beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288152
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Определение расходов холодной и горячей воды для общественного здания. Методика расчёта?

Количество просмотров - 6615
(ссылка на эту тему)
Grunya
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 07 Июля 2009 года, 16:48
(ссылка на это сообщение)

Товарищи, а подскажите пожалуйста как считается расход воды боле или менее простым способом?
Ну то есть вот например всего 50 человек, административное здание, нужно будет просто норму потребления в день умножить на кол-во работников?

Нам тут предписание выдвинули, что мы слишком мало платим за воду, а потом оказалось, что нужно просто в свободной форме заявку с расчетом представить в водоканал.
Подскажите пожалуйста как это сделать.
Заранее спасибо.

Инженер-проектировщик (Рязань, Россия)
Борис Либерт
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Июля 2009 года, 18:14
(ссылка на это сообщение)

Нам тут предписание выдвинули, что мы слишком мало платим за воду, а потом оказалось, что нужно просто в свободной форме заявку с расчетом представить в водоканал. Подскажите пожалуйста как это сделать. Заранее спасибо.


А не проще ли установит счётчик воды на вводе в здание и платить по счётчику за конкретные кубометры? Нормы водопотребления на одного работающего как правило сильно завышены. Зачем платить лишнее?

Ну то есть вот например всего 50 человек, административное здание, нужно будет просто норму потребления в день умножить на кол-во работников?


Именно так и делается.

Удачи

Инженер-проектировщик, учредитель проектно-монтажной фирмы (Рига, Латвия)
Rt
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Июля 2009 года, 07:24
(ссылка на это сообщение)


Товарищи, а подскажите пожалуйста как считается расход воды боле или менее простым способом? Ну то есть вот например всего 50 человек, административное здание, нужно будет просто норму потребления в день умножить на кол-во работников?
Нам тут предписание выдвинули, что мы слишком мало платим за воду, а потом оказалось, что нужно просто в свободной форме заявку с расчетом представить в водоканал. Подскажите пожалуйста как это сделать. Заранее спасибо.
А как еще по другому, только так, на основании СНиПа.

Инженер-проектировщик (Астрахань, Россия)
Grunya
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 08 Июля 2009 года, 08:52
(ссылка на это сообщение)

А не проще ли установит счётчик воды на вводе в здание и платить по счётчику за конкретные кубометры? Нормы водопотребления на одного работающего как правило сильно завышены. Зачем платить лишнее?


Так мы и платим по счетчику, просто зачем-то нужно обновлять раз в какое-то количество времени именно по нормам информацию.

Спасибо [улыбка]

Инженер-проектировщик (Рязань, Россия)
Борис Либерт
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Июля 2009 года, 21:16
(ссылка на это сообщение)

Так мы и платим по счетчику, просто зачем-то нужно обновлять раз в какое-то количество времени именно по нормам информацию.

Мда.....Нет предела фантазии у чиновников! Надо как то показать продуктивность свой работы...

Инженер-проектировщик, учредитель проектно-монтажной фирмы (Рига, Латвия)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 03 Августа 2009 года, 17:37
(ссылка на это сообщение)

в свободной форме заявку с расчетом представить в водоканал. Подскажите пожалуйста как это сделать.

Для выдачи ТУ на водоснабжение "объекта" необходимо выполнить ("заявку") расчет расходов холодной, горячей воды и стоков согласно Б3-73, ГОССТРОЙ СССР, Москва 1987.
Уважаемые коллеги, у кого есть наработки, расчеты, ссылки по расчетам согласно Б3-73.-- поделитесь пожалуйста.
-- просто, себя, семь раз --проверить хочется.   [растерян]
Психо-неврологический диспансер--50коек
Врачебно-обслуживающий персонал --30чел.
* rasetGVS.rar
(7.1 Кб)  [скачать]  [загрузок: 153]

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 09 Августа 2009 года, 20:47
(ссылка на это сообщение)

-- просто, себя, семь раз --проверить хочется.

-- семь раз проверил, в выложенном мной  rasetGVS.rar (7.1 Кб) -- обнаружены ошибки, по этому выложу новую версию немного позже....

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 12 Августа 2009 года, 13:41
(ссылка на это сообщение)

Новую версия расчета ... см. rashetGVS.rar. Там, сам расч. выполнен в Excel, пояснительная записка в WORDе.
* rashetGVS.rar
(66.36 Кб)  [скачать]  [загрузок: 345]

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
КЕТ
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 27 Января 2010 года, 10:50
(ссылка на это сообщение)

Какой пункт СНиП (приложение3) вы используете для расчета воды для частных домов?

(Я беру пн.1Жилые дома квартирного типа),но там не всегда есть подходящий вариант)

Инженер 1-ой категории (Полтава, Украина)
Шифер
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 27 Января 2010 года, 11:30
(ссылка на это сообщение)


Какой пункт СНиП (приложение3) вы используете для расчета воды для частных домов?

(Я беру пн.1Жилые дома квартирного типа),но там не всегда есть подходящий вариант)
Если канализация нецентрализованная (т.е. выгребы), норма водопотребления-водоотведения составляет 25 л/сут на 1 жителя, см. п.2.4 СНиП2.04.03-85

Специалист (Казань, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: AdreN
25 Апреля 2024 года, 13:34

автор: Мира
25 Апреля 2024 года, 06:41

19 Апреля 2024 года, 15:00

12 Апреля 2024 года, 11:12

автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46

11 Марта 2024 года, 15:00

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01

автор: kollega_
24 Февраля 2024 года, 18:32

автор: AdreN
22 Февраля 2024 года, 13:39

автор: Burch
06 Февраля 2024 года, 10:47

18 Января 2024 года, 16:28

автор: ЭдВик
03 Января 2024 года, 18:18

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:25

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:24

10 Ноября 2023 года, 11:18


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 809, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Перельман, Чистильщик, doctorRaz, Максим R, Сергей 1959, Енот1502, макс2801, РоманC, Aerohost, mariaks, Yury G
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines