Мая 2022 года, 13:14

автор: ТОЭ
19 Мая 2022 года, 12:19

автор: Trust Me
19 Мая 2022 года, 10:33

17 Мая 2022 года, 23:52


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 462, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Moshkarow, Dizel 2012, Ernaton, Donich, Evdbor, РоманC, Земский, Dmitriy52nnov, Сергей Андреевич, Mоpоk
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines