Список оборудования с активно-емкостной нагрузкой

Количество просмотров - 211
(ссылка на эту тему)
Srv
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 06 Мая 2022 года, 20:41
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! При расчете нагрузок, реактивная нагрузка имеющая емкостной характер записывается со знаком минус. Это понятно, т.к. такие потребители являются своего рода компенсацией индуктивной нагрузки. В реальности, это никто и никогда не учитывает. Как следствие - завышение нагрузки.
Реальный пример - офис из 25-50, а может и 250 компьютеров, имеющие на входе импульсные БП. Коэф. мощности можете вычислить - у себя дома включить только ПК и записать кВт и А на счетчике. Вот и cosф (обычно 0,6-0,75). Но каков он?? Есть предположение, что емкостной.

Прошу поделиться списком оборудования с "обратным" cosф. На данный момент за таковых считаю:
- Синхронные ЭД до 1 кВ (номинальный режим);
- Батареи конденсаторов;
- Бытовые настольные компьютеры, сервера и дата-центры и тд. (?)
- .....

Инженер-проектировщик (Дубна, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Мая 2022 года, 08:27
(ссылка на это сообщение)

 Импульсные блоки питания компьютерной и тп техники, хотя и имеют некоторый емкостной характер нагрузки , но крайне незначительный ( за счет входных конденсаторов фильтров), чем и можно и нужно пренебрегать в инж расчетах. Низкий коэф мощности для таковых потребителей определяется нелинейным характером нагрузки, а не сдвигом тока основной гармоники, т.е. такая нагрузка характеризуется гармоническими искажениями. При этом у современного качественного блока питания  с точки зрения норм ЭМС должна быть разумная конструкция и 0.6 коэфф мощности- все же скорее в прошлом. Ниже 0.75 у бытовых компов в общем- то давно не должно быть вне зависимости от написанного в СП, а  серверах применять некомпенсированные БП- моветон

https://www.proektant.org/index.php/topic,46302.0.html
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Dizel 2012
Сегодня в 14:31

автор: Водик
Вчера в 22:08

автор: Водик
Вчера в 22:01

автор: ТОЭ
23 Мая 2022 года, 08:12

автор: ТОЭ
20 Мая 2022 года, 08:42

автор: Коты
19 Мая 2022 года, 21:19

автор: Мсю
19 Мая 2022 года, 13:14

автор: ТОЭ
19 Мая 2022 года, 12:19

автор: Trust Me
19 Мая 2022 года, 10:33

17 Мая 2022 года, 23:52

17 Мая 2022 года, 17:38

автор: Evdbor
17 Мая 2022 года, 09:33

автор: Omicron Pеrsei
16 Мая 2022 года, 20:10

автор: Aerohost
16 Мая 2022 года, 19:43

автор: Маратик
16 Мая 2022 года, 06:44


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 466, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Ixion, Андрей 37, Керич, Виктор Костров, Dinosaur, VadGKorn, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines