Список оборудования с активно-емкостной нагрузкой

Количество просмотров - 452
(ссылка на эту тему)
Srv
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 06 Мая 2022 года, 20:41
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! При расчете нагрузок, реактивная нагрузка имеющая емкостной характер записывается со знаком минус. Это понятно, т.к. такие потребители являются своего рода компенсацией индуктивной нагрузки. В реальности, это никто и никогда не учитывает. Как следствие - завышение нагрузки.
Реальный пример - офис из 25-50, а может и 250 компьютеров, имеющие на входе импульсные БП. Коэф. мощности можете вычислить - у себя дома включить только ПК и записать кВт и А на счетчике. Вот и cosф (обычно 0,6-0,75). Но каков он?? Есть предположение, что емкостной.

Прошу поделиться списком оборудования с "обратным" cosф. На данный момент за таковых считаю:
- Синхронные ЭД до 1 кВ (номинальный режим);
- Батареи конденсаторов;
- Бытовые настольные компьютеры, сервера и дата-центры и тд. (?)
- .....

Инженер-проектировщик (Дубна, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Мая 2022 года, 08:27
(ссылка на это сообщение)

 Импульсные блоки питания компьютерной и тп техники, хотя и имеют некоторый емкостной характер нагрузки , но крайне незначительный ( за счет входных конденсаторов фильтров), чем и можно и нужно пренебрегать в инж расчетах. Низкий коэф мощности для таковых потребителей определяется нелинейным характером нагрузки, а не сдвигом тока основной гармоники, т.е. такая нагрузка характеризуется гармоническими искажениями. При этом у современного качественного блока питания  с точки зрения норм ЭМС должна быть разумная конструкция и 0.6 коэфф мощности- все же скорее в прошлом. Ниже 0.75 у бытовых компов в общем- то давно не должно быть вне зависимости от написанного в СП, а  серверах применять некомпенсированные БП- моветон

https://www.proektant.org/index.php/topic,46302.0.html
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 313, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Рустэм
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines