beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21407
  • Всего тем - 30639
  • Всего сообщений - 286124
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Выбор автоматических выключателей для ВЛИ 0,4 кВ. По току расцепителя или по номинальному?

Количество просмотров - 411
(ссылка на эту тему)
Rgetic
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 04 Мая 2022 года, 10:30
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, у меня стоит следующая задача: подобрать для двух выводов, с соединительной шины  0,4 кВ обмотки низкого напряжения трансформатора ТМГ-250, кабельно-воздушных линий(небольшая длина кабельной линии от ТП, а дальше идет большая длина самой ВЛИ к потребителям) ВЛ5 и ВЛ3  два аппарата защиты сочетания "автомат-предохранитель". Расчетные показатели следующие: -для линии ВЛ5: Iр расчетный максимальный по линии - 99А, ток КЗ 549 А.  -для линии ВЛ3: Iр расчетный максимальный по линии - 139А, ток КЗ 667А.
Основная проблема это выбор автомата, не понимаю как его добрать, по току расцепителя или номинальному току автомата? ПКС должно быть больше тока кз? а насколько или главное чтобы просто было больше и все и просто отталкиваться от ном.тока? подскажите с типом и серией и как это обосновать.
ПО плавкому предохранителю я подобрал ПН2-250 для обоих линий для ВЛ5 с номинальным током плавкой вставки 125 А , а для ВЛ3 с 160 А.Так ли они подобраны? и  хватит ли параметров по подбору предохранителя, опираясь только на номинал плавкой вставки, проверку чувствительности защиты по кратности ну и соответственно напряжению сети?
И конечный вопрос касательно их совместной работы, селективности. Информ-и по их сочетанию в открытом доступе практически нет, мой максимум что я нашел это ответ одного из пользователей форума, что : в случае возникновения кз сработает первое защитное устройство без задействия второго, т.е. сначала сработает предохранитель и отключит ВЛ, а автомат не сработает. в этом он сослался на гост из РФ от 2010 года по селективности, не помню название. А в таком случае зачем автомат, находящийся между соединительной шиной и предохранителем? какая у него функция при работе предохранителя? И вдобавок этот гост российский, а мой объект находится в РБ. На что тогда можно сослаться, чтобы объяснить применение этого сочетания защиты? т.к. я не понимаю, но мне стоит задача использовать именно такое сочетание защиты.
p.s. это одна из моих глав по дипломному проектированию, и спросить вообще не у кого, уточнить возможно банальные вещи. Спасибо за внимание.
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Мая 2022 года, 18:53
(ссылка на это сообщение)

Схему бы начертили. Беляева читали?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 05 Мая 2022 года, 08:39
(ссылка на это сообщение)

А в таком случае зачем автомат, находящийся между соединительной шиной и предохранителем? какая у него функция при работе предохранителя?

Автоматами можно безопасно отключить (включить) отходящие линии и менять предохранители или др. работы. Тр-р может выдать около 400 А, раскидайте на два автомата по 200-250А. Предохранители выбраны правильно, но нужно смотреть их время-токовые характеристики срабатывания и сравнить с автоматами для селективности. Не забывайте про сечения линий


Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Foxson
Вчера в 19:05

автор: Alex_11B
Вчера в 13:58

автор: ElectroLamp
23 Сентября 2023 года, 14:04

автор: ElectroLamp
23 Сентября 2023 года, 13:59

автор: Evdbor
22 Сентября 2023 года, 19:26

автор: Lexx 163
22 Сентября 2023 года, 15:11

автор: Перельман
21 Сентября 2023 года, 13:52

автор: Водик
17 Сентября 2023 года, 03:46

автор: Petrov-Vodkin
17 Сентября 2023 года, 00:33

автор: Donn
15 Сентября 2023 года, 16:09

автор: mastaq
15 Сентября 2023 года, 16:01

автор: doctorRaz
15 Сентября 2023 года, 12:01

автор: СергейА
15 Сентября 2023 года, 10:17

автор: Nik12
15 Сентября 2023 года, 10:10

автор: ПТЗ
14 Сентября 2023 года, 17:23


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 711, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Лена12345, Михаил_ЧЗЭО
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines